正所謂“三分設備,七分安裝”,可見中央空調工程的安裝時多么的重要。下面,說說商場中央空調安裝的八個步驟。 1,內機就位: 施工隊進場第一步就是吊裝內機,這里只要注意2個點就可以避免后續問題。內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。 2,內機必須吊裝與水平位置,安裝后需要用專用工具測量,機器是否水平。冷媒銅管的安裝:安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中最重要的一個環節。 3,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接,在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。 4,充氮保壓:這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。 5,冷凝水管的安裝:冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。質量較高的安裝則是從室內
負荷是由暖通還是中央空調廠家提供,電氣還要設計哪些內容:需要畫控制原理嗎?中央空調對選變壓器有什么值得注意的問題嗎?誰有這方面的經驗,分享一下,有中央空調設計的資料更好。謝謝!
中央空調是當下比較高端的家庭溫控設備,其前期的安裝水平的高低會(huì )直接影響到后期使用效果。正所謂“三分產品 七分安裝”,講的就是安裝工藝至關重要。那么專業中央空調的知識我們是否了解呢? 中央空調為隱蔽工程,是在裝修的開始做水電的階段進場安裝,也就是在裝修一開工后就需要安排進場,因此家用中央空調的安裝必須與家庭裝修統一協調考慮。由于安裝家用中央空調在先,家庭裝修在后,安裝家用中央空調時必須確定裝修方案,提前預留空間。在保證空調效果的基礎上,把空調室內機的安裝位置和風管走向確定下來。 中央空調安裝注意事項 在安裝冷媒銅管時,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接
我們公司最近開發了一個樓盤,地下三層,地上4層裙樓,四層以上是兩個塔樓,一棟是5~22的住宅,一棟是5~29的寫字樓.老大原來把地下一層和四層的裙樓做商場,設計了集中式中央空調系統.寫字樓原來沒考慮中央空調.現在老大發話,要我把寫字樓改成戶型中央空調,商場系統不變,但是要加節能系統!寫字樓還好辦,這個商場節能把我郁悶壞了,商場的經營目標是裝飾商城!各位師兄有高見盡管說哦!謝謝先
小弟現手上有個城市商業綜合體的項目,共六層,總建筑面積接近4萬㎡,其中包括商場,超市,影院,地理位置在湖南岳陽。我知道像商場這種大空間應該做全空氣系統。岳陽地區夏季計算干球溫度34.1℃,濕球溫度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室內設計溫度25~27℃,相對濕度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根據Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室內空氣焓值58.54 kj/kg,卻不知道送風狀態點的焓值h1是怎樣確定的?還有新風量是怎樣計算的?排風應該取新風的多少比例?煩請各位大俠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜謝了!
圖紙簡介: 水系統中央空調包含平面布局圖、系統圖等等工地上一整套圖紙,制圖嚴謹。 投稿網友: ai345003 上傳時間: 2013-12-21
圖紙簡介: 本圖為施工用圖:包括設計及施工說明、系統原理圖、施工平面圖、設計說明、圖例、一層風管平面圖、各層平面圖等等。圖紙僅供參考! 投稿網友: tkh771011 上傳時間: 2014-01-21
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大型商場中央空調安裝新風系統節能問題
一個商業綜合體,SHOPINGMALL,總負荷2800RT。請教大家主機怎么配運行最經濟?目前考慮是大離心加小螺桿,但怎么配置最合理還想聽聽大家意見
大、中型商場用中央空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,優化購物環境。然而中央空調系統若不加維護保養,會(huì )導致空調的制冷效果越來越差,一年不如一年。耗電也越來越多,成本隨之越來越高,設備損壞很嚴重Ｐ些用戶的空調系統使用一年多就基本癱瘓。那么,大、中型商場的中央空調到底該怎樣維護和保養呢? 商場中央空調特點
一. 家用中央空調選購安裝5步驟1. 確定中央空調型號首先要考慮房屋的面積和朝向,看是非有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,普通家居環境中,實際使用時所需要的冷量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60%-70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以下公式計算:實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除以廚房、洗手間等非制冷面積)實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量注意:?jiǎn)挝幻娣e制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100-150 W/m2。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃窗,可適當提高到170-200W/m2左右。2. 確定室內機和風口根據實際所需冷嘲熱諷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機或者風口,如果客廳的面積較大,或者呈長方形,可以多加一臺室內機或風口。以每12m2需要一匹左右空調。3. 確定空調布局1) 主機的位置要講究通風散熱良好,便于檢修維護,同時位置要盡量隱蔽,
家用中央空調安裝應該說是占空調這塊最重要的一部分了,俗稱三分產品七分安裝。中央空調的安裝流程是怎樣的呢,安裝過程中需要注意哪些問題? 一、中央空調安裝要和水電一起進行交底,確定下內機、電源位置,而且需預排好所需使用的強電線,一般在水電工進場后即可安排施工安裝,家用中央空調分為三次安裝:第一次安裝(水電進場時聯系安裝):1、吊裝中央空調室內機,并對內機進行包裹,避免有灰塵雜質進入;2、安裝排管:冷媒管、冷凝水管、信號線。 吊裝內機是需要注意兩點問題。1、內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。2、內機必須吊裝與水平位置,安裝后需要用專用工具測量,機器是否水平。 二、安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中最重要的一個環節。1、所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接。2、在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障。3
首先要考慮房屋的面積和朝向,看是否有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,在普通家居環境中,實際使用時所需要的冷量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60% 70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以下公式計算:實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除去廚房、洗手間等非制冷面積) 實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量 注意:?jiǎn)挝幻娣e制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100 150瓦/平方米。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃墻,可適當提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:確定室內機與風口 根據實際所需冷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機或者風口,如果客廳的面積較大,或者呈長方形,可以多加一臺室內機或風口。以每12平方米需要一匹左右為準。第三步:確定空調布局: 1、主機的位置要講究通風散熱良好,便于檢修維護,同時位置要盡量隱蔽,避免影響房子外觀和噪音影響室內; 2、室內機的位
驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏。室內機、室外機的吸入、吹出部位是否有妨礙、短路。室內/外機本體是否安裝牢固。銅管布設是否美觀牢固。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好。與機器連接風管是否已固定。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯
一、多聯機安裝材料及安裝要求說明 1、冷媒管:空調系統中冷媒循環輸送的管路,冷熱量傳遞的橋梁。 1)選用的冷媒管壁厚和耐壓性應符合技術要求。 2)冷媒管應無砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安裝要求:冷媒管路應根據管徑大小,布設間距合適的吊架,套上符合要求的保溫棉。 4)各管徑對應的壁厚要求如下:
中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。制冷系統是中央空調系統至關重要的部分,其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統在運行中的經濟性、高效性、合理性。 對于經常出門逛街、吃飯的朋友來說,中央空調一定不陌生。仔細看看現在的城市里,只要是稍微大一點的商業場所,只要商場老板經濟不是特別拮據,基本上都會(huì )選擇安裝中央空調。就拿現在來說,雖然夏季在逐漸步入尾聲,但是南方的很多地區依然是陽光毒辣,溫度居高不下。室外溫度30℃以上,如果室內溫度還是這么高,就如同蒸籠一樣,讓人不愿意進來,嚴重影響商場生意。所以,中央空調現在已經成為了很多商場開門營業必有的設備之一。 中央空調系
隨著近幾年人們生活水平的普遍提高,分體式空調慢慢地不再成為市場的首選,中央空調開始占有一席之地,不再局限于一些大型的場所,開始逐漸走入千家萬戶。 對于大家來說,空調在安裝之前只是個半成品,只有經過專業的安裝調試后才能算是合格的。中央空調在安裝上比一般的空調要復雜,其安裝過程對技術、工藝和質量都有很高的要求。那么,居想網提醒家里安裝中央空調應該遵循哪些原則呢?<
像很多產品一樣,工業用的和家庭用的都有不同的產品,如工業用風扇和家庭用風扇、工業酒精和家用酒精、工業用吸塵器和家用吸塵器等等。那么工業用的空調和我們平時家里用的空調有什么不一樣呢?工業中央空調的安裝有什么不同嗎? 工業空調和家用空調和中央空調在不少方面都存在不同,工業空調屬于工藝性空調范疇,家用空調或中央空調屬于舒適性空調的范疇。 為提高安裝制冷設備的安