要做一個傳染病醫院的環評,但找不到相關的衛生防護距離標準,聽說是在《傳染病醫院建筑設計規范》里有明確規定,但找了很久都沒找到,誰能幫下忙[ 本帖最后由 lijie20088 于 2010-12-9 12:57 編輯 ]
《傳染病醫院建筑設計規范》(討論草稿).rar
《傳染病醫院建筑設計規范》GB50849-2014,自2015年5月1日起實施。其中,第4.1.3、5.2.4、5.3.2、5.5.2、5.5.6、5.5.9、5.7.1(1)、5.8.4、7.1.3、7.1.4條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。
分享給大家,希望對大家有所幫助。
本規范適用于新建、改建和擴建的傳染病醫院和綜合性醫院的傳染病區的建筑設計。
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
GB 50849-2014 傳染病醫院建筑設計規范
GB50849-2014 傳染病醫院建筑設計規范
GB 50849-2014 傳染病醫院建筑設計規范
醫院工業潔凈廠房設計規范
這是本人在進行醫院方面設計時收集的相關設計規范,供大家參考。WORD格式。
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
本資料為傳染病醫院建筑施工圖紙(多張),其包含的內容為立面圖,平面圖,剖面圖等大概15張圖紙左右,可供參考。傳染病醫院建筑設計施工圖紙(多張)
圖紙簡介: 該工程為某醫院傳染病房及食堂建筑方案設計圖,二層建筑,采用框架結構,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖等。 投稿網友: guduluren 上傳時間: 2014-05-19
上傳《綜合醫院建筑設計規范》
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
醫院潔凈手術部設計規范
最近做醫療建筑 所以可以多多討論
傳染病醫院設計規范
傳染病醫院設計規范專題,為您提供傳染病醫院設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與傳染病醫院設計規范 相關的專業交流討論,更多傳染病醫院設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量