各路高手:有沒有各種機柜、工具柜的圖紙,焊裝式和拼裝式都行(最好是精品)。先謝謝了!e-mail:huangxb1368@163.com
標準 DLT1145-2009。
DLT 1145-2009 絕緣工具柜
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
為什么這個工具條默認要兩個?
電力安全工具柜,顧名思義,就是指要比普通工具柜更安全的工具柜,一般都是應用在電力系統作業的環節中。 在電力工作過程中,經常會(huì )使用到格斯各樣的絕緣工具來進行操作,但因為氣候環境等多方面的因素,這些工位器具很容易受到損害,或絕緣性能下降或徹底失去絕緣功能,隨時會(huì )危及到使用者的生命安全問題。而安全工具柜就可以非常有效地解決這些問題,讓使用者可以放心的使用工具進行安全監測。 因為涉及到人身安全方面,所以安全工具柜的設計和制造就更加要求嚴謹: 1、柜體由優質冷軋鋼卷壓焊接成型,鋼板厚度大于等于1.2mm,柜體自重75公斤。保證承重強度和站立穩定型。 2、柜體表面采用靜電防腐噴塑工藝,顏色為駝灰皺。上下通體鋼化玻璃門,透過玻璃門可以看到分類有序的各種工器具。 3、柜體外形規格:高*寬*厚1900*800*450(mm),移動靈活,便于擺放,柜體空間可加紅外線熱除濕器。 4、整柜配備除濕微加熱系統:采用環保無壓縮機除濕干燥機 ,微電腦程控吸排濕循環、日本PTC陶瓷吸濕盤(可再生型高效物理吸附材料)強力除濕、過濾,除濕穩 定,微加熱,柜內外低
各位畫軸側圖,都用什么工具啊?我終于想升級到CAD2004了(以前我用14),可我聽說14下好多LSP,ARX工具(我轉換軸側圖是用LR.ARX,過濾用TCGL.LSP,加粗用PW.LSP......都是站上下載的DD:-))2004里好多都不能用,用2004的兄弟們,你們用什么畫軸側圖?
高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)
在現代社會(huì ),電力是維持社會(huì )正常運行的基本要素。然而,隨著電力系統的規模和復雜性的不斷增加,其健康狀態的監控和管理變得更為重要。特別是對于高壓電纜,這種負責大量電力傳輸的主要組件,其故障和隱患的檢測尤為關鍵。這就是我們今天要討論的主題——高壓電纜故障及隱患監測系統。
在現代社會(huì ),電力作為生活和工業運行的重要支撐,其安全性顯得尤為重要。其中,高壓電纜故障及隱患監測系統是一種關鍵的技術手段,它能夠在電纜運行過程中實時監測可能出現的故障,及時發現并解決問題,有效避免電力事故的發生。
一宿舍樓市政壓力沒法滿足最頂層消火栓的壓力 是否必須設置臨時高壓給水系統 如果要設但是建筑上 屋頂沒有設置高位水箱間 請問臨時高壓系統怎么設置啊 謝謝了
以上4種 三相三線(有功,無功)電能表。失壓儀。負控標。預付費表。分別有什么作用? 新手!哈哈
請問一下,新建道路順接原來道路,原來道路用的led燈,新建道路可用高壓鈉燈么??jì)烧甙l(fā)光顏色不一樣,會(huì )影響交通不,規范沒看到有這方面的要求呀?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會(huì )爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,我這里先說明兩點,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排。第二,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面
《縱橫師友工程量計算稿軟件》主要用于輔助建筑概預結算人員完成項目工程量的計算。概預結算中繁重的計算圖紙工程量工作,往往耗去較多的時間和精力,難免還要在計算中出錯,何況在核對之后又必須進行修改,重新進行加減乘除。 工程量計算稿軟件的開發,源于多年的建筑工程項目預算、結算和審價經驗,針對實際工作的需要,完全模擬手工計算底稿,符合手工計算程序。對計算機的配置要求不高,操作過程簡單明了,界面友好類似Microsoft Excel,掌握基本計算機知識即可進行操作。 1.快速計算土建工程量、鋼結構工程量和給排水工程量、采暖工程量、電氣工程量、通風空調工程量、消防工程量、智能建筑等安裝工程量。 2.快速匯總:自由按行劃分匯總模塊,自由添加匯總名目。 3.強大的引用功能:實現一量多用,不必重復計算、數據統一修改。 4.好用的注釋功能:數據后可跟注釋ｃ于核查、修改?5.打印選項:可自由選擇打印匯總內容。 6.與Excel電子表格無縫對接。 7.表達式計算功能強大,可以計算函數和四則
中高壓系統的電弧故障危險評估 ETAP ArcFault?分析軟件用于執行OSHA對輸配電和可再生能源電力系統的要求的弧閃分析,特別是用于計算15 kV及以上的電弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允許仿真三相和一相系統中不同類型的故障,而無需從外部計算短路電流和保護設備的運行時間。該程序會(huì )根據系統電壓,暫態過電壓條件和海拔高度自動確定工作距離和最小進近距離。 ArcFault包含可自定義的計算方法和方程式,使用戶可以對電弧故障物理行為的未來研究進行說明。ArcFault與Star?保護設備協調模塊完全集成在一起,利用時間-電流特性(TCC)曲線和短路計算來評估電弧故障危險。
CAD拓展工具TopologyCreator :Topology Creator 工具,它是一個共享軟件,其主要功能是方便快速的自動進行多邊形的生成,它是一個不可多得的運行于A(yíng)utoCAD平臺的擴展工具。真心希望它能給您的工作帶來便捷。
高壓工具柜
高壓工具柜專題,為您提供高壓工具柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓工具柜 相關的專業交流討論,更多高壓工具柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度