砌體結構中抗震構造柱的作用
希望對大家有幫助!!!!
砌體結構中抗震構造柱的作用.pdf
03G363 多層磚混構造柱抗震節點.
多層磚墻混凝土構造柱抗震節點詳圖
新手請教,磚混結構的構造柱,因為底層開窗而無法設置,2、3層同位置處需要設置。請問在2、3層設置,而1層不設置。允不允許,會(huì )不會(huì )對抗震有影響呢?
《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級。 地下兩層的高層,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮。比如原來一級的可以降為二級,原來三級的可以降低為四級? 另外,當地下室頂層(比如土0.00)作為上部結構的嵌固端時,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?
在設計的過程中,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么?
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
在2012年真題下午(25題)答案,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下
[url=]多層磚房鋼筋混凝土構造柱抗震節[/url]
建筑抗震設計規范 GB 50011-20107 多層砌體房屋和底部框架砌體房屋7.3 多層磚砌體房屋抗震構造措施7.3.2 多層磚砌體房屋的構造柱應符合下列構造要求: 1 構造柱最小截面可采用180mm×240mm(墻厚190mm 時為180mm×190mm),縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于250mm,且在柱上下端應適當加密;6、7度時超過六層、8度時超過五層和9度時,構造柱縱向鋼筋宜采用4φ14,箍筋間距不應大于200mm;房屋
請教各位前輩~~構造柱設置在樓、電梯間四角,樓梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應的轉角;.............................大房間內外墻交接處。這個房間多大就是大房間,對應的轉角是哪兒啊??
多層磚房鋼筋混凝土構造柱抗震節點詳圖.zip
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊?最近做了一個工程,施工方提出來的,以前從來沒有注意過。
240厚磚混教室,9米開間,6.3進深,教室內的大梁為250X600我才畢業,水平有限,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,梁設為兩端鉸接;柱沒有找到理論計算的模型,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,施工圖已經發了出去。請問:1.以上的處理是否合理? 2.構造柱如何來計算配筋?手算如何確定計算模型,PKPM算的時候怎么做?請教各位大俠!!!謝謝賜教!!!
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
最近,我省出臺了一個所謂的“技術規定”,說砌體結構建模時,不應考慮構造柱的作用,應去掉構造柱來驗算抗壓。這樣一來,尤其對學校類的建筑非常不好做,請問大家,你們那里有這個“規定”嗎?