有一臺水冷式的空調機,當溫度設低于是21度后,壓縮機一直工作狀態,大約一小時后就在蒸發器結冰。制冷效果十分差。檢查判斷管內雪種壓力基本正常。(與正常使用的其它機器比較交沒有太大差別),請高手指點。。
我這邊采購的申菱中央空調螺桿式熱回收風冷熱泵型冷水機組RLSRF550型,從09年11月開始使用,直到現在六次漏雪種,是機器本身有故障還是由于使用原因造成的?已造成蒸發器的銅管破裂,漏水至壓縮機內部,是否可以維修,還是必須更換蒸發器,有哪些使用不當可以造成這樣的情況發生,另外,如果更換蒸發器的話,大概的費用是多少?本人非空調專業,基本一無所知,忘各位高手大俠指導指導!拜謝先!
功能:依靠制冷劑液體的蒸發來吸收冷卻介質熱量的換熱設備,它在制冷系統中的任務是對外輸出冷量。分類: 滿液式蒸發器 干式蒸發器滿液式蒸發器
看過余建祖的《換熱器原理與設計》,但是做一個室內機的設計時,對分路不是特別理解,尤其是R410a數據資料比較少,那個熱流密度怎么選取比較合適?我算出來的和實際有50%的誤差,希望和各位高手討論一下這個問題。
我們所使用的空調產品,一般都采用翅片管換熱器作為蒸發器,在使用一定年限后,房間空氣中的灰塵就會(huì )隨著來流空氣流經蒸發器,部分灰塵顆粒便會(huì )黏附在濕潤的蒸發器翅片表面,久而久之便形成污垢,這些污垢一是會(huì )降低蒸發器性能,影響傳熱和壓降,同時容易導致滋生細菌,而細菌的滋生和聚集又會(huì )產生各種具有黏性的分泌物,進而導致吸附更多的灰塵,形成惡性循環,因此空調廠家開發了“蒸發器自潔技術”。 一、蒸發器自潔過程 空調室內換熱器自己洗澡分為4個階段:凝露階段、結霜階段、清潔階段和殺菌階段,整個過程大約需
凈化空調機組中,空調箱內蒸發器結冰的原因有很多種。 第一種原因:制冷劑不足。 凈化空調空調箱由于安裝或使用時間較久等原因,會(huì )出現制冷劑泄漏或滲漏。制冷系統內制冷劑減少后,便造成蒸發壓力過低,導致蒸發器結冰,結冰的位置一般在蒸發器前部分。排除方法是先處理好泄漏部位,加足制冷劑,故障便會(huì )排除。 第二種原因:壓縮機效率低。 壓縮機故障使用時間長久,壓縮機壓縮效率降低,或者壓縮機配氣系統損壞,造成壓力過低而結冰。結冰位置也在蒸發器前部分,前者補加一些制冷劑,故障能排除。如果故障依舊,須更換壓縮機。 第三種原因:制冷劑偏多。
最近看圖紙時發現,在空調箱回風口處裝有蒸發器,不知道有什么用.
請求各位大俠,哪位知道空調用冷凝器、蒸發器標準,是不是沒有相關國標啊。
Cra冷凝器是空調中的主要換熱部件,即室外熱交換器在制冷時為系統的高壓設備(冷暖熱泵型在制熱狀態時為低壓設備)裝在壓縮機排氣口和節流裝置(毛細管或電子膨脹閥)之間,由空調壓縮機中排出的高溫高壓氣體,進入冷凝器,通過銅管和鋁箔片散熱冷卻,空調器中都裝有軸流式冷卻風扇,采用的是風冷式,使制冷劑在冷卻凝結過程中,壓力不變,溫度降低。由氣體轉化為液體。/ b& j3 T; g3 J2 c
我把蒸發壓力、進水量及進水溫度都控制為定值 , 而把蒸發器配比系統本來該配的蒸發器配大2倍甚至更多!~這樣系統會(huì )不會(huì )出問題?我的腿測試系統不會(huì )出問題,蒸發器越大只能是導致出水溫度越接近蒸發溫度! 不知道我的推測正確與否?謝謝大家指點迷津
一臺冷水機組,空氣冷卻,冷凍水流量、溫度溫定。測蒸發器入口的溫度0.4℃上下變化很小,測蒸發器出口溫度在2.4℃~10℃范圍內振蕩變化,請大家從原理上分析原因!
中央空調未端,由于日久的使用,蒸發器中間層,表面層均賭死。蒸發是七排管的。大厚了。無法清洗,專用藥水也只能清洗到表面而已。請教各位同盟。謝謝!!
用戶要建一座面積為210平方高度太高了24米-20度:L 。貨物是架式放置的,不采用墻排管。請大家幫助人解決為盼!!!!!
蒸發器的除霜方法有很多,首先有以下幾種判斷結霜方式:1.檢測蒸發器溫度2.檢測流過蒸發器空氣流量3.檢測流過蒸發器空氣壓差4.檢測蒸發風機電流5.檢測蒸發風機轉速除霜方式主要有:1.停機化霜2.熱氣旁通除霜3.逆循環除霜4.電加熱除霜請大家針對如上幾種進行討論,并選出一種能簡單且真實判斷出蒸發器除霜的方法,且除霜的方式更快、溫度波動更小、更節能。
實驗室3P系統,工況室內干濕球:7/6,冷凝器水冷。。。實驗運行一段時間后,壓機整個基本上都結了厚厚的霜,都快成冰了。。室內蒸發器從膨脹閥后到整個蒸發器結霜嚴重。。。。我分析著:壓機結霜嚴重,應該制冷劑加多了,但是膨脹閥后就結霜,這不又說明制冷劑少了嗎。。。有點矛盾。不明白 為什么???最后找問題,蒸發器分兩路膨脹閥,發現其中一路熱力膨脹閥的調節旋桿全開。。關小后問題會(huì )解決,都不結霜了。。。不明白為什么。。。。
我想知道進入蒸發器的制冷劑是不是全部是低溫低壓的液態??還是有一小部分的氣態存在???從冷凝器出來的是不是濕蒸汽混合態還是高溫高壓的飽和液,難道就不含有一點氣態制冷劑嗎???
冷庫氟利昂系統單機帶多個蒸發器需要供液怎么處理?是加分液器還是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 編輯 ]
冷媒壓縮機經常出現卡死,抱軸現象,會(huì )不會(huì )跟這個冷干機的蒸發器或冷凝器的換熱面積、銅管直徑的大小的有關呢?比如說,2匹的冷媒壓縮機該配多大的蒸發器或冷凝器,換熱量是怎么計算的?求前輩回答一下。
水暖空調蒸發器
水暖空調蒸發器專題,為您提供水暖空調蒸發器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水暖空調蒸發器 相關的專業交流討論,更多水暖空調蒸發器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題