  • 做橋架、母線槽、開關柜的朋友進來看看~

    本公司現有一套橋架、母線槽、開關柜系統軟件,軟件包含了合同管理、人員管理、報價、生產、庫存、發貨、安裝、資金回籠等模塊;我們的目標是把國內的電氣企業推向全面信息化的平臺,以信息化帶動工業化持續發展;目前已有幾家大中型企業采購了系統,為企業降低成本,為管理層帶來高效的管理,為員工減輕工作強度。如有興趣開啟貴公司的信息化大門,請和我聯系,給您最新的資訊。聯系方式:吳先生 QQ:54002721 MSN:wuyong1@hotmail.com 手機:13276681042

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 電纜橋架、母線槽、高低壓開關柜、電力鋼塔

    本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 編輯 向論壇里各位做供配電的朋友長期提供:1. XQJ系列鋼制、阻燃玻璃鋼、鋁合金、電纜橋架。2. CMC系列、德式、日式、鋁合金母線槽。3. MHC系列滑觸式密封滑線槽、高低壓開關柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV輸電線路鋼管塔、角鋼塔、變電構架、防火包、無機防火堵料、有機防火堵料、防火板,各種電熱板、電熱管、電熱圈、鈦制品電加熱元件等。質量上乘,歡迎來電垂詢索要相關型號設計樣本,提供相關指導。江蘇華威線路設備集團公司網址:www。jshwdq.com地址:江蘇省鎮江市大港新區姚經理電話:13951277359,0511-88401483; 郵編:212211;傳真:0511-88401475

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會(huì )需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡(luò ),所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會(huì )發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 關于低壓連接母線槽問題!!!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會(huì )產生很大的抖動,并且會(huì )發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會(huì )發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會(huì )不會(huì )是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 關于低壓開關柜的母線相序排布

    國標規定 A、B、C 三相排序為由遠到近、由上到下、由左到右。但我還沒看到N線的排布規范,不知是否有相關規范?各位成套廠的朋友又是怎么排布的呢?常規是 A、B、C、N 。現在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?還望不吝賜教。

  • 母線槽如何與配電箱連接?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會(huì )是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 關于35kv開關柜母線距離的討論

    現在的35kv開關柜,多為縮小型的1200~1400.母線距離達不到300mm,我廠做的時候在母線上套熱縮管,我知道多數廠家也這莫做,可有人提出熱縮管有老化問題,該怎莫辦??另外有國家標準明確寫出當距離不夠時可用熱縮管嗎,如果有最小距離是多少呢?

  • 低壓開關柜母線聯絡(luò )的問題

    兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,單母分段運行,采用MNS低壓開關柜,兩段柜面對面布置,母聯柜在其中一段母線中間位置。請指教:1.母聯柜采用母線上出線聯絡(luò ),應如何聯絡(luò )?注意母聯柜在中間位置而非邊柜,上有母線通過,母線如何返到柜頂;采用柜體加深后,從柜后出線返上后再聯絡(luò )可以嗎?2.母聯柜采用母線下出線聯絡(luò ),母線從母聯柜出柜底后采用密集式母線橋沿柜底下面電纜夾層的電纜橋架敷設至對面的轉接柜可以嗎?3.轉接柜的尺寸應多大呀?誰有這方面的經驗請指教啊!先謝謝!

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 這種情況母線槽怎么敷設啊?

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?

  • 四平卷煙廠電氣設備開關柜、變壓器、動力母線槽招標

    四平卷煙廠電氣設備開關柜、變壓器、動力母線槽招標項目負責人:馮永良 招標編號:TC124602/TC124791開標時間:2012-09-07所屬行業:其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它投資金額:445萬元所屬地區:吉林 招標人:湖南中煙工業有限責任公司四平卷煙廠一、招標條件1.1 本招標項目湖南中煙工業有限責任公司四平卷煙廠易地技術改造10kV鎧裝式交流金屬封閉開關柜設備采購項目、變壓器設備采購項目和動力母線槽設備采購項目已批準建設,具備招標條件,現對該項目進行公開招標。招標人為湖南中煙工業有限責任公司四平卷煙廠。二、項目概況與招標范圍項目負責人:馮永良 王晶 移動 手機: 18301236050 2.1 10kV鎧裝式交流金屬封閉開關柜設備采購項目2.1.1 招標編號:TC124602-12.1.2 建設地點:吉林省四平市紅嘴經濟開發區2.1.3 交貨地點:招標人項目現場2.1.4招標范圍:10kV

  • 關于低壓柜連接的母線槽!!

    關于低壓柜連接的母線槽!!

    有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母線槽?謝謝大家!

  • 關于母線槽的安裝方法的探討分析

    關于母線槽的安裝方法的探討分析

    母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作

  • 母線槽進水問題,如何解決?

    由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流。搞到底層母線槽爆炸,停電了。現在如何解決?母線槽都濕了,有什么辦法弄干?從新送電?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了!有50米左右。

  • 變壓器與母線槽的連接方式

    如題:請教下變壓器的連接方式,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,干式變壓器使用剛性連接。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,從外表看就相當于硬鏈接,請問這種連接方式是否正確?另有沒有詳細的國標或圖集。

點擊加載更多

開關柜母線槽

開關柜母線槽專題,為您提供開關柜母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開關柜母線槽 相關的專業交流討論,更多開關柜母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

母線槽的插接箱

密閉母線槽

辽宁省| 亚洲天天在线日亚洲洲精| 在线看欧美特级特黄视频| 中国老熟女| 亚洲欧美一区二区青青草| 欧美零类九九| 51久久| 国产一区二区日韩| 日韩激情综合一| 综合色久九色| 亚洲日本欧美激情线路一线路二| 精品国产欧美一区二区| 久久字幕AV| 污污内射在线观看一区二区少妇| 你懂的在线视频一区二区三区| 欧美精品第一页| 国精产品一区一区三区有限| 欧美国产日韩| 久久久久久九九99精品| 韩国精品久久久久久无码| 欧美精品亚洲精品日韩| 国产每日更新AV| 久久综合伊人精品网| 日本精品久久久久久久久久| 国产欧美黄片| 天堂影音| 丁香五月中文字幕| 日韩欧美9一区二区三区少妇| 伊人精品久久久久7777| 欧美精品乱码99久久蜜桃免费| 午夜电影亚洲AV无码一区二区| 夜夜夜夜| 少妇无码太爽了不卡视频在线看| wwww国产| 激情中文亚洲| 日韩AV入口| 亚洲日韩淫乱网站| 国产又爽又黄又刺激视频| 在线观看亚洲AV每日更新无码| avxx| 亚州午夜av小电影。|