狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 空調不制冷原因竟是這些

    空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠 環境溫度35攝氏度左右時1、低壓0.45MP2、高壓2.5MP以上3、靜止壓力1.1-1.2MP 這屬于正常的情況,一般是出現在使用了三到四年的老空調。空調沒有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。這是因為,老式空調都是使用氟利昂作為制冷劑,長時間的使用會(huì )揮發掉。因此用戶只要到正規的空調維修點添加一點就行了。此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷原因之二:供電電壓不夠 空調正常啟動電壓是220V+-10%。在我國相電壓220V,線電壓在380V的供電系統中,200V以上幾乎所有的壓縮機都能啟動。在180V以上時,有70-80%可以啟動,在160V以上時,只有個別的能啟動。我本人親自做過實驗。低于160V幾乎沒有可能啟動。根據經驗,在190V以上時,壓縮機啟動電壓比較靠譜。 空調不制冷原因之三:空調功率不夠 一般的選擇原則為:制冷時150-250W/平方米,制熱時250-350W/平方

  • 《制冷空調原理及應用》

    《制冷空調原理及應用》

    上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,PART1

  • 《制冷空調原理與設備》

    《制冷空調原理與設備》

    上傳《制冷空調原理與設備》,分14卷,PART1

  • 《小型制冷與空調作業》

    《小型制冷與空調作業》

    上傳《小型制冷與空調作業》PDG格式,分2卷,PART1

  • 上傳兩本《制冷與空調》

    第一本《制冷與空調》制冷與空調.part1

  • 空調為什么不制冷-原因如下

    步驟/方法 空調不制冷的原因一:氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會(huì )揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷怎么辦:補加雪種即可以解決空調不制冷的問題空調不制冷的原因二-供電的電壓不夠 供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。當然,這種問題就顯然不是一個有技術的空調維修師傅能夠解決的了,我們必須從提供穩定的電壓方面入手來解決問題。 空調不制冷怎么辦:保持正常的供電電壓空調不制冷的原因三-空調的功率不夠以致于不制冷這也是一種常見的不制冷的原因之一,但引起這種不制冷的原因又是多種的,比如:小功率空調管大面積的房間,而有的雖然空調功率與房間面積看起來是匹配的,但由于房間相對不密閉(如門窗大開等),或者房間內有發熱的熱源(如電腦多也會(huì ))當然

  • 【分享】空調不制冷的全部原因

    空調不制冷的全部原因一.故障代碼包含的故障內容 對于代碼的含義不知道沒關系,但對于代碼所包含的普遍性故障內容必須要掌握,下面羅列一下空調故障代碼含義,只說含義不管是什么代碼。 1.傳感器開短路 傳感器開路的原因有引線斷線、插件接觸不良、插座脫焊等,短路的原因有阻值變小到200Ω以下,電路板有漏電的地方或元件漏電等。 高壓壓力、低壓壓力保護; 四通閥轉換故障保護; 三相相序和缺相保護。 過電壓和欠電壓,正常電壓范圍為10%(200-240V)。 4.運行檢測參數 制冷室內熱交盤管溫度過高、過冷保護; 制熱室內熱交盤管溫度過低、過熱保護; 壓縮機熱過載開關動作; 室外檢流保護(包括檢流線圈斷路、短路,導線沒有穿過等); 檢測風機轉速電路損壞、電機故障(內風機、外風機停轉、不正常運轉保護); 室內外通訊故障,室內板間通訊故障; 當然不是每臺空調都

  • 關于制冷空調風道的研究及優化

    隨著全球溫室效應的影響日趨嚴重,全球氣溫逐年提升,到了夏季,全國很多地區都出現了異常的高溫天氣,因此,全國市場對制冷空調的需求量越來越大,這便激發了制冷空調研發及相關領域的飛速發展。1制冷空調風道的簡易計算方法1.1靜壓復得法這種方法是在風流的全壓一定時,如果風速降低,靜壓就會(huì )升高,于是通過這種管段內動壓與靜壓的相互轉換原理,利用風道的每個分支處復得的靜壓來克服該段管的阻力。根據這一原理來確定風道的橫截面的大小。這種計算方法適用于對高速空調系統的風道的設計。計算公式如下:Ps1—Ps2=△Pt1-2—(ρv12/2—ρv22/2)Ps1:斷面1靜壓(單位:Pa)Ps2:斷面2靜壓(單位:Pa)Ρ:空氣密度(單位:kg/m3)v1:斷面1空氣流速(m3/s)v2:斷面2空氣流速(m3/s)△Pt1—2:斷面1至斷面2之間的全壓損失。1.2風道壓力損失估

  • 空調不制冷小故障自排查

    連日高溫 可導致空調不制冷 有讀者詢問,自己去年夏天才購買的知名品牌1P單冷空調,今年使用時發現制冷效果不如以前。“在同一個房間里用,怎么就不制冷呢?”該讀者擔心,才買一年多,空調是不是就壞了。 其實,并非空調壞了,有可能是連續的高溫導致房間比以前更熱,1P空調的

  • 空調不制冷的原因是什么?

    【四川正科通風】隨著氣溫逐漸的升高,意味著夏天馬上就要來臨,家里放著半年的空調又派上用場。但是,由于長時間沒有使用,空調的制冷功能可能會(huì )受到影響,導致不制冷。下面就給大家分析一下有哪些原因引起的。空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠)

  • 空調基礎與制冷原理知識

    一、制冷基本術語 1、制冷:

  • 空調不制冷原因都有哪些?

    空調是夏季必備的一個電器,每個家庭都會(huì )有一部或者是多部空調機器。在長期的空調使用中,也會(huì )出現一些問題。其中,空調不制冷是很令人頭痛的一個問題。如果我們遇到了空調不制冷怎么辦,當然是要停止使用,并且是找到相關的專業維修人員,這樣來對這個問題進行解決。空調不制冷原因有很多,只有找到了毛病所在,才能更好的解決。、空調不制冷怎么辦在夏天首次使用空調的時候,要對空調進行一次全面的檢查,這時候我們就會(huì )檢查一些空調為什么會(huì )不制冷。讓空調在正常的情況下面進行運行,然后檢查空調的室內機和室外機。室外機的壓縮機如果是工作正常就沒有多大的毛病,還要看看管子是否存在一些破裂,空調內機的過濾網是不是干凈的,需不需要進行一次清洗。運行十幾分鐘,將里面的異味散完之后,就可以使用了。 空調不制冷原因一。 空調不制冷原因有很多中,尤其是用了很久的老式空調機器,為題特別的多。老式的空調都是采用氟利昂作為制冷劑,這種制冷劑長時間的使用過程中會(huì )造成一些泄漏和揮發,會(huì )導致空調不能夠進行制冷。如果是因為空調機器中的氟利昂有泄漏,只要再加上足夠的制冷劑,就能夠正常的使用了。主要還是看管子是否有

  • 《中國制冷空調標準大全》

    一、 基礎與綜合 制冷劑編號方法和安全性分類 GB/T 7778—2001 冷凍機油絮凝點測定GB/T 12577—1990 冷凍機油GB/T 16630—1996 冷暖通風設備術語JB/T 4303—1995 制冷和空調設備噪聲的測定JB/T 4330—1999 制冷設備術語JB/T 7249—1994 制冷和空調設備名義工況一般規定JB/T 7666—1995 制冷用圖形符號JB/T 7965—1995 制冷用板式換熱器JB 8701—1998 制冷設備清潔度測定方法JB/T 9058—1999二、 安全要求 家用和類似用途電器的安全 第一部分:通用要求GB 4706.1—1998 家用和類似用途電器的安全 電冰箱、食品冷凍箱和制冰機的特殊要求GB 4706.13—1998 家用和類似用途電器的安全 電動機—壓縮機的特殊要求GB 4706.17—1996 家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調器和除濕機的特殊要求GB 4706

  • 空調不制冷的全部原因(大家看看)

    一.故障代碼包含的故障內容 對于代碼的含義不知道沒關系,但對于代碼所包含的普遍性故障內容必須要掌握,下面羅列一下空調故障代碼含義,只說含義不管是什么代碼。 1.傳感器開短路 傳感器開路的原因有引線斷線、插件接觸不良、插座脫焊等,短路的原因有阻值變小到200Ω以下,電路板有漏電的地方或元件漏電等。 高壓壓力、低壓壓力保護; 四通閥轉換故障保護; 三相相序和缺相保護。 過電壓和欠電壓,正常電壓范圍為10%(200-240V)。 4.運行檢測參數 制冷室內熱交盤管溫度過高、過冷保護; 制熱室內熱交盤管溫度過低、過熱保護; 壓縮機熱過載開關動作; 室外檢流保護(包括檢流線圈斷路、短路,導線沒有穿過等); 檢測風機轉速電路損壞、電機故障(內風機、外風機停轉、不正常運轉保護); 室內外通訊故障,室內板間通訊故障; 當然不是每臺空調都具有上述故障顯示的,但當空調出現故障時,我們應該知道可能有上面諸多的因素,以利于我們排查

  • 《制冷空調裝置仿真與優化》

    《制冷空調裝置仿真與優化》

    上傳《制冷空調裝置仿真與優化》PDG格式,分2卷,PART1

  • 如何選定空調器的制冷量

    如何選定空調器的制冷量選擇制冷量的原則是:空器的制冷量應略大于房間的冷負荷,房間的熱負荷應考慮到房間的朝向,墻壁和屋頂的隔熱情況,以及室內熱源包括人員的多少。舉例:一個16平方米的臥室或客廳,需配多大冷量的空調器?普通房間冷負荷的推薦值為115-145W/m2,取中間值130 W/m2為計算依據,則冷負荷=130×16=2080W。由于空調器的實際制冷量比名義值低8%,因此所選空調器的名義制冷量必須大于2080÷0.92=2260W。選用空調器的名義制冷量應該為2300 W左右。對于空調效果要求較高的房間,冷負荷應取160-180 W/m2。這里再提一下瓦(W)過去用制冷量單位千卡/小時(kcal/h)之間的關系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空調器常用壓縮機的功率(馬力)數值來表示制冷量,這是過去的習慣,并不確切,因為各廠和各個時期產品的性能系數是不同的,但大致上馬力數與制冷量有如下關系:

  • 空調制冷效果不好怎么辦

    最近我家的掛壁式空調制冷效果很是不好,很難達到預計效果,今天早上我向窗外看了一下,發現室外部分的載制冷劑的銅管有結冰現象 不知道怎么處理 請教各位高手了

  • 求助!為何中央空調不制冷

    我公司用的某廠生產的中央空調,我公司地處無錫,最近氣溫下降,空調不制冷了.(因中央空調是向無塵室提供溫度調節的,新風量很少,而人又有100多個比較密集,所以室內溫度上升的很快.)控制面板上把設置調到16度了(室內這幾天常達到29度的高溫,室外機組不制冷不啟動!機組是:室外機組上有溫感探頭,然后在回風管里也有溫感探頭.怪就怪在,現在只有用手去握室外機組電路控制板上的這個探頭,室外機組才會(huì )啟動制冷!聯系了廠家,廠家解釋說:南方的空調和北方的不一樣.我們這臺是南方的,冬天室外溫度低,機組就不會(huì )制冷哪怕調至很低的溫度.室外電路板上的探頭是控制室外機啟動的,而回風管里的探頭是控制機組停機的.(這幾天無錫外溫大概10度以下)說要把電路板改了才能有冬天才能制冷.還要在壓縮機那里換一個什么部件的.要價6個機組(每個22KW)都換控制面板和那個部件要60000人民幣!!!!---------廠商這樣的解釋,各位有什么看法?這個價格貴嗎?廠商的解釋內行的各位看來行的通嗎,有沒有這種說法?南方的空調真的和北方的不一樣???

點擊加載更多

制冷空調

制冷空調專題,為您提供制冷空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與制冷空調 相關的專業交流討論,更多制冷空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二手空調

家用空調

欧美美女后入网站| 粉嫩av.一区二区三区免费| 国产精品美女乱伦| 色五月婷婷婷婷| 国产麻豆videoxxxx实拍| 国产乱给妹疏通下水道| 久久久无码精品人妻二区| 久久人人播| 欧美黄片85页| 很很干,天天操| 精彩在线观看你懂的| 欧美成人精品一区二区男人小说 | 亚洲啊v| 国产精品久久久久久新婚| 伊人久久按摩| 国产精品视频一区二区三区四区国| 色综合天天综合网天天狠天天| 欧美精品一二区| 亚久久| 久久密| 日韩不卡高清无码免费视频| 欧美猛男男办公室激情| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 五月综合激情| 特黄特黄片视频| 日本亚洲欧美色视频在线播放| 国产精品亚洲一区二区无码| 国产欧美日韩亚洲精品| 在线视频h| 亚洲精品高清国产一久久| 国产精品久久久久JK制服| 亚洲国产精品久久久久久 | 亚洲天堂成人在线| 亚洲成人精品久久| 免费欧美一区二区| 欧美高清一区三区| 日韩av网站www| 国产激情视频在线| 亚洲国产欧美精品在线观看| 日本精品国产亚洲| 超碰caoporen97人人|