做法一高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明共用,采用節能自熄開關,三線控制。做法二高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明完全分開設置。哪種做法比較好?我一般采用做法一,但前段審圖意見說消防線路應與普通照明線路分開,也就是說應急照明與普通照明不能共用。我認為沒有道理,規范上說的是指消防的設備不是指照明,應急照明與普通照明是可以共用的,新規范也說了應急照明也可采用節能自熄開關,只要應急時能自動點亮就可以了,請大家談談自己的做钒理?/p>
高層住宅樓梯需應急照明,這就要設雙電源,并且保證應急照明在火災時開啟,同時住宅規范中規定住宅公共走道燈具需設節能自息開關控制。大家是怎么實現的?歡迎討論。
高層住宅樓梯照明可不可以用自熄式延時開關,火災時強制點亮?還是就不能用延時開關?請教現高層樓梯照明用那種方法控制比較好?
住宅設計規范中6.5.3中提到:住宅的公共部分應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關.小弟疑問是高層的樓梯間公共部分設置的照明都是采用的帶電池的照明燈具,作為應急照明,那這個部分又算是公共部分,但是又是作為應急照明,請問開關是設置節能自熄的還是一般的開關就可以了期待中......
目錄第一卷 編制依據 6第二卷 工程概況 8第一章 2.1工程簡介: 8第二章 2.2建筑設計概況: 8第三章 2.3結構設計概況: 9第四章 2.4水暖專業設計概況: 9第五章 2.5電氣專業設計概況: 10第三卷 本工程施工重點、難點和對策 12第一章 3.1施工重點、難點: 12第二章 3.2施工重點、難點對策: 12第四卷 施工部署 17第一章 4.1工程目標: 17第二章 4.2管理組織機構: 18第三章 4.3施工部署: 21第四章 4.4施工準備工作: 23第五章 4.5施工現場平面布置: 24第五卷 主要分部分項工程、施工技術方案 31第一章 5.1施工測量: 31第一節 5.1.1工程概況: 31第二節 5.1.2施工測量的準備工作: 31第三節 5.1.3建筑物定位放線: 31第四節 5.1.4基礎開挖放線: 33第五節 5.1.5結構施工
工程概況:本工程分兩個部分,A、B部分為地下一層,地上二十八層住宅樓,結構為現澆剪力墻結構。A部地下一層為戰時人防,平時自行車庫,人防等級為6級,建筑物總高度為79.300m,此建筑物總建筑面積為28805平方米。±0.000相對于絕對標高405.945(黃海系)。兩建筑群之間是地下車庫、設備用房系1層框架結構,建筑面積為6610平方米。一.結構作法:1、本工程采用筏板基礎,筏板厚500mm。2、混凝土強度等級:基礎墊層C15;基礎拉梁、承臺、筏板為C45;地下一層至四層:墻、柱為C45,梁、板為C40;五層至十一層:墻、柱為C40,梁、板為C35;十二至十七層:墻、柱為C35,梁、板為C35;十八至頂:墻、柱為C35,梁、板為C30;構造柱、圈梁及其它附屬件為C20,地下室的外墻、底板均采用防水砼,抗滲等級均為0.8Mpa。。3、砌體:±0.000以上采用KF1型非承重空心磚,M5混合砂漿;±0.000以下采用MU10普通實心磚,M7.5水泥砂漿。層高:高層住宅樓:地下一層4.1m,一層至二十八層2.8,十六層為3
精裝高層住宅樓施工組織設計
手頭一工程,一梯2戶9個單元12層商住樓,每單元電梯按消防電梯供電,住宅按三類負荷供電,但樓梯間照明,消防用電是否必須按二類負荷供電?從每單元電表柜引回路簡單但又不能保證消防用電,予盾.請大家指明.
某高層住宅樓給排水施工組織設計資料簡介(某高層住宅樓給排水施工組織設計) 某高層住宅樓給排水施工組織設計市政給水兩路供水,分別引入DN150給水管,供應本大樓。地下貯水池容積為500m3,貯有生活用水及消火栓2h的用水量及自動噴水滅火系統1h的用水量。一、二層由市政給水管直接供水,三至十一層為變頻水泵經可調減壓閥供給。
圖紙簡介: 本工程為高層民用建筑的建筑專業和結構專業施工圖。圖紙中建筑專業包括平面圖、外立面圖;結構專業包括配筋圖、結構圖和樓梯結構大樣圖。 投稿網友: qq285893408 上傳時間: 2014-05-15
24層高層住宅樓梯間及電梯前室這樣設計合理嗎?
某高層住宅樓裂縫的處理
圖紙簡介: 高層商業住宅樓設計施工圖,詳細全面的圖紙,不容錯過,值得借鑒。 投稿網友: laogebupaxiu 上傳時間: 2013-08-08
請教各位大蝦,因本人是第一次設計高層住宅,該住宅共27層,有些問題想請各位指點一下,第一是生活給水分區問題,如何分區,規范中有關于靜水壓的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防給水分區,也是不知如何去掌控,請各位不吝指教,謝謝
在一定范圍內,越高的建筑,越具有受雷擊的可能性。在通常情況下,高層住宅樓都是安裝有避雷針的,不會(huì )發生雷擊事故。但是在下列情況下也會(huì )受到雷電的危害。 1、避雷針的保護范圍一般是指直擊雷所能保護到的空間而言。只要在它的保護范圍以內ｇ管雷針始終保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷擊。避雷針的保護范圍,取決于建筑物的高度和體型,特別是避雷針本身的高度或避雷針裝有建筑物上的總高度。一般說來避雷針裝得越高,或避雷針本身越高,它的保護范圍就越大。 避雷針的保護范圍往往通過計算來決定。簡言之,單支避雷針采用45度角的保護范圍,其地面的保護半徑等于針高的1.5倍。 2、避雷針的接地電阻值過高或接地導線受到機械損傷或腐蝕時。 3、高層住宅的電話線、電燈線安裝距離避雷針及其接地導線過近時。
24層住宅,底部二層商業,一層高7.5m,二層高4.5m,三個前室這樣布置合理嗎?樓梯的前室開窗,不正壓送風行嗎?
高層住宅樓應急照明設計問題問:高層住宅樓應急照明應如何設置?答:根據高規GB50045-95 3.0.1條9.1.1條規定,10~18層住宅為二類高層建筑,19層及以上住宅為一類高層建筑,居住建筑中的應急照明(含疏散指示燈),供電負荷等級一類高層住宅按一級負荷要求供電,二類高層住宅按二級負荷要求供電,在9.1.3條中規定“消防用電設備應采用專用回路供電……”,又根據民規JGJ/T16-92 C.3.1條規定,“應急照明其電源轉換時間應滿足≤15s。”現時收集各地如何處理上述應急照明和疏散指示標志的作法,有以下幾種,即: 1.市電+發電機自備電源,組成樹干式供電系統,在各終端配電箱處自動投切。 2.市電電源+發電機自備電源+集中蓄電池電源(EPS),組成樹干式供電系統在各終端配電箱處自動投切。 3.市電電源+集中蓄電池電源(EPS),組成樹干式供電系統,在終端配電箱處自動投切。<
本項工程為云南昆明市居住區G,F區高層住宅樓,地下1層,地上16層,建筑高度45.8 米。該工程為全現澆鋼筋混凝土結構。本圖主要內容是該住宅樓的全套電氣設計圖,包括弱電、照明、插座等,共26張圖。
土木工程專業畢業設計
圖紙簡介: 我們設計院的總工就拿這個給我們做模板的。 投稿網友: kv511323 上傳時間: 2013-07-16 圖紙省份:
高層住宅樓梯設計
高層住宅樓梯設計專題,為您提供高層住宅樓梯設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層住宅樓梯設計 相關的專業交流討論,更多高層住宅樓梯設計相關內容請訪問