醫院門診樓的功能分區有何特點?潔污流線如何分流?醫院門診樓內部功能公用部分,門診和醫技科室,行政辦公等有哪些具體內容?醫院門診樓行政辦公,服務空間與主體功能空間的布局關系如何?醫院門診樓門廳公共空間如何組織多流線,多功能的區域?門廳與侯楨空間的關系如何?醫院門診樓內外空間的交通是如何組織?
1.1基本概況 本工程為某市中醫院門診病房綜合樓消防系統設備購置及安裝工程---消防水箱、火災自動報警系統、自動噴淋系統、消防專用電話和電視監控系統、消火栓系統、水噴霧系統、氣體滅火系統及消防聯動系統等。1.2主要系統簡介本工程投標范圍指消防水箱、火災自動報警系統、應急照明系統、自動噴淋系統、消火栓系統、水噴霧系統、氣體滅火系統及消防聯動系統等。自動噴淋系統:采用熱鍍鋅鋼管,管徑大于或等于DN100采用卡箍式連接,管徑小于DN100采用絲扣連接。平時有氣壓罐及壓力開關自動控制增壓泵維持管網壓力,壓力過低時直接啟動主泵。火災時,噴頭噴水,水流指示器動作冰箱消防控制室報警,同時,西式報警法動作擊響水力警鈴,啟動噴淋泵,消防控制室能收到其返饋信號。水噴霧系統:煙、溫感探測器報警后,自動打開雨淋閥,雨淋閥處壓力開關自動啟動水霧消防泵向管網供水。在消防控制室可通過硬件線手動控制水霧消防泵。火災自動報警系統及聯動系統:采用聲光響器作為防火分區報警設備,包括火災自動報警裝置、消防聯動裝置及系統接地、消防電話、消防廣播。 氣體滅火系
圖紙簡介: 醫院門診樓全套空調設計施工圖 部分說明:由門診部、急診部、醫技科室和行政辦公組成。總建筑面積分別為7195m2,五層。建筑高度18.45m。(1)采用風機盤管加新風空調系統,(2)空調水系統采用雙管同程式。圖紙內容包含:設計說明、材料表、大樣圖、各樓層風系統圖、水系統圖、屋面排煙等。 投稿網友: dongbaoer <
圖紙簡介: 本工程為醫院建筑,建筑面積約13100M,建筑高度32.40M,地上九層,地下一層,地上一,二層為門診,三至八層為住院部,九層為手術部,地下層為設備用房。設計內容:全樓中央空調系統,機房制冷系統,地下室通風及排煙,衛生間通風系統。全樓空調面積約12500m,總冷負荷1300KW, 設機組兩臺,配冷凍水泵三臺(兩用一備),空調熱負荷850KW,所有設備要求承壓0.8MPa以上。
綜合醫院用房
本文簡要說明某醫院門診樓骨科潔凈實驗室凈化工程原設計存在的主要問題,并較全面地闡述更改設計的主導思想和技術措施。
圖紙簡介: 本工程為某醫院綜合樓(門診部)暖通施工圖設計,建筑面積7025,采暖總熱負荷及供回水壓差為,N=331KW,P1=35KPa熱源由換熱站供給,供回水溫度 95到70。采暖形式,散熱器采暖。系統采用下供下回雙管形式。該圖紙的設計內容為采暖設計圖紙主要包含各層平面圖及系統圖設計圖紙。 投稿網友: jialubaobei <
圖紙簡介: 本工程為某鎮上的4層醫院門診,框架結構。圖紙內容包括:強弱電系統圖,怎么、插座、電話、網絡(luò )、防雷接地平面圖,希望對大家有幫助! 投稿網友: jszhumy 上傳時間: 2014-08-21
圖紙簡介: 該工程為某地綜合醫院門診樓建筑方案設計圖,圖紙內容包含:總平面布置圖,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖等。 投稿網友: cdh2432130813 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 該工程為某地醫院門診大樓建筑方案設計圖,地上四層,圖紙內容包含:層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖等。 投稿網友: wzdyb2008 上傳時間: 2014-06-19
1、門診部應采用自然通風。當采用采暖系統時,候診區、辦公室等的冬季采暖設計溫度不應低于18℃。當采用空調系統時,夏季空調設計溫度不宜高于26℃。 2、當醫院的門廳采用空調時應減少室外空氣流入,并應維持室內定向的空氣流動和熱環境。中庭式的門廳,宜采用分層空調,冬季可設置其他補充采暖裝置。 3、候診區的空調系統,應結合平面布局使空氣從清潔區流向非清潔區。其中,小兒科候診室和診室對其他區域應為正壓。隔離診室及其候診前室應采用單獨的空調系統,其回風應有中效(含)以上的過濾器。當與其他診室為同一空調系統時,應單獨設回(排)風,并應維持室內負壓。 4、化驗室、處置室、換藥室等污染較嚴重的場所,應設局部排風。 5、診室的空調溫度宜高于候診區1℃~2℃。
圖紙簡介: 某大型醫院全套弱電設計圖,包含綜合布線、視頻監控、有線電視、LED電子公告、多媒體會(huì )議、門禁一卡通、巡更、消費系統、排號叫號系統、樓宇自動化控制系統、IBMS系統等等醫院全套弱電系統.。 投稿網友: l2001an 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某縣醫院門診綜合樓加固工程,圖紙主要加固內容為:對抗震承載力不足的框架柱及個別梁進行抗震加固(柱外包混凝土加固,梁碳纖維加固);承載力不足的框架梁進行承載力加固(碳纖維加固);地震破壞產生裂縫的填充墻進行維修。局部混凝土框架梁采用外包混凝土加固。 投稿網友: dable2005
給排水設計圈 收錄于話題
圖紙簡介: 6層框架結構的門診樓,平立面完整,建筑面積12000平方米,參加投標中標的方案 投稿網友: zghqxm2013 上傳時間: 2013-03-20
3月11日上午 山東省濱州醫學院附屬醫院 門診二部檢驗科發生火災
圖紙簡介: 本工程為南方一家醫院門診樓,框架結構某家醫院框架結構門診樓平面圖,抗震設防烈度8度,包括1-4層平面圖,正立面圖,側立面圖,剖面圖,外墻剖面及門窗表,1-1剖面及樓梯詳圖等 投稿網友: wzz251717962 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙為某農村三層醫院門診樓建筑設計方案,為磚混結構,圖紙內容包含:建筑設計說明,各層平面圖,屋面平面圖,各立面圖,各剖面圖,門窗表等。 投稿網友: fyxy1412 上傳時間: 2014-08-18
圖紙簡介: 該工程為某醫院門診大樓框,采用框架結構,圖紙內容包括結構設計說明、基礎平面布置圖、各層柱配筋圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖,結構構造大樣圖等。 投稿網友: wanyuefeng2006 上傳時間: 201