有沒有安裝在樹上的射樹燈安裝示意圖 就像圖四一樣 這張太模糊了放大看不清 謝謝了
電插鎖的安裝效果圖和示意圖
母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K數據填入圖十三尺寸表。巴歇爾槽的水位流量關系如“巴歇爾槽參數”表所示。巴歇爾槽構造尺寸 單位:米巴歇爾槽參數
風機盤管機組簡稱風機盤管。它是由小型風機、電動機和盤管(空氣換熱器)等組成的空調系統末端裝置之一。盤管管內流過冷凍水或熱水時與管外空氣換熱,使空氣被冷卻,除濕或加熱來調節室內的空氣參數。它是常用的供冷、供熱末端裝置。 按照國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管可按如下形式分類: 結構型式分:臥式、立式、卡式、壁掛式、地板式安裝型式分:明裝和暗裝進水方位分:為左式、右式。 根據國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管的型號和參數如下:第一列是型號第二列是風量第三列是制冷量第四列是制熱量 安裝的一般技術要求:
“母線槽”如何安裝?示例詳解!
圖紙簡介: 包含兩張圖紙:1.避險車道標志大樣圖;2.避險車道標志安裝大樣圖。歡迎大家下載 投稿網友: lynntommy 上傳時間: 2013-02-18
滑觸線的是否可以象母線槽一樣可以有彎頭 比如行車之間局部有個配電房和滑觸線的標高沖突 所以在局部抬高滑觸線 可以嗎 有這種做法嗎?
一、垂直安裝示意圖 二、電纜橋架的引線裝置示意圖
分液器、回氣管與鋁排連接示意圖:
地暖是集舒適、環保等眾多優點為一身的最理想采暖方式,溫度自下而上遞減傳遞,溫暖由腳自然而生,讓家庭采暖變得舒適健康。地暖符合“溫足而涼頂”中醫保健理論。還有環保節能等特點,正在被越來越多的家庭所喜愛,發展趨勢強勁。但地暖素有“三分產品,七分安裝”的說法,地暖安裝工藝的好壞對后期的使用有很大影響,因此地暖安裝施工必須嚴格按標準施工流程進行。才能免除業主的后顧之憂,舒適的享用地暖帶來的溫暖。以下為您詳細介紹地暖安裝施工流程并搭配地暖安裝示意圖!讓你對地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干凈整平地面是安裝地暖的先決條件,如果地面不平不僅會(huì )影響地暖保溫,甚至如果有尖利的東西,還會(huì )劃破地暖管,地面整平要先將地面凹凸處剔除找平至±10mm地面上雜物等清理干凈保證地面平整,墻、柱腳與地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安裝總控系統(安裝分水器)將分集水器水平安裝于圖紙指定位置,分水器在上集水器在下,間距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安裝牢固。安裝主管道時應保持3坡度
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
一,母線槽的維護 1.母線槽檢修前需對母線槽系統進行停電檢查;完全切斷母線槽所有電源;并用萬用電表測量導電體有無電壓,確認母線槽系統未帶電方可例行檢修.防止高電壓對操作人員構成身體傷害甚至死亡的嚴重事故。官方網站:www.cqtbdq.com母線槽運行中,應不間斷查看整條系統的四周是否存在滲漏,噴水,潛在的潮氣源,是否存在對系統構成威脅的重物,以及對母線槽系統溫升構成影響的熱源,檢查有無異物進入母線槽內部.檢查母線槽系統零部件有無缺損,銹蝕現象,支架彈簧是否有合適的彈力,發現問題后立即更換。 2.母線槽長期運行時至少每年定期檢修一次。檢查總的負載電流不得超過設計電流和主母線槽的額定電流。母線槽長期運行時每年定期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格。檢查所有母線槽接頭連接螺栓及導電體接觸部分是否有松動現象.防止因松動產生的阻值增高而使接頭產生發熱現象.檢查絕緣材料是否有老化現象,導電部分是否有熔化變形現象.如發現有相間接地,絕緣擊穿現象,應分段拆除并用耐壓測試儀分段檢查
請教各位大俠 封閉式母線槽垂直安裝于強電井道內允許偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,這是哪個規范標準要求的,有知道的煩請告訴小弟,不勝感激
立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數。
母線槽安裝示意圖
母線槽安裝示意圖專題,為您提供母線槽安裝示意圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線槽安裝示意圖 相關的專業交流討論,更多母線槽安裝示意圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度