西門子一直推最新的NXairs,聲稱8KH20開關柜13年已退市,但是大多項目不認可最新型號,仍要求以8KH20投標,請問這兩個產品有什么區別,為什么很多人認可8KH20不認可新產品?
西門子的說Nxair是新柜型,可我師傅說8BK20好。Nxair配的是西門子最新的3AE斷路器,8BK20配的是3AH。我們是重要負荷,應該選哪個柜型好呢?謝謝大蝦們指點!!
1.請教各位:西門子SIKUS系列交流低壓開關柜在建筑領域的應用怎么樣?2.有圖片的是否可以上傳幾張,讓大家共享一下3.能介紹一下國內有多少生產廠家?
滿意回答帶點顯示的作用就是顯示主回路中是否帶電,如果顯示帶點,這時候閉合接地開關就是造成接地短路。所以需要這個閉鎖來防止誤合接地開關。
西門子高壓綜保7sj686-N備自投動作條件有一個檢測無流的條件,但是在定值表里卻沒有檢測無流的設定范圍?難道是默認值嗎?
我們用的高壓綜保是西門子7sj686N,它的母聯備自投動作條件是檢測無流,但是在定值表里卻沒有設定無流的設定范圍,而且在綜保上沒有設定檢測無流的值。這個檢測無流是默認值嗎?
背景:之前做的控制項目接近開關的信號都是走板卡來采集信號的,現在改 為用plc的數字量輸入來采集信號問題:1.接近開關如何接入到plc上面 2.如何通過上位機讀取接接近開關的DI口的狀態感謝大家給出專業的指導!!!!
第一次上傳點資料,希望大家多多支持!是關于施耐德西門子等開關的選型的。
西門子高壓變頻器調試軟件
西門子高壓變頻培訓資料,需要的下來看看。
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會(huì )造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗??jì)炔康谋芾灼鳌⒒ジ衅鳌㈦娍蛊鳌㈦娙萜鳌嗦菲鞫家斪鳘毩⒃O備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
剛接觸S7-300,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,熱電阻的,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,分享一下~
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
西門子的高壓柜,就是牛!
S7-300 PLC的模式選擇開關(如圖)共分4檔:RUN-P(運行編程),RUN(運行),STOP(停止)和MRES(內存復位)4檔。 1、RUN(運行)打到此檔,“RUN”綠色發光二極管點亮,PLC運行程序。此時僅能監控PLC中的程序,不能修改和下載程序。2、STOP(停止)撥到此檔,“STOP”發光紅色二極管點亮,PLC停止程序的運行,可以下載和修改程序。另外,如果在處理一個S7程序時CPU 進入了STOP 狀態,或者當您下載程序后無法將CPU 切換為RUN 狀態,您可以從診斷緩沖區的事件列表中判斷出(評估診斷緩沖區),此時,CPU必須打到STOP狀態。現故障的原因。3、MRES(內存復位)此檔為非保持檔位,釋放后會(huì )重新回到STOP檔。當模式開關撥到“MRES”檔并保持3秒鐘以上時,紅色的“STOP”發光二極管開始慢閃;此時釋放開關(回到“STOP”檔),并在3秒內把開關又撥到“MRES”檔(保持),當“STOP”紅色發光二極管快閃時就說明PLC內存已經復位了。內存復位的操作過程如下:<
西門子高壓開關柜
西門子高壓開關柜專題,為您提供西門子高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與西門子高壓開關柜 相關的專業交流討論,更多西門子高壓開關柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題