高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關設備電氣圖形及文字符號國 家 機 械 工 業 局 發 布1991-10-24 發布 1992-10-01 實施
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會(huì )要求去掉接地開關,怕誤操作。
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,并多指點!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]
發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!
現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會(huì )引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?
請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!
在五防連鎖中,有接地不能合閘,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,這不是相互沖突嗎
高壓開關柜電氣符號
高壓開關柜電氣符號專題,為您提供高壓開關柜電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜電氣符號 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題