《砌體結構設計規范》GB5003-2011中7.3.7條“對多跨框支墻梁的框支邊柱,當柱的軸向壓力增大對承載力不利時,在墻梁荷載設計值Q2作用下的軸向壓力值應乘以修正系數1.2”。 在軸向壓力對承載力不利時,這里修正的軸向壓力設計值是“僅Q2作用所產生的軸向壓力值”還是“所有荷載引起的軸向壓力值”? 懇請大家指點迷津!!!
砌體規范要求梁支座鉸支,那連續梁在砌體墻支座處要點鉸支嗎?希望有同行朋友能幫忙解釋一下
各位大神們,我想請教一下這個部位的墻梁如何布置我準備在中間加一道抗風柱,然后在邊柱頂和柱頂下0.8M布置兩道墻梁來支承墻板,但是感覺屋脊處那邊墻板懸挑有點大了,求各位大神支支招
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
部分次梁架在框支梁上,且離支座很近,如果框支梁水平加腋角的話,腋角的大小是如何計算的喲?還是靠經驗取腋角大小???小弟我第一次做轉換層,請高手們指點指點!!!感激萬分!
本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-8 09:50 編輯 以往做框支,托墻梁剛度放大系數一直取100,近期做了個項目,被審圖老師提了,說“托墻梁剛度放大系數取值有誤,修改并復核設計”,大家有沒有遇到過這種情況?1.托墻梁剛度放大,是否對層剛比有影響?2.若不放大,轉換層上一層剪力墻軸壓比、配筋均一塌糊涂如何處理?3.大家一般如何取值?2008SATWE用戶手冊中建議可取100左右,但為保守起見,少放大。新版本V2.1用戶手冊沒有給出建議值。以下附上用戶手冊原文:
《砌體規范》第10.5.8條 框支墻梁上部計算高度范圍內墻體的截面抗震承載力,應按第10.2節、10.3節的規定計算,但在公式右邊應乘以降低系數0.9。其條文說明如下:“10.5.8 試驗表明,由于墻梁組合作用,重力荷載產生的墻梁墻體中正應力σ0 比計算值小,導致墻體水平截面抗震抗剪承載力的降低,比落地墻低 10%左右。故采用公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 計算時,公式右邊應乘以降低系數 0.9 。 ”按正文理解需乘以降低系數 0.9的公式應該還包括公式 (10.3.1) 或(10.2.1) 才對,如此刻意的說明是真的只有公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 需要降低,還是解釋不夠全面,好難理解啊!
昨天在施工現場檢查轉換層鋼筋,遇到框支梁柱節點處的問題,現場情況是框支柱中柱(只是中柱)節點處只有直錨,沒有彎錨,當時就提出異議,但施工單位的技術負責人和監理單位總監都提出在中柱錨固,框支柱同框架柱,還說圖集上有,但我查了圖集上只說是 “框支柱底縱筋的連接構造同抗震框架柱”,我還是認為必須按圖集框支梁柱錨固,即彎錨為lae,到底有沒有他們說的那個哦?[
框支結構中剪力墻往框支梁上傳力嗎,我建了一個模型,框支梁上托兩層剪力墻,看框支梁上荷載很小,計算出來梁的配筋也不大,不知算的對不對,如果把兩層墻荷載都用荷載形式輸到梁上,梁配筋和截面又很大,請大家指點一下,框支梁怎么配
現手上有一個部分框支剪力墻結構18層,6度區,3層轉換,以前沒做過,看了些別人的圖紙,現在有一個疑惑請高手解答下:框支轉換下部幾層是否執行高規3.5.2.2條?如果不執行,下面幾層位移比是不是很難控制?歡迎大家不吝賜教!!!
本帖最后由 補補二 于 2015-11-30 09:56 編輯 最近做了一個廠房,10M柱高,14m跨,柱用HM488X300,平面外計算長度沒有問題,按照剛規,在檐口處,鋼架斜梁與柱內翼緣交接點附近的墻梁處設了隅撐,請問在其他地方還需要設墻梁隅撐么。墻梁1.5m距離。
對于非自承重墻板,若只在內側(靠近柱子的一側)設置一層拉條,則 (1)可以忽略B(彎扭雙力距)的作用,按照雙向受彎來驗算墻梁的強度。 (2)由墻板自重對墻梁作用的彎矩,其計算長度是不是應該取柱距(內側拉條只起到保證墻梁內翼緣穩定的作用?)?還是說只要設置了拉條,不管在內側還是外側,都可以作為墻板自重的支撐,其計算長度都應該取拉條的距離?
本帖最后由 綠蘿1321 于 2015-3-11 14:52 編輯 蘭定筠 實戰訓練關于墻梁的一道例題,根據砌體規范7.3.6-1,托梁跨中截面最大彎矩Mb=M1+αM*M2M1---由托梁自重及本層樓蓋的恒載活載作用下簡支梁跨中彎矩本題中因沒有樓蓋,M1應為托梁自重作用下簡支梁跨中彎矩可是例題解答中沒有計算M1,請問這是為什么?望大師解答
小弟我接觸設計不久,有些問題想請教大家!現手上有一個高層轉換結構,轉換層下為一層車庫,外半圈轉換梁下?lián)鯄Γ垎?wèn)我建模型計算轉換梁的時候是否應該把轉換梁下的擋墻按照剪力墻輸入,輸入后,我發現這些轉換梁的配筋全為構造,這樣有問題嗎?希望哪位大神給我講解一下應該怎么做,及其原理!!小弟我感激不盡!!
來源:土木吧,作者:李國勝 如有侵權,請聯系刪除 0 引 言 門式剛架輕型房屋鋼結構(簡稱門式剛架)是指承重結構采用變截面或等截面實腹剛架,圍護系統采用輕型鋼屋面和輕型外墻的單層房屋,在廠房建筑中應用非常廣泛。其中檁條和墻梁的設計較復雜,涉及到屋面板和墻板的約束問題,拉條設置問題,角區、邊
磚混結構中在地下一層和上層建筑布置中會(huì )發生上邊是墻下邊是門洞的情況(洞口尺寸<1200)請問洞口上邊的梁是墻梁嗎憮如何考慮他的計算啊?
高規10.2.9條規定,框支梁不宜開洞。若需開洞時,洞口位置宜遠離框支柱邊,上、下弦桿應加強抗剪配筋,開洞部位應配置加強鋼筋,或用型鋼加強,被洞口削弱的截面應進行承載力計算。有做過的嗎》節點發上來參考一下!
根據《高層建筑混凝土結構技術規程》4.2節的規定:在7度區采用部分框支剪力墻結構體系,建筑的最大適用高度,A級為100m,B級為120m。如果采用型鋼混凝土部分框支剪力墻結構,那么建筑的最大適用高度是否可以提高,可以提高到多少?謝謝!
中國建筑科學研究設計院 張維斌在學習轉換層,找到一份資料,大家可以看下,不錯的
關于框支梁上墻體超筋的研究
框支墻梁
框支墻梁專題,為您提供框支墻梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框支墻梁 相關的專業交流討論,更多框支墻梁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題