有需要你說話
我所監理的工程是5萬多m2的一個小區,共18棟,是同時施工的.現在在基礎施工階段,最前的和最后的相差10天左右,基本上每天都有土方開挖,回填,混凝土澆筑,鋼筋制作和安裝等,都是旁站監理內容,是需要每天都要寫記錄和每一棟都要分開記錄嗎?謝謝指教.
巡視記錄、旁站記錄都怎么寫?在我們工地要求監理員寫旁站記錄,總監和專監寫巡視記錄,旁站記錄記錄內容好說,巡視記錄現在要求的都和旁站記錄一樣,而且和監理日記重復這樣寫合理么?
發一份水上打樁監理旁站記錄表格(自己做的),希望能給大家帶來幫助
設監理有限公司旁站監理記錄
旁站監理記錄表工程名稱: 編號:日期及氣候:2007.12.31 多云 工程地點:6#樓旁站監理的部位或工序: 1#樁 旁站監理開始時間:17:55 旁站監理結束時間:18:33施工情況:實測施工樁深-15.90M,實際樁徑650mm,采用泥漿護壁GPS-10鉆孔機正循環施工工藝成孔。鋼筋籠直徑500mm和籠長11.06M均符合要求,振興商砼原材料有進場合格證明, 水下導管灌注C25砼,導管長度為14.50M孔徑為260。施工單位技術員徐佩忍工地指揮澆筑,初灌量1.5M3連續,整個澆筑過程順利,機械設備運轉正常,未出現異常質量安全事故。監理情況:由一名監理人員全過程旁站監理,護筒埋置符合要求,終孔實測孔底標高、擴孔孔徑和標高符合設計要求,泥漿比重1.26,孔底灌前沉渣約350mm。砼坍落度實測值:168mm、169mm、171mm,對標養試塊取樣及制作進行見證。發現問題:處理意見: 備 注:從12月30日17:20開孔
自己昨天根據現象監理情況制造的一個表格,希望能有所幫助!
我有個問題想問下,我是浙江省的,今天我們這邊工程質量監督站的過來檢查,看了我們的旁站記錄,說鋼筋隱蔽的旁站記錄沒寫,我知道梁柱節點的鋼筋隱蔽是必須旁站的,但他們說所有的鋼筋隱蔽都必須要有旁站記錄,而且不能和澆搗混凝土的旁站記錄寫在一起,我不知道浙江省是不是出新規定了,原來看的房屋工程監理旁站沒有這樣的要求啊。哪位能給個明確答案。謝謝! 問題補充:謝謝大家幫忙回答,我想知道的是浙江省是不是有這方面的新規定。
我所在的項目接受噞辦檢查中,檢查組提出混凝土旁站記錄集應記錄自拌混凝土原材稱量偏差的相關內容。對此我有些疑惑。關于自拌混凝土澆筑旁站記錄是否填寫原材料稱量偏差,我查閱了相關資料,并沒有發現有規范、規程說明應填寫,網上的一些相關論文也沒有對于記錄原材料稱量偏差的描述。在建設部2002年1月31日發布的《建設工程旁站監理管理規定》(討論稿 )中,對與旁站記錄應記錄內容的規定如下:第三章第十三條 旁站監理人員應及時、準確地記錄旁站監理內容,施工單位應在旁站監理記錄上簽字確認。旁站監理記錄的內容應包括:旁站監理的部位或工序、時間、地點、氣候、主要施工內容、發現或存在的問題及處理過程。 除此之外,我沒有找到其他的規范、規程對于監理旁站記錄應記錄內容的明確規定,不知哪位能告知一二!!謝先!
各位大哥,小弟現在做一個帷幕灌漿工程的監理,老大又什么都不教,讓我自己弄,哪位大哥能給下帷幕灌漿監理旁站記錄和隱蔽工程檢查驗收記錄范表,不甚感激。。。
我原來的autocad2000安裝在C盤,現在把它卸了,想重新安裝autocad2002在D盤,但它提示檢測到autocad2000在C盤的安裝記錄(我已經把autocad2000卸了),說只能進行升級,安裝路徑不能改。煩死了,有誰能幫我啊?先謝過了!
我們單位昨晚進線電壓可能波動了一下,主變的高后備保護裝置在那個時間錄波了,可是我看不懂,我把數據發上來大家幫我解釋解釋，Ia2.4A Ib0.8A Ic-3.6A Ua38.8V Ub42.2V Uc-81.4V Io Ig 3Uo都是0,時間也都是0,請問這反映的是什么故障?
樁基后壓漿技術及其應用論文,共153篇,沒來得及篩選,優劣并存。謝絕轉載!!!
圖紙會(huì )審、設計變更、洽商記錄工程名稱 蘇州xx二期工程廠房(暖施) 時間 序號 提出問題 修改問題 一 水系統 1 熱泵機組與組合空調連接管為冷凍水管? 是 2 水泵流量揚程,水系統定壓,排氣,平衡 見修改圖 3 圖紙空調機房(一)管道平剖面圖與車間屋頂空調平面圖中空調連接管分別為ф80 ,ф65不符.是否筆誤? 改為ф159X4.5 4 空調參數儀表:溫度計,壓力表,排水閥,除污器,伸縮器等是否設置安裝? 增設 5 是否考慮合并各系統, 是否采用同程系統? 見修改圖 6 保溫材料為40厚像塑保溫外包鋁箔作保護層,室外部分加&=0.5mm鍍鋅鐵皮作保護層?膨脹水箱保溫同前?水系統管材是否為無縫鋼管? 是 7 冷凝水DN25偏小,宜為DN50.相應明溝排水管改為DN100. 是 8 空調主管管徑ф80偏小, 宜為ф150,計算如下: 同意 9 各辦公室預留空調如何做?冷媒管還是冷凍水管?凝結水管是否考慮到位?從圖紙型號上看是冷媒管
壓漿旁站記錄
壓漿旁站記錄專題,為您提供壓漿旁站記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壓漿旁站記錄 相關的專業交流討論,更多壓漿旁站記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度