本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>
僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
各位前輩, 大家好,在看過《水工混凝土試驗規范》后,我不是很明白抗滲、抗凍混凝土的等級是怎么劃分的,根據什么確定這兩種混凝土的抗滲或抗凍等級的?還是只是說添加的防水劑或防凍劑的多少來確定嗎?麻煩前輩能告訴我答案,非常感謝。等待您的回復。
如題~包括中低壓配電裝置、照明、變壓器、接地、電纜敷設、直流、防火封堵、行車、共箱母線等等等等
第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調
代做工程
本作業設計指導書僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
本作業指導書僅適用于煤系針狀焦8萬噸/年一期儀表安裝工程。
特拿來和大家共享
熱力管道安裝作業指導書
戶外升壓站設備安裝作業指導,請自行下載。
1.適用范圍 適用于新建鐵路**線隧道二次襯砌的盲管施工。 2.技術要求 2.1 環向盲管采用φ50mm 軟式透水管,盲管沿初期支護表面作環向布 置,在一個二襯長度的中間部位設置一根環向盲管。 一般地段縱向間 距 10m,特殊地段縱向間距 5m。 2.2 縱向盲管采用Φ100 軟式盲管,轉彎處采用Φ130PVC 彎管定位, 左右邊墻各一根,在距環向施工縫大于 30cm 的位置彎出排水溝。 2.3 盲管排水效果應滿足設計要求。 3.工藝流程 施
一、工程概況 聊城電廠一期工程共設計KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV開關柜148面,其中#1機部分66面,#2機部分63面,煤灰6Kv19面。二、施工依據1、設計院施工圖紙及MBEL鍋爐島圖紙2、《電氣裝置安裝工程盤柜及二次接線施工及驗收規范》3、《火電施工質量檢驗及評定標準》電氣裝置篇4、《電力建設安全工作規程》5、廠家說明書三、主要工具工具:電焊機、手錘、撬棍、滾杠、線墜、扳手、專用手車、電焊工具安全用具:安全帽、安全帶、防護手套、電焊防護罩、焊工手套、防護眼鏡、干粉滅火器四、工藝流程與技術要求及標準工藝流程 要求及標準一》、施工準備1、土建交接驗收 檢查土建已具備安裝條件,并辦理交接簽證。2、設備開箱檢查 設備開箱應有物資公司、電廠、制造廠及電氣專業人員參加。3、加工制作安裝用墊鐵及滾杠① 用厚度為0.5mm~2mm不等
本資料包括:SF6斷路器安裝作業指導書、電纜線路安裝作業指導書、電力變壓器安裝作業指導書、電氣二次設備安裝、混流式水輪機作業指導書、機組啟動試運行作業指導書、門式起重機安裝、平面閘門安裝、橋式起重機安裝、全封閉組合電氣安裝.-最終`、水力機械輔助設備系統安、水輪發電機安裝作業指導書、壓力鋼管安裝、壓力鋼管制造、和油浸電抗器安裝-最終等,共15個作業指導書。
四大管道安裝作業指導書
水利工程模板安裝作業指導書
有關于建筑水暖電安裝工程計價的資料,有一定的參考性……
水暖電安裝作業分包不分等級
水暖電安裝作業分包不分等級專題,為您提供水暖電安裝作業分包不分等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖電安裝作業分包不分等級 相關的專業交流討論,更多水暖電安裝作業分包不分等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量