人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-28 19:36 編輯 挖樁常需護壁,段高一米等距。強度不低樁身,考慮共同受力。《建筑樁基技術規范》6.6.6 2014.2.28
我是一名施工人員,本工程需要人工挖孔樁但是護壁及護壁鋼筋經常不對,為這幾個錢又不想下井檢查,想請教大家如何檢查護壁及護壁鋼筋?
人工挖孔樁護壁設計及其工程應用
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-3 21:13 編輯 對于人工挖孔樁護壁,大多設計單位都是采用通用圖,而沒有根據工程各自實際情況進行設計計算,特別是端圓矩形樁(俗稱橢圓樁或長圓樁),不能保證施工安全。施工單位常采用一些加強、加固措施,但沒有理論依據。特制作此表作為拋磚引玉,供大家參考,同時希望引起有關方面重視,從根本上解決人工挖孔樁施工安全問題。望業內同仁們多提意見!
以下圖一是工地的實際做法,圖二是圖紙做法。我認為圖一做法是不是會(huì )使樁徑縮小了啊?到底應該咋作啊?請各位指教一下!
這個公式對嗎?
:lol 呵呵。真是佩服了!!!夠原始!!
最近在做一個公路工程的套價,有人工挖孔樁,要套護壁,但圖紙中沒有明確的做法,定額中也只是說按護壁外緣所包圍的面積乘以樁的設計深度,有沒有哪位高手可以教教我怎么算
湖南省益陽市市場服務中心橋北批發市場綜合樓工程位于資江河傍,為一棟三層框架結構建筑,總建筑面積2360m2,綜合樓工程基礎原設計為D=350mm的錘擊灌注樁群樁,由于現場狹窄,周?chē)惺卟舜笈铩⑷诵刑鞓颉⒎篮榇蟮虛跬翂Φ纫呀ńǎ嫞┲铮⑶以O計的樁邊與現有人行天橋邊幾乎重合,設計的樁邊與防洪大堤擋土墻也僅有1.3m的距離,打樁機械無法進行施工,同時由于該工程的部分樁基礎落在原建筑物的人工鉆孔灌注砼樁基礎位置,無法實施打樁工程。為確保施工質量,經施工單位建議,設計單位將本工程的基礎由錘擊灌注樁群樁變更為D=1200mm人工挖孔樁,樁壁采用鋼筋砼護壁,根據地質勘探資料,地面以下6m范圍內為粘土層,往下1-2m為粉沙層,再往下為礫石層,設計選定礫石層為基礎持力層,設計樁長為8m 在進行人工挖孔樁成孔的過程中,由于資江河水位較高,當開挖至-6m時(正是地質勘探資料中的粉沙層位置),有大量的地下水,并出現了流沙現象。根據地質勘探資料粉沙層只有1-2m厚,因此成孔只要穿過流沙層即進入設計所要求的基礎持力層(礫石層),為了使成孔順利的通過流沙層,該段鋼筋砼護壁改鋼模套筒加磚墻的護壁,
攀枝花鋼鐵(集團)公司設計管理處 周旭 李江龍 [提要] 在狹窄場地、特殊工況及特殊地質條件下,按普通方法難以實現人工挖孔樁的成孔護壁,經多方案比較并在充分試驗的基礎上采用注漿固結松散地層后再按傳統方法進行樁基施工,效果顯著。 [關鍵詞] 注漿工藝 挖孔樁 成孔
本人覺得做得比較好的人工挖孔樁護壁鋼筋,請大家虎正
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
如題 在進行人工挖孔樁專家會(huì )論證的時候, 專家提出的問題,由于場地為回填土,甲方要求采用人工挖孔樁,回填土最深的地方大概20m,專家提出復核驗算人工挖孔樁的護壁厚度能不能滿足,特別是最大的一個橢圓柱,樁徑1.1m,直線段1.5m。請教各位前輩,這個護壁厚度怎么算 有什么事公式嘛?
對于長度達到近20米的人工挖孔樁,在做施工方案時,需要一個護壁失穩處理方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-25 16:29 編輯 ]
人工挖孔灌注樁的樁頭,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,避免以后鑿樁頭的程序。請教這種施工方法是不是可行。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
雖然說現場都會(huì )說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
人工挖孔護壁
人工挖孔護壁專題,為您提供人工挖孔護壁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔護壁 相關的專業交流討論,更多人工挖孔護壁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題