約見春暖花開時 復旦大學附屬婦產科醫院青浦院區 同濟大學建筑設計研究院
隨著生活水平的日益提高,社會(huì )對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會(huì )進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
醫院景觀,不同于別的類型景觀,它需要更多關愛。
收錄于話題
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?
1 工程概況本工程為一棟醫院綜合樓,工程總建筑面積27400m2 。其中地下建筑面積12600m2,地下共2層,地上共9層,地下二層為車庫及水泵房,地下一層為車庫、放射科診室、職工食堂及設備用房。地上一層為門診及藥房,二層為外科、腸道及內科診室,三層為婦科、耳鼻喉科及皮膚科診室,四層為辦公區及手術區,五層至九層為住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活給水系統設計2.1生活冷水系統:2.1.1水源:從南側與東側的市政給水管道上分別引一根DN200的總管,進入本區后設2個水表組:(1)DN150消防、綠化、景觀及環衛總水表:供本區室外消火栓、室內消防水池、綠化和道路用水、地下室沖洗用水等,考慮消防用水的要求,管道在室外形成環狀;(2)DN200醫院生活用水總水表:供地下二層至地上二層醫院生活用水,并接入地下二層水泵房的生活給水加壓設備水箱的進水管。為保證設備的安全性,地下二層生活水箱分為可獨
做畢設,醫院上部是做污廢分流(大便器單獨排出),困惑的是在畫總平圖(管綜)時,排水管出戶了,是不是排水也要做兩個系統。分別做污水檢查井,和廢水檢查井,有沒有前輩做過的?我自己更偏向于做一個系統,怕答辯的時候老師會(huì )提問,都污廢分流了,后面又匯合到一塊去?雖然說,住宅的污廢水分流最后出戶管也是統一匯合到一個室外排水系統上,可是這個畢竟是醫院,是不是又什么講究?
收錄于話題
東方網記者柏可林4月17日報道:作為一名建筑設計師,在不幸感染新冠之后,住進自己親手設計的方艙醫院,這是一種怎樣的體驗?華建集團華東院醫養一院院長荀巍分享了這個特殊的經歷。
醫院無障礙設施的設計要點
醫院建筑設計是一項涉及面廣、綜合性強的技術工作,
醫院建筑有其固有的特殊性, 其
隨著醫療衛生事業的蓬勃發展和人們對醫療質量要求的提升,現代化醫院在滿足使用功能的基礎下,更注重為醫護人員以及患者提供一個安全溫馨、舒適便捷、安靜親切的工作環境和休養場所,這不僅能舒緩醫護人員的工作壓力,還能為患者消除病痛和焦慮,從心理上和視覺上起到良好的緩解作用,有助于身心的恢復。
產科醫院設計
產科醫院設計專題,為您提供產科醫院設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與產科醫院設計 相關的專業交流討論,更多產科醫院設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題