一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 編輯 向論壇里各位做供配電的朋友長期提供:1. XQJ系列鋼制、阻燃玻璃鋼、鋁合金、電纜橋架。2. CMC系列、德式、日式、鋁合金母線槽。3. MHC系列滑觸式密封滑線槽、高低壓開關柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV輸電線路鋼管塔、角鋼塔、變電構架、防火包、無機防火堵料、有機防火堵料、防火板,各種電熱板、電熱管、電熱圈、鈦制品電加熱元件等。質量上乘,歡迎來電垂詢索要相關型號設計樣本,提供相關指導。江蘇華威線路設備集團公司網址:www。jshwdq.com地址:江蘇省鎮江市大港新區姚經理電話:13951277359,0511-88401483; 郵編:212211;傳真:0511-88401475
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?
有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母線槽?謝謝大家!
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,作為選擇依據? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會(huì )太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會(huì )是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會(huì )避免日后的許多問題的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<
供應商公司名稱:鎮江西門子母線有限公司 類型:生產商 主營設備產品: 低壓母線槽 品牌: 西門子 最有優勢的推薦產品名:低壓母線槽 密集型:XL,空氣絕緣型BD1,LD,KFM照明母線CD-K 公司地址: 鎮江揚中市 電話:13853120687 聯系人:石偉
絕緣支撐----是母線槽設備的組成部分,用來支撐母線槽設備中的導體。安裝板------用于支撐各種元件并且適合于成套設備中安裝的板。安裝框架----用于支撐各種元件并且適合于在成套設備中安裝的一種框架。外殼--------外殼是保護設備免受某些外部因素影響,并使設備在各個方向不被直接解及的一種部件,其防護等級 至少為IP30。
母線槽的導電體選用銅排或鋁排,其電流密度大,電阻小,集膚效應小,無須降容使用,東莞母線槽壓降小也就意味著能量損耗小,最終幫助終端用戶節約投資。 而對于電纜來講,由于電纜芯為多股細銅線,其單根面積較同等電流等級的母排要大,且單根電纜一般不超過1000A,容量較大時則需要通過并聯數根電纜來完成。 因此,電纜的集膚效應嚴重,減少了電流額定值,增加了電壓降,能量損失大,電纜易老化,且容易引起線路發熱。 低壓電纜的安全性弱于母線槽。電纜表面為橡膠材料,該絕緣層抗機械損傷的能力差,在敷設過程中,由于工程現場環境較復雜,極易劃傷電纜表皮,在使用過程中也容易受到鼠蟲的損傷造成短路事故;安裝電纜時必須先
大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
本人在校大學生,第一次接觸CAD畫圖,這是別人畫的變電站主接線圖,想問一下左右兩組饋線斷路器為什么一組接高壓側母線,另一組接低壓側母線,兩組變壓器是一備一用的,左右不該對稱嗎,想不明白,另外,請大神們看一下整個的接線圖還有什么問題,謝謝。
您好,老師傅! 請教個問題:一些規范中只說了電纜橋架距樓板0.3m和管道的距離,距地2.5m、封閉母線的距地距離為2.2m;那么電纜橋架和插接母線在配電室中距高低壓柜及變壓器這些電氣裝置的距離為多少?能不能說一下所支撐的條文規范!謝謝!
大家好,我單位的1600KVA變壓器的低壓母線槽需在節日期間檢修,請問大家具體需要檢修什么項目?需要什么安全防范呢?謝謝大家.
有個項目遇到問題,采購買來的三相五線的母線槽只有四根銅排,廠家解釋說三相五線制母線槽可以用外殼做為PE線,有這樣做法。業主問我,我找到民規里確實有這樣的說法,并且對外殼的要求較高。但是單位里的老同志也有說不行的,因為其導電性能及安全性無法保證。請問各位高手母線槽的外殼做PE線行嗎?
各位先輩: 高低壓開關柜母線載流量選擇表哪位有啊,貢獻出來讓我學習學習啊!我這里現在有好幾種載流表都不一樣,不知哪個是合適的?所以想請教前輩.銅母線和鋁母線的. 謝謝了!
請教各位,開關柜里面,高低壓母線的動穩定和熱穩定性怎么校驗?選用的變壓器是400kva的SC11干式變壓器,高壓開關柜和低壓開關柜的母線怎么選啊?請教各位了,最好把計算過程也協商,手冊上的看糊涂了,高壓短路容量不知道。:handshake
很多人都知道,當有高低電壓的時候,一般是不允許共地的,而是需要隔離開,比如我們常用的開關電源,它的輸入是220VAC,輸出5VDC,其中的變壓器既是降壓,也起隔離作用。 一般的講,電壓越高,隔離的距離越遠,有些因為體積版面考慮,不能做遠的,采用割空PCB方式,加大間距,這個的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介電常數在4.2附近,也就是說,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明顯。 高低壓一般為什么不能共地,若共地會(huì )如何,我們接下來建立一個模型來分析:
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會(huì )需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡(luò ),所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會(huì )發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
高低壓母線槽
高低壓母線槽專題,為您提供高低壓母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓母線槽 相關的專業交流討論,更多高低壓母線槽相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題