金環鋼結構辦公樓的抗震設計
圖紙簡介: 四層鋼結構辦公樓,結構圖紙全套,希望對大家能夠提供幫助。 投稿網友: cola98 上傳時間: 2013-10-15 圖紙省
浙江某辦公樓設計圖紙 鋼結構
圖紙簡介: 4層辦公樓結構設計施工圖紙(鋼結構),包括總平面布置圖,屋面配筋圖,各大樣詳解圖,鋼筋混凝土獨立基礎,6度抗震設防,H型鋼柱,連續雙跨9米。 投稿網友: deeploveyou 上傳時間: 2012-12-28
鋼結構辦公樓在施工過程中,嚴格按照方案施工中通過建立全面的質量保證體系,制定了完善的質量管理制度、明確質量管理責任,加強質量控制和檢驗工作中從而全面保證了整個工程順利完工,尤其是在高層鋼結構的吊裝過程中,提出了對吊裝順序、空中焊接及測量控制的綜合技術方案,解決了高層鋼結構工程安裝容易出現的問題,為高層鋼結構安裝在施工工藝上提供寶貴的經驗。 鋼結構辦公樓與傳統意義上的高層寫字樓有著本質區別,鋼結構辦公樓高度限制控制在8層以下,并且建筑使用單體式建筑結構,鋼結構辦公樓需要發揮建筑物的綜合性功能特點,需要對樓層設計方面進行具體的規劃: 寫字樓頂層設有觀光臺,并且在觀光臺以下的位置設置樓內機房,作為寫字樓暖通空調壓縮機機房區域與水泵房區域,寫字樓為整體性鋼結構建筑,樓內的頂梁、墻體板、支柱等都是用符合鋼管作為原材料,鋼管的口徑需要達到小600,樓體板結構采用EF一3w型組合符合鋼板,鋼板韌性達到承壓板的限定條件,樓內管道是用鍍鋅管材作為給排水管線通道,并且管道的接入使用圓管柱室外直接通入的方式,管線與電纜等材料要進行防火涂料的噴涂,按照建筑物消防規范,鋼管以及附近區域
框架梁柱已經安裝就位,現場正在支模板,準備澆筑混凝土,去工地轉了轉,發現幾個問題:1.沒有樓承板,準備直接支模板直接在鋼梁上打混凝土。不用樓承板可以嗎?2.鋼梁上焊接了一些短鋼筋頭作為栓釘。這樣有什么危害?會(huì )不會(huì )影響結構安全?3.高強螺栓都沒加預拉力,都是松的,用手直接可以轉動。這樣可以?應該什么時候加預拉力?
圖紙簡介: 該工程為某三層鋼結構辦公樓結構設計施工圖,圖紙包含結構設計說明,基礎平面布置圖,基礎詳圖,鋼柱平面布置圖,各層頂梁、板平面布置圖,樓梯詳圖,屋面檁條布置圖等。 投稿網友: yuanzhudong 上傳時間: 2014-
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
圖紙簡介: 該工程為某5層鋼結構框架辦公樓結構設計施工圖,圖紙內容包括:結構設計說明、樁基礎詳圖,基礎平面布置圖、樁平面布置圖,各層柱配筋圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖,標準焊縫節點詳圖等。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某地辦公樓鋼結構雨篷結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計說明,結構平面布置圖,檁條平面布置圖,屋頂平面圖,雨棚剖面圖,端部連接節點等。 投稿網友: yzl7879 上傳時間: 2
圖紙簡介: 本施工圖用于三層鋼結構辦公樓、鋼樓梯、鋼結構的節點詳圖 投稿網友: wlgcl821026 上傳時間: 2013-07-08
圖紙簡介: 辦公樓幕墻結構設計圖(含幕墻計算書、熱工計算書) 投稿網友: maochunheng 上傳時間: 2013-08-06 圖紙
圖紙簡介: 鋼結構辦公樓,全套圖紙,節點、說明都有,很不錯的一套鋼結構框架結構圖紙 投稿網友: lsz1008 上傳時間: 2013-11-25
剛著手畢業設計,對剛結構了解甚少,現在手上也沒啥資料;在此懇請前輩們發一份來小弟參考參考(圖、計算書俱全則甚好)另外不知道剛結構平面圖用CAD能否畫(里面沒需要的柱)----謝謝lvkwai@yahoo.com.cn求剛結構辦公樓---畢業設計
鋼結構辦公樓建筑結構圖
圖紙簡介: 某駐滬辦公樓輕鋼結構設計施工圖紙,有鋼結構設計說明、基礎平面圖、錨栓平面圖、平面圖、梁平面布置圖、剖面圖、現澆板配筋圖、墻梁布置圖、屋面現澆板配筋圖、雨蓬詳圖、樓梯詳圖。 投稿網友: atree4186 上傳時間: 2
圖紙簡介: 秦皇島某辦公樓改擴建鋼結構設計圖紙,有結構設計總說明、鋼結構平面布置圖、屋面檁條布置圖、節點詳圖。 投稿網友: joanajia 上傳時間: 2014-08-21
圖紙簡介: 該工程為某辦公樓鋼結構點式玻璃雨棚結構設計施工圖,內容包含雨蓬埋件平面布置圖,雨蓬玻璃平面布置圖,雨蓬鋼結構平面布置圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: liuhbo 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 該工程為某高層辦公樓鋼結構采光頂結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計說明,結構平面布置圖,GL-1詳圖,GL-2詳圖,各節點構造大樣圖等。 投稿網友: yufeng5254 上傳時間:
圖紙簡介: 三層辦公樓屋頂加層(鋼結構),下部梁柱加固,活比較小,卻由甲院總工親自畫的,老關系了。鋼結構節點表達清楚合理,屋面采用四坡屋面,故局部鋼梁采用折梁的形式。下部經計算,原砼框架結構不能滿足要求,需加固,梁采用貼碳纖維布,柱子采用貼碳纖維加固箍筋。 附審圖的意見回復聯系單,現本工程剛竣工驗收,施工時輕鋼屋面也經受了浙江余姚的今年的大雨考驗,竟然一點也沒漏,甲方單位相當滿意。局部改造,增設一砼樓梯和一電梯。
鋼結構辦公樓設計
鋼結構辦公樓設計專題,為您提供鋼結構辦公樓設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構辦公樓設計 相關的專業交流討論,更多鋼結構辦公樓設計相關內容請訪問