本工程為創(chuàng )國家優質工程,現上傳部分圖片,僅供參考。別忘了回復。
主控室
評價下此工程如何?[ 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 編輯 ]
500kV變電站典型施工圖片,希望對大家有幫助。[ 本帖最后由 ylseawind 于 2010-10-15 09:38 編輯 ]
斷路器的運行維護 2.3.1.斷路器日常巡視項目: 1.斷路器的實際位置與機械指示、電氣指示是否一致,并和實際運行工況相符;斷路器器操作的分合檢查判斷必須以開關本體的分合閘機械指示位置為準,開關機械連桿、拐臂,開關分合的電氣指示位置(紅綠燈)、電流、線路TYD抽取電壓只能作為開關分合閘的輔助判斷依據。 2.檢查SF6氣體壓力表計指示是否在額定壓力范圍內; 3.檢查空氣壓縮機、液壓油泵、彈簧儲能馬達的日運行小時數是否有明顯增加現象; 4.空氣壓力、液壓力、彈簧儲能是否正常,其工作電源是否正常; 5.引線、接線板是否有過熱現象,尤其在雨天、夜晚注意觀察是否有蒸汽和發紅現象; 6.引線有無松股、斷線、金具有無變形; 7.瓷套污穢情況,表面有無閃絡(luò )痕跡,瓷套有無損傷;
求助:國家電網公司輸變電工程典型設計500KV變電站分冊哪位好心人能上傳《國家電網公司輸變電工程典型設計500KV變電站分冊》,萬分感激!因單位最近有個500KV水電站的項目,手頭500KV的資料太少了!謝謝!
33-500kV變電站施工組織設計
山東某500kV變電站全套施工方案
鄭州500kV變電站仿真培訓系統設計.
1.工程概況 某500KV變電站本期安裝的主變壓器為常州東芝變壓器公司2009年生產的ODFPSZ-334000/500型單相自耦變壓器,2組共6臺單相自耦變壓器。2組主變壓器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接線方式,單相額定容量為334MVA,中性點直接接地,有載調壓裝置均為德國MR公司產品。2.變壓器安裝工藝流程 安裝流程:變壓器及附件接收 現場檢查 安裝前準備(包括絕緣油處理、附
誰有南網《220kV~500kV變電站電氣技術導則》Q(chēng)/CSG 1 0011--2005?上傳一個。我的郵箱是zhongliangwang@163.com
各位大俠,有對直流系統比較了解的嗎?直流系統發生一點接地故障的時候(假設正極接地),絕緣監測儀上會(huì )有哪些報警信號?可以分析下具體原因嗎?
220kV~500kV變電站電氣技術導則
變壓器的異常運行和事故處理 7.1.異常現象及處理方法: 1.值班人員在變壓器運行中發現不正常現象時,應設法盡快消除,并報告上級和做好記錄。 2.當發現變壓器有異常現象不能消除且異常現象可能威脅設備安全時,應立即申請將變壓器退出運行。 7.2.變壓器有下列情況之一者應立即停運: (1)變壓器內部有爆裂聲,聲響明顯增大,很不正常; (2)變壓器有大量噴油時; (3)套管有嚴重的破損和放電現象; (4)變壓器冒煙著火; (5)在正常負載和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升,且經檢驗證明溫度指示正確,確認為變壓器已發生內部故障。 4.發生危及變壓器安全的故障,而變壓器的有關保護裝置拒動時,值班人員應立即申請將變壓器停運。 5.當變壓器附近的設備著火、爆炸或發生其它情況對變壓器構成嚴重
引起輕瓦斯保護動作的原因: 1、 變壓器內部輕微故障,產生少量氣體; 2、 更換呼吸器硅膠、加油、濾油及呼吸器未流油、新投入冷卻器上部空氣未排凈等; 3、 外部有穿越性短路; 4、 嚴重漏油使油位下降; 5、 瓦斯繼電器安裝不當或有強烈震動,瓦斯繼電器浮筒或水銀接點入油; 6、 瓦斯繼電器接線端子盒進水,小動物觸碰等引起誤動作。二次回路絕緣損壞、引線短路; 7、 鐵芯多點接地。 現象:
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡(luò )開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
500kv變電站
500kv變電站專題,為您提供500kv變電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與500kv變電站 相關的專業交流討論,更多500kv變電站相關內容請訪問