水泵由高位水箱的水位進行啟停控制,原工程做有連桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
一、概述
一、概述
哪位大俠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位顯示裝置的圖集嗎?能否傳給我一份,我看過11D703-1 水箱及水池水位自動控制和11D703-2液位測量裝置安裝圖集,這些圖集僅僅有傳感器和變送器及其接線圖,都沒有顯示裝置,請問顯示裝有圖集嗎?
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一、引言 風機、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業、農業及生活等各個領域,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求。隨著建筑行業快速發展,樓宇自動監控系統(BAS,Build
二臺水泵四水位控制裝置電路圖二
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
最近一個項目,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組、電動機軸 承溫度及電機、油室、接線盒是否進水的一種在線監測儀器。為保障潛水泵安全可靠運行,防止潛水泵損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段。控制器通過埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,測量電動機繞組和軸承當前的溫度。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極、電機進水開關和接線盒進水開關,測得油室、電機、接線盒當前是否進水。
一、概述
一、概述
大東海泵業技術支持:對于使用排污泵來說,我們主要就是排水,那么對于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下來就排污泵的水流控制的各種調節方法說明一下。 1.變速調節。改變排污泵的轉速,可以使水泵的性能發生變化,從而使水泵的工況點發生變化,這種方法稱為變速調解。 2.變徑調節。葉輪經過車削以后,水泵的性能將按照一定的規律發生變化,從而使水泵的工況點發生改變。我們把車削葉輪改變水泵工況點的方法,稱為變徑調節。 3.變角調節。改變葉片的安裝角度可以使水泵的性能發生變化,從而達到改變排污泵工況點的目的。這種改變工況點的方式稱為水泵的變角調節。 4.節流調節。對于出水管路安裝閘閥的水泵裝置來說,把閘閥關小時,在管路中增加了局部阻力,則管路特性曲線變陡,其工況點就沿著水泵的Q-H曲線向左上方移動。閘閥關得越小,增加的阻力越大,流量就變得越小。這種通過關小閘閥來改變水泵工況點的方法,稱為節流調節或變閥調節。 當關小閘閥,管路局部水頭損失增加,管路系統特性曲線向左上方移動,水泵工況點也向左上方移動。閘閥關得越小,局部水頭損失越大,流量
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
知識點:控制器
關于深井水泵抽水時,地下水位的控制方式怎么考慮?本人想采取用一發光二極管,用繩系下,當達到一定水位時,二級管遇水導通,發光,在測量繩子的長度,來測量水位,是否可行?請大家解答
水泵出口裝多功能水泵控制器好,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,請速告之
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本人不是學電的,請問地下室潛污泵控制箱與水位控制器什么關系。如果算工程量(做預算)的話,都算哪幾部分呢?水位控制器要不要單獨算??
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
水泵水位控制器
水泵水位控制器專題,為您提供水泵水位控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵水位控制器 相關的專業交流討論,更多水泵水位控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子