根據現場設備的一些具體結構和運行要求,商壓開關柜對側溫手段有一定的要求: (1)非接觸式側沮法不適應現場的開關柜結構。 根據現有的XGN和KYN型開關柜的共體結構,高壓開關柜主要包含斷電器、隔離開關、電流互感器、電紐頭等設備。柜內的導電部位全部采用絕緣熱縮包封,這是為了防止設備因為臟污受潮而引起污閃事故,又遺免因為動物進去引起短路。 廣電網公司在反事故技術措施也明確要求“運行及未投運的移開式開關拒(KYN型開關柜)的導電臂都必須裝配絕緣套,今后進入廣電網系統運行的小車柜,開關小車導電臂必須安裝絕緣護套,,正因為如此測沮的所有部位都需要被絕緣護套包扎,這就決定了非接觸式洲沮技術不能在開關柜內得到好的應用。
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
無線測溫技術在高壓開關柜監控中的應用研究關鍵字:無線測溫技術 高壓開關柜 高壓柜無線測溫裝置0 引言 目前我國電力系統正向著大電網、高可靠性、高自動化水平方向迅猛發展,電網運行自動化、智能化的監控水平已成為我國電力系統發展的關鍵問題。高壓配電開關柜是配電系統中的重要設備,承擔著開斷和關合電力線路等重要作用,但在長期運行過程中,開關的觸點、母線及出線連接等部位因氧化腐蝕或因緊固螺栓松動等原因至使接觸電阻增大,在高負荷運行情況下,連接點發熱并形成惡性循環,且發熱點溫度無法監測,最終導致連接部位溫度過高甚至燒毀,造成事故停電。電氣接點測溫裝置www.hzkangqi.com 近年來,電力系統已發生多起因設備過熱而發生火災和大面積停電事故。據統計分析,我國每年發生的電力事故,有40%是由高壓電氣設備過熱所致;而在采用高壓開關柜和電力電纜的供電系統中,有70%以上的電纜運行故障是因為連接部位接觸電阻變大、過負荷等引起接頭溫度過高所致。因此,對高壓開關柜連接點的溫度變化進行實時監測及預警是非常必
高低壓開關柜電力系統中關鍵電力設備之一,但現在科技的進步,經濟的發展,導致用電量越來越大,然而在電力系統中,溫度的高低也是設備運行是否正常的重要參數之一,傳統的測溫方式對高壓開關柜測溫局限性比較大,并且施工周期復雜不便于管理。 無線測溫裝置是我們公司自主研發的產品系統,擁有獨立的專利,已經服務于幾百家的客戶,系統中溫度傳感器可以直接安裝在易發熱的配電柜中的節點上。主要是通過檢測開關觸頭等熱點溫度的變化,可以發現無線測溫系統的是否有安全隱患的苗頭,從根源上就斷絕。
摘要:保障電力系統穩定安全運行的一個重要部分為高壓開關柜。高壓開關柜的運行狀態非常關鍵,因為整體溫度太高會(huì )逐漸損耗其電氣設備。分析10kV高壓開關柜無線測溫技術,闡述10kV高壓開關柜無線測溫系統的設計、技術特點及工作原理,總結了無線測溫技術在10kV高壓開關柜中的應用。 關鍵詞:
1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!
求共享高壓開關柜等圖集?????
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,總有幾臺會(huì )放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會(huì )被大梁擋住。這次又碰上了,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,一半被擋,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事。
高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損、開斷能力不足、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低、切電容器組重燃、陶瓷管破裂等。
求解,變壓器高壓側的高壓開關柜柜內。進線柜和出線柜是否都是使用負荷開關?開關大小具體計算方法又是什么?如果加熔斷器,裝設在什么地方?避雷器又放哪里?型號都是通用的還是計算選型?
我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,十千伏,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,搞不明白。有電動機和各種溫度,油站,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制。圖紙混亂,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的。以后還會(huì )接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,出問題敢下手,現在不敢下手。我應該從哪些學起?應該先弄明白啥。謝謝。 另外,有沒有收徒弟的。呵呵。
高壓開關的合閘機構在進行合、分閘的時候需要大功率的操作電源,比如電磁式的合閘機構就需要很大的直流電流、而彈簧儲能式的合閘機構則不需要,彈簧儲能式(CT)合閘機構只要可以滿足儲能電機正常工作的電壓即可。另外,高壓開關柜頂部的直流小母線提供信號,控制,報警等回路的直流電源也是由直流屏提供的,包括給繼電保護和自動裝置提供直流電源。 直流屏作為高壓柜的測控電源,最大優點就是不受停電的影響。舉個例子,如果變電站突發故障導致高壓開關斷開了,意味著外面輸入進來的電斷了,這時候很多設備就無法正常報警、診斷,一些儀器儀表、控制電器等都無法工作,這個時候直流屏就可以為這些設備提供直流電源,保證設備正常運轉。 這里
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
高壓開關柜測溫
高壓開關柜測溫專題,為您提供高壓開關柜測溫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜測溫 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜測溫相關內容請訪問