KYN28-12型鎧裝式交流金屬封閉開關設備,系三相交流50HZ單母線及雙母線分段系統的戶內成套配電裝置,適用于發電廠、變電站以及工礦企業的額定電壓3~10kV電網中,作為接受和分配電能之用,并對電路實行控制、保護和監測。
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
KYN28-12高壓開關柜“五防”聯鎖操作要求;1.防止誤分合斷路器—斷路器手車必須處于工作位置或試驗位置時,斷路器才能進行合、分閘操作。2.防止帶負荷移動斷路器手車—斷路器手車只有在斷路器處于分閘狀態下才能進行拉出或推入工作位置的操作。3.防止帶電合接地刀—斷路器手車必須處于試驗位置時,接地刀才能進行合閘操作。4.防止帶接地刀送電—接地刀必須處于分閘位置時,斷路器手車才能推入工作位置進行合閘操作。5.防止誤入帶電間隔—斷路器手車必須處于試驗位置,接地刀處于合閘狀態時,才能打開后門;沒有接地刀的開關柜必須在高壓停電后(打開后門電磁鎖),才能打開后門。 注:KYN28-12高壓開關柜在正常運行時,應閉門操作。 一、 面板基本操作: 1. 合閘分閘操作 斷路器在試驗位置時,合閘需按試驗合閘按
KYN28型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備也稱高壓開關柜,它適用于三相交流50HZ電力,用于接受和分配電能并對電路實行控制,保護及監測。廣泛應用于電力各類變電所以及發電廠、工礦企事業高壓配電。 <
北京龍源開關設備有限責任公司市場部:張先生電話:010-62597460
KYN知道是金屬鎧裝開關柜 44A-12(G01)又代表什么呢 ? 為什么同種類別的開關柜有的又叫KYN28a-12呢 ?疑惑了,等待高人解答
我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,十千伏,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白。有電動機和各種溫度,油站,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制。圖紙混亂,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會(huì )接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,現在不敢下手。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥。謝謝。 另外,有沒有收徒弟的。呵呵。
高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損、開斷能力不足、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等。
最近看了一下NXAIRS-12開關柜說明書,我發現手車室的活門左右活門側連桿是不一樣的,好像是單側驅動; 我在想這樣能行嗎?會(huì )存在以下問題吧,請知道的朋解答一下!謝謝!1.假如真的是單側驅動,活門板能做到左右平橫嗎?2.這樣做驅動力大不大?手車進出輕便嗎?
求共享高壓開關柜等圖集?????
求解,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關?開關大小具體計算方法又是什么?如果加熔斷器,裝設在什么地方?避雷器又放哪里?型號都是通用的還是計算選型?
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
高壓開關柜的二次圖的識讀 來源:電氣設計圈 點擊免費試聽課:
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!