如題,哪位有母線槽的工藝標準及檢驗標準,目前我公司正在做這個的型式試驗,老板要求我們以后必須檢驗,所以肯請各位可否上傳一份?在此先謝謝了!
剛剛完成一單工程,是密集母線,3200A的,母線與母線間有搭接處,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手緊固后,再點上紅色的防松脫標志。現場監理實測時,采用0.1mm塞尺檢測,說我們有三處搭接不合格。OK,現在安裝人員回來反映情況后,我查相應標準,最早的檢驗規程是要求“用0.1mm塞尺檢測,塞入度應小于10mm為合格”(具體現場情況是否能插進去10mm我不得而知)。請各位幫忙找出來這個用塞尺檢測的標準,十分感謝。另外我所查到的《GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工驗收規范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明確說明用相應力矩堅固后,可不用塞尺檢查(3-43頁),請大家對此問題進行討論。最好能提出有利證據,比如國家標準或部門標準。否則監理工程師要求我們要么返工,要么寫質量保證書,要么別來收錢,呵呵。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
國家標準BGT17395-2008
城鎮燃氣設計規范 GB50028-2006 作者:中華人民… 文章來源:中華人民共和國建設部 點擊數:176512 更新時間:2007-3-2 20:57:01 第 1 頁:前言 第 2 頁:1 總 則 第 3 頁:2 術 語 第 4 頁:3 用氣量和燃氣質量 第 5 頁:4 制 氣 第 6 頁:5 凈 化 第 7 頁:6 燃氣輸配系統 第 8 頁:7 壓縮天然氣供應 第 9 頁:8 液化石油氣供應 第 10 頁:第9章 液化天然氣供應 第 11 頁:第10章 燃氣的應用 第1章 總 則 1.0.1 為使城鎮燃氣工程設計符合安全生產、保證供應、經濟合理和保護環境的要求,制定本規范。1.O.2 本規范適用于向城市、鄉鎮或居民點供給居民生活、商業、工業企業生產、采暖通風和空調等各類用戶作燃料用的新建、擴建或改建的城鎮燃氣工程設計。注:1 本規范不適用于城鎮燃氣門站以前的長距離輸氣管道工程。2 本規范不適用于工業企業自建供生產工藝
收集到的一些國家標準與大家分享。找了好久,有些網站要么不夠完整,要么就是下載不了,好不容易終于收集到了一些電梯方面的國家標準,覺得比較實用,想分享給大家。支持就請回貼。
FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,專業標準生產。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,起到隔熱作用,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,請予參照選型。
我公司是做成套低壓開關柜的,經常接到供電部門的投訴,說我們的產品計量柜不符合標準,一、接線方式不對;二、線徑問題;三、安裝位置問題。但每個供電部門的要求都不相同。借問一聲,究竟計量柜有無國家規范的。謝謝。
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會(huì )是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
最近我看資料,其中有兩個標準GB998-82"低壓電器基本試驗方法" 和 GB1497 我從網上查了一下都作廢了,我想問一下這兩個標準的全稱是什么,最新的版本是什么啊
工程圖樣是設計、生產、維護和使用中的重要技術文件。為正確繪制和閱讀工程圖樣,必須熟悉和掌握有關的標準。我國從1959年首次頒布《機械制圖》國家標準以來,已進行了多次修改。本書根據1993年頒布的最新國家標準《技術制圖》,介紹其中有關圖紙幅面、比例、字體、圖線及尺寸標注等內容的基本規定。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
:主頁>標準法規>行業標準>文章內容 GB50310-2002 總則 1 總則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一電梯安裝工程施工質量的驗收,保證工程質量,制訂本規范。1.0.2 本規范適用于電力驅動的曳引式或強制式電梯、液壓電梯、自動扶梯和自動人行道安裝工程質量的驗收;本規范不適用于雜物電梯安裝工程質量的驗收。1.0.3 本規范應于國家標準〈建筑工程施工質量驗收統一標準〉GB50300-2001配套使用。1.0.4 本規范是對電梯安裝工程質量的最低要求,所規定的項目都必須達到合格。1.0.5 電梯安裝工程質量驗收除應執行本規范外,尚應符合現行有關國家標準的規定。 2 術語2.0.1 電梯安裝工程 installation of lifts,esc
誰有焊接鋼管的國家標準,能否傳上一份來?
國家標準圖集--00DX001建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號發現論壇里面好多人都在找這本圖集,因此不吝貢獻共六個部分
把新版的標準發上來大家共享,2007.3.1已經正式實施。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
電能質量的四個國標文件:GB12325-1990,GB12326-2000,GB/T14549-93,GB/T15543-95但不知道怎樣發上去呀!
今天下載攪拌樓國家標準時發現的,里面有許多標準,各位朋友感興趣的話可以看一下http://www.17bzw.cn/cypub/linkin.asp?linkid=銀河123
母線槽國家標準
母線槽國家標準專題,為您提供母線槽國家標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線槽國家標準 相關的專業交流討論,更多母線槽國家標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題