節能是當今所有人面臨的一個難題,在空調領域也是如此,各廠家為了市場份額,在節能方面也是八仙過海,新技術層出不窮的往外推出,但是 不管用什么技術,現在唯一可做的就是想辦法減少能量轉換過程中的損失,也就是盡可能的提高空調運行中的能效比,這是各個廠家在設備方面所想的措施,但是節能效果并不是十分的明顯。 在工程方面想辦法節能的措施也有,象冰蓄冷技術,可是這個措施一次投資費用太高,而且有些得不償失,也就是說投資費用的回報率太底,所以這也不是空調設計的首選。 系統上節能。 我新近設計了一個中央空調項目,為了節能的考慮,本著減低運行費用的想法,把應該一個完整的空調系統,分成了三個獨立的系統,這樣的設計,在節能方面也許能夠比較理想,可是在操作過程中比較復雜,經過多次的摸索與探討,控制問題已得到了解決。 工程概況:這是一個集餐廳與客房為一體的綜合建筑,共七層,建筑面積近6000平方米。 建筑功能區劃分:一層接待與辦公;二、三層為餐廳;四至七層為客房。 設計思想:考慮到該樓使用的特殊性,本著節能,降低運行成
1 提高建筑節能減少空調能耗 如果提高建筑本身的節能條件,即可減少對空調的依賴。為此,提高建筑節能的能力是實現空調節能的根本所在,具體方法主要包括, a) 從建筑規劃與設計方面考慮,可從合理選擇建筑地址、采取外部環境的合理設計,在建筑周嚰置樹木、植被、水面、假山
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我們酒店有兩臺電制冷機并聯運行,酒店約10000平米,12層,請問,夏季制冷機如果全開,而樓上有些樓層并無客人入住,這樣豈不是浪費能源?是不是在自控方面有所措施
1.前言 在商業、服務業領域,中央空調是主要的耗能設備。按重慶和上海的統計,中央空調的用電量分別占全市總用電量的23%和31.1%.此外,我國的民用、公用及商用建筑的中央空調普遍存在著能耗高的問題。一般中央空調的能耗約占整個建筑總能耗的50%左右,對于商場和綜合大樓可能高達60%以上。中央空調的能效問題越來越受到重視。 2.中央空調節能措施 2.1空調建筑的節能措施 (1)合理設計窗的構造。窗的構造應能起控制日光照射的作用并要限制窗戶墻體的面積比,對于窗戶面積比較大的建筑物,應考慮采用吸熱玻璃、熱反射玻璃或遮陽措施,如遮陽板、屋檐、挑檐、挑陽臺、百葉板、窗簾等。在室外溫度較低的時候可以直接利用自然空氣作為能源,所以窗的構造應能開啟或在其上設置可以開啟的自然通風口。 暖通空調zaixian (2)提高門窗氣密性。房間換氣次數由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
能源應分為三級:高級能源,一般能源和原始能源三級,大致區分和對各類能源下的定義分別是: ( l )所謂高級能源是指:電(包括水力電、火力電和核電)。
2005年國家提倡加快建設節約型社會(huì ),節能降耗成為全社會(huì )關注的焦點,因此對中央空調系統應用節能控制技術與節約型社會(huì )的創(chuàng )建有著重要的意義。本文從空調設計中的關鍵環節控制、空調使用過程中的節能措施以及中央空調的管理三個方面,對中央空調系統的節能進行了分析和總結,為中央空調系統的節能提供了有意義的看法。前言 隨著經濟和社會(huì )的發展,中央空調在商業和民用建筑中的應用越來越廣泛,中央空調是現代建筑中不可缺少的能耗運行系統。中央空調系統在給人們提供舒適的生活和工作環境的同時,又消耗掉了大量的能源。隨著設備功率和數量的增加,其能耗也不斷增大。據統計,我國建筑物能耗約占能源總消耗量的30%。在有中央空調的建筑物中,中央空調的能耗約占總能耗的 70%,而且呈逐年增長的趨勢[1]。因此,研究中央空調系統節能技術意義重大,除了強調使用功能完善外,還應重視節能因素,降低投資、運行費用。 1.空調設計中的關鍵環節控制1.1 冷熱負荷設計控制在中央空調系統施工圖設計階段,必須進行熱負荷和逐項逐時的冷負荷計算。負荷計算應采用動態
中央空調進入尋常百姓家,大家對家用中央空調維修保養的關注度也越來越高。商用工程用中央空調,您知道該怎么去維修嗎?你知道工程用中央空調維修的內容都包含哪些嗎? 工程用中央空調維修內容包括工程中央空調維修、工程中央空調設備維修、工程中央空調檢查檢修以及除中央空調系統外的一些工作。 工程中央空調維修部分包括風管、風口、鋼管、水管、設備部分的安裝、系統控制布線、通風系統及為其他系統添加功能等。 工程中央空調設備維修部分包括室外機、室內機、風機盤管、空調箱、通風機及為
中央空調是大型建筑中不可或缺的能耗運行系統,已經成為現代化建筑技術的重要標志之一。中央空調系統通常是按建筑物最大負荷設計安裝的,且有一定的余量,但實際運行狀態下,實際運行負載經常遠低于設計負載,平均一年中負載在 50%以下的運行時間約占總運行時間的 50%以上,致使系統運行效率低,能量浪費現象嚴重。在中央空調系統用電能耗中,冷水機組運行能耗約占 50%~60%,水泵的輸送能耗約占 25%~30%,大約 15%~20%的能耗消耗于各種風機的輸配能耗上,從以上數據可以看出,優化冷水機組運行,減少空調水系統及各種風機的運行能耗,對于降低中央空調系統的運行能耗起到非常重要的作用。實現中央空調系統節能的根本途徑,在于巧妙地利用室內外條件、維護結構和空調設備的相互作用關系,分析設計滿足建筑節能要求的方案,在制造出舒適、高效的室內環境的同時 ,又達到系統大幅度節能的目的。 我國中央空調系統用能基本以電力為主,其能耗因氣候區、建筑年代以及建筑類型等的不同有很大差異。在設計建筑的中央空調系統時,就應該注重其管路結構、設備選型、控制策略等,對于已經建成的空調系統,應評估其節能空間,確定是否進
大家討論一下:中央空調這樣做可以節能嗎?某水源熱泵中央空調的管理人員這樣認為:將設備提前一小時開機,也提前一小時關機,和按正常上下班相比,可以節能,是否正確???
摘要:近年來,由于我國經濟持續快速發展,加上產品能耗加大,從去年起我國有19個省區不同程度的出現拉閘限電的現象。而空調能耗是眾多能耗當中重要的一部分,本文就中央空調系統的方面提出了若干的節能措置。 關鍵詞:中央空調;冰蓄冷系統;變頻技術;節能;能耗 一、圍護結構的選擇和改善 1、 控制窗墻比 由于外窗的耗熱量占總建筑物總耗熱量的35%~45%,因此,在保障室內采光的前提下;合理確定窗墻比十分重要。一般規定各朝向的窗墻比不得大于下列數字:北向25%;東、西向30%;南向35%。 2、 提高門窗氣密性 房間換氣次數由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此設計中應采用密閉性良好的門窗。加設密閉條是提高門窗氣密性的重要手段。 3、外墻外保溫建筑的推廣應用 經過多年的實際應用,證明采用該類保溫系統的建筑,無論是從建筑物外裝飾效果還是居住的舒適程度,是一項值得在
空調室外散熱翅片上加裝水霧化冷卻.節能率可達20%以上.從物理理論上是可行的.但問題是1在環境溫度是多少時才能達到節能20%,2是因為環境溫度是一個變量,是否有何方式能夠計算節能率.3是就目前很多空調節能方式,此方案的優勢在哪里?
空調系統(尤其水系統)應該是建筑動力能耗中最大的子系統,控制策略也是最復雜的,節能潛力也是最大的。討論一下在空調系統中究竟存在哪些節能措施。希望通過討論能在這個貼中把空調制冷系統的節能空間和措施匯總起來。
集中空調節能控制工程,就是綜合應用自動控制、計算機、通訊等技術,通過對集中空調系統的優化運行治理和控制,使空調設備處于最佳狀態,充分發揮其潛力,在滿足工藝條件和使用要求的條件下,最大限度地減少能量消耗、降低運行用度,創(chuàng )造更好的經濟效益。 一、工程概況 大連某學院圖書館總建筑面積約為28900m2,地上1層~4層,地下1層一2層。針對其功能的不同,分別采用集中一半集中式空調系統,地上1層一4層采用全空氣空調系統,整個系統由9臺組合空調機組組成,地下1層~2層采用風機盤管加新風空調系統,整個新風系統由2臺新風空調機組組成。制冷站由兩臺離心式冷水機組,每臺機組的額定制冷量為1 445 kW、3臺冷水循環泵(二用一備)、3臺冷卻水循環泵(二用一備)、集分水器等組成。冷凍水經設在地下室的兩臺冷水機組集中處理后,由循環泵和集分水器送至每一層,各層又設有空調機組和風機盤管系統,在此進行熱交換,將處理后的空氣送進房間。 圖書館是學院進行教學、科研必不可少的重要組成部分,為保證在大樓內職員學習工作都有一個舒適的環境,同時大量書籍數據的保存對環境的溫濕度也有較高要求
工業是經濟的重要支柱,同時也是環境污染的主要來源。因此,只有讓工業領域實現低碳化、低耗化,才能使經濟走向可持續發展之路。大部分的廠房車間都會(huì )存在高溫悶熱的問題,需要進行通風降溫,下面,給大家說說工廠中央空調工程解決方案。 工廠中央空調安裝需求: 1、改變傳統的大型工業場所制冷消耗能源嚴重,運行費用居高不下的現狀; 2、對能源的利用率要求高,環保要求高且需盡量減少費用; 3、空調負荷變大,機組冷量調節范圍要寬。 工廠中央空調工程解決方案: 定頻離心機組+變頻離心機組+凈化型組合式空調機組,具有以下優勢。 1、更潔凈、綜合能效高,將少量電電能轉化為9.1倍以上的冷量用于提供冷水,節能運行費30%以上節省; 2、微電腦監控,不需要人工管理; 3、能量高效調節范圍5-100%,機組始終以最低能耗狀態運行。 廠房中央空調工程的優勢 中央空調是辦公樓、車間和廠房常用的通風降
近些年以來,隨著經濟的進一步發展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商場,寫字樓,室內體育場等等,這一類公共建筑大多都設有中央空調水系統。今天我們要說的是酒店中央空調工程;伴隨著城市建設現代化的腳步,建筑用電量已經一躍成為城市電網電力供應壓力的巨頭之一,而空調耗能則是建筑耗能的主要組成部分,大約占了整個建筑耗能的一半,因此空調水系統節能是十分必要的,它對整個城市的節能減耗發展都具有重大意義。 目前,環境污染和能源危機已經成為當今社會(huì )的兩大難題,怎樣才能在只需要付出微小的代價的情況下就能享受到舒適的室內空氣環境已經逐漸成為人類尤為關注的研究問題之一,在為建筑物創(chuàng )造舒適環境的同時盡可能的減少能源消耗已經成為人類的共識,也是指導空調發展發向的引路標。 1.關于酒店類項目的特點 1,空調的用冷量和熱水供應量很大 在通常情況之下,空調和熱水供應是由兩個獨立的冷熱源來進行供應的,例如,冷水機組和燃油,汽鍋爐等。這將會(huì )使得冷凝熱,二氧化碳,粉塵等的排放量增加,從而導致能源的利用效率大大降低,并且還會(huì )造成局部地區
中央空調歷來就有“三分設備,七分安裝”之說,安裝更是重中之重,沒有統一的規范。想安裝中央空調,卻總擔心不合理的安裝,讓幾萬塊錢產品性能大打折扣,糾結不已時,安裝時機也已悄然錯過。現在我們就具體的來看看大廈中央空調安裝流程。 一、內機就位 吊裝內機只要注意兩點就可以避免后續問題。1)內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。2)內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 二、冷媒銅管的安裝 安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝流程中重要的一個環節。1)所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接。2)在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣,避免了產生焊接使內壁結炭,從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障。3)焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。 三、充氮保壓 焊接完成后,必須對銅管進行壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一
圖紙簡介: 本項目采用模塊式水冷冷水機組,其中1臺帶熱回收,空調面積約3800m2,末端為盤管+新風。 投稿網友: lfc2944668 上傳時間: 2013-08-21
在討論一些商務樓或寫字樓的空調方案時,經常會(huì )遇到一些業主對中央空調和多聯多電空調要求對比,從運行狀態、運行費用、初裝造價、維修過程等幾個方面進行綜合評價,到底哪個系統更節能、簡潔,整體評價會(huì )更高呢?
節能中央空調工程
節能中央空調工程專題,為您提供節能中央空調工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與節能中央空調工程 相關的專業交流討論,更多節能中央空調工程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題