35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎?談談怎么施工的？這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
針對城市變電所接地網設計的特點,分析如何確定接地電阻目標值,結合工程實際經驗,提出降低接地電阻的方法,并對接地網材料、土壤電阻測量準確性等問題提了一些建議。電老鼠按:樓主原附件打不開,現已重新上傳附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 編輯 ]
接地網作為變電站交直流設備接地及防雷保護接地,對系統的安全運行起著重要的作用。變電站接地包含工作接地、保護接地、雷電保護接地。工作接地即在電力系統電氣裝置中,為運行需要所設的接地;保護接地即為電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等,由于絕緣損壞使其有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地;雷電保護接地則是為雷電保護裝置向大地泄放雷電流而設的接地。所以變電站接地系統的合理與否是直接關系到人身和設備安全的重要問題。 1接地網設計 接地是避雷技術最重要的環節,不管是直擊雷,感應雷或其它形式的雷,都將通過接地裝置導入大地。因此,沒有合理而良好的接地裝置
近些年來,國內多處變電站因雷擊形成擴大事故,多數與地網接地電阻不合格有關,接地網起著工作接地和保護接地的作用,當接地電阻過大則: 發生接地故障時,使中性點電壓偏移增大,可能使健全相和中性點電壓過高,超過絕緣要求的水平而造成設備損壞。 在雷擊或雷電波襲擊時,由于電流很大,會(huì )產生很高的殘壓,使附近的設備遭受到反擊的威脅,并降低接地網本身保護設備(架空輸電線路及變電站電氣設備)帶電導體的耐雷水平,達不到設計的要求而損壞設備。同時接地系統的接地電阻是否合格直接關系到變電站運行人員、變電檢修人員人身安全;但由于土壤對接地裝置具有腐蝕作用,隨著運行時間的加長,接地裝置已有腐蝕,影響變電站的安全運行;因此,必須大力加強對地網接地電阻的定期監測;運行中變電站地網接地電阻的測量,由于受系統流入地網電流的干擾以及試驗引線線間的干擾,使測試結果產生較大的誤差。特別是大型接地網接地電阻很小(一般在0.5Ω以下),即使細微的干擾也會(huì )對測試結果產生很大的影響;如果對地網接地電阻測試不準確,不僅損壞高
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
廣州番禺110 kV祈福變電站于2000年建成運行,位于高土壤電阻率的丘陵地區,是典型的郊區戶外敞開式變電站,地網電阻值高達1.3 Ω,嚴重威脅著設備安全運行。因此,必須進行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤電阻率地區地網的接地電阻符合國家標準的規定,是擺在我們面前的重要課題。我們在參照以往工程設計、研究成果和經驗的基礎上,深入了解了當今世界接地系統設計的最新進展,綜合考慮了現場的地理環境特點,采用當今世界上最先進的輔助設計工具進行了工程分析設計及對方案的充分論證,提供一套較完整的系統解決方案,付諸工程實踐,達到了降低地網接地電阻的目的。 1接地系統輔助設計軟件包的簡介 我們與國內某著名大學電機系合作,首次在國內采用了世界先進的接地系統輔助設計工具——CDEGS,對測量數據進行處理,對各種方案進行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程軟件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
小弟在一個電力小院里做變電設計,10/0.4KV的變電所上上下下也做了快兩千個了。實際工程當中,變電所土建施工質量真的是差到驚人(槽鋼不接地,接地網搭接處不做防腐處理,接地網埋深0.2米,不埋設接地角鋼)。每次去現場勘察,尤其是10幾年的老舊配電房,觸碰配電柜的時候都要捏把汗,就怕中性線接地電阻不合格,不平衡電流把自己給電倒了。 最近在看《工業與民用配電設計手冊》第四版、王厚余老師的《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗》第三版。 人越看越糊涂,所以突發奇想,畫了一個接地的草圖,主要是考慮接地質量不能保證的情況下,盡可能降低事故發生概率,請論壇內各路大神指正。
摘要:本文通過華南某110KV變電站的接地網改造設計,對山區高土壤電阻率地區變電站接地裝置采用電解離子接地系統進行了分析介紹,根據理論的計算分析,得出采用電解離子接地極材料及工藝有利于高土壤電阻率地區大量變電站接地網面積受限制的條件下改善變電站的接地電阻。本次改造由武漢岱嘉電氣技術有限公司進行現場指導。 關鍵詞:IEA電解離子接地極(接地棒),放熱焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 現代變電站集中安裝了最重要的測量、監控、保護、通信、計算機網絡(luò )等先進的電子設備、電氣設備和電氣裝置。因此需要有良好的接地裝置,以實現工作接地、保護接地和防雷接地等不同功能接地系統的綜合要求。但是,變電站接地網的設計、施工問題、尤其是山區、臨海、丘陵等復雜地質環境下的接地網的設計、施工問題一直是變電站建設中的一大難題。隨著國家電力事業的不斷發展,各種高科技
摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,7 m,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別?
箱式變電站基礎圖和接地網圖PDF版的,可以參考一樣,基本上是個標準的基礎圖,有些細節上根據情況改一下就行。不過附件是PDF版的。
小弟我正在做變電站設計,領導要求計算接地阻抗,跨步電壓和接觸電壓.土壤是3層,1層電阻率80歐姆米,第層深2.04米.第2層電阻率是6.6歐姆米,層深2.04米,第3層就是地下.短路電流2.09KA. 有接地網布置圖,55米*65米.如何計算跨步電壓和接觸電壓?
小弟剛剛開始學變電站設計,現在對變電站接地變不懂,想請教一下各位dx:接地變的容量怎樣確定?找過設計手冊,好像沒這方面的介紹,我現在只知道是和10kV的電纜長度關,但怎樣算不知道,想知道詳細點謝了!!!
變電站接地工程全過程管理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纖通訊系統防雷設計系統簡介 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系統的工程設計大綱 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物鋼筋混凝土中的結構鋼筋作防雷網 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 淺談機動雷達站雷電電磁脈沖保護的要求 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
我有一個朋友說他們變電站設備總是老壞,其變電站接地地阻為8歐請分析下,設備老壞是設備本身問題還是接地問題,如果是接地問題,是什么原因?謝謝