樁基規范講座,好東西趕緊下載吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、前言 在地貌形態上屬低山丘陵區,沖溝、河流發育,因而建筑物基礎多位于斜坡上或沖溝內。位于斜坡上的建筑物其地基為半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔樁基礎。位于沖溝內的建筑物一般均采用挖孔樁基礎。 在挖孔樁基礎的監理過程中,不論施工人員,還是監理人員,經常提出相同的問題:挖孔樁樁底達到設計標高后,取多少個巖樣進行力學性能試驗?樁身砼試塊取多少組?樁身砼質量抽查(動測)多少組?是否進行單樁豎向承載力檢測?等等。本文對挖孔樁基礎施工及驗收中的幾個問題從勘察、設計、施工質量驗收幾個方面進行了系統的分析,重點討論了規范中的技術要求。文中所引用的規范條文(楷體字)為國家現行勘察、設計、施工質量驗收規范中的原條文(或條文說明),監理人員可根據工程的具體情況直接引用。 二、挖孔樁基底巖樣取樣數量的確定 挖孔樁樁底達到設計標高后究竟取多少組巖樣進行力學性能試驗,現行的樁基規范、質量驗收規范中沒有明確的、定量的規定。但設計規范中的規定較明確,且為強制性條文。勘察規范對每一土(巖)層取樣的數量也有具體要求。各規范的具體要求如下:1.《建筑地基基礎
大家快來下載
人工挖孔灌注樁施工相關規范的應用
今天澆筑樁基,14個人工挖孔樁,需混凝土40方,由于混凝土公司料不足,最后測算還需求7方,但實際只有5方左右,造成其中2個樁出現問題:1號樁:深1.6M,只澆筑了一半,4號樁磚模爆裂,樁深2.6M 磚模高0.8M,今天已不可能完成澆筑。專監要求做廢樁處理(未一次澆筑成型),總監說可以留著下次再澆筑(其實是過完清明節后才能再澆了,中間有3天。)樁的上面是地伏梁,梁上面再是毛石擋土墻。先不說各監理專業水平,就這問題,可否做接樁處理,砼已過終凝時間,應該怎么處理。
1.人工挖孔樁基坑支護結構設計圖紙.2.計算書(最好手算).3.定位樁(人工挖孔樁基坑支護)的設置原則.在此先謝謝大家了!!!
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,是國電項目的,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范?我是在廣東,謝謝大家提醒,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱liwenyou_1982@163.com
樁基規范5.9.7第3條(第74頁),a0y的取值跟圖5.9.7對應不起來啊,a0y是柱邊至最近樁邊的水平距離,但是圖5.9.7中,離柱邊最近的樁并不是虛線所至的那排樁,而是離柱很近的那排才對啊?
挖孔樁合作:本人有專業橋梁樁基施工隊伍,人工挖孔和各種沖擊鉆機,人工挖孔經驗豐富,20年挖孔樁經驗,各種地質條件下的樁基都能處理,有活干(施工難度大的)需要隊伍的請聯系13677219875楊工,介紹成功有豐厚的回報!請大家相互轉告,有錢大家賺,合作共贏!各位朋友請抓住賺錢機會(huì )!大家一起干!本人有專業的橋梁挖孔樁施工隊伍,技術精湛!經驗豐富,大家有活可以相互介紹一下,回報高!有興趣的朋友可以聯系我QQ422544113,電話13677219875楊工介紹成功有回報,請廣大監理朋友介紹介紹業務,我們隊伍老板的宗旨是有錢大家賺,合作共贏!
人工挖孔樁基礎施工專項方案
人工挖孔樁基礎,拿出來和各位同行交流交流
在<建筑樁基技術規范>上,只提出了符合條件的樁基可以按構造配置鋼筋,那么不滿足構造要求的應該按那種方法計算呢?很急,望高手解答.
簡析人工挖孔樁基礎質量控制要點摘要: 幾年來,筆者所在的城市建成的高層建筑全部采用人直徑人工挖孔樁基礎,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔樁基礎。在高層建筑中,基本上有用的是同一種基礎形式,無可厚非,這大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好質量控制要點,則應該是確保整個工程質量與安全的關鍵。 關鍵詞: 樁 基礎 現場施工 一、成孔質量控制 1、樁位定位質量控制,根據建設單位的測量基準點和測量基線放樣定位,經監理復核,用十字交叉法定出孔樁中心。 2、垂直度質量控制,且底部擴大段要按設計挖成圓臺狀,保證尺寸。 筆者認為,在實施“智能化”的過程中,事先要聽取各級管理部門的意見,研究“智能化”要實現什么管理職能,這是制定方案的核心;其次要多聽聽專業人員的意見,在充分發揮硬件設備功能的基礎上,注重在管理手段上,現有設備、方案能夠對管理工作提供哪些數據,對具體管理工作有哪些補充和提高……目的明確,切忌“長官意志”、“想當然”辦事。
2層社區服務用房,建筑面積850㎡左右,6度地區,框架結構,最開始的方案是工程位于深回填區(20m左右),采用D1000人工挖孔樁基礎,后因方案調整,場地發生變化,地質條件很好,持力層為中風化砂巖,持力層以上覆土約0.8m左右,甲方要求改為獨立柱基礎,實際上本人以為做墻下條形基礎結構形式改為磚混結構更為經濟;其后發生矛盾。。。省略。。。 我說若改為獨立柱基礎實際上比D800直徑挖孔樁(嵌巖深度0.5m)也經濟不了多少,甲方說樁基礎樁的埋置深度需為樁直徑3倍左右,不知這點是從哪里來的?以前看到的高層建筑樁基埋置深度為建筑物高度的1/18或1/15或1/10的依據在哪里? 請各位為新手釋疑,不甚感激!
請問 一高層剪力墻結構建筑28層,地下室一層 ,采用人工挖孔樁基礎,單樁承載力特征值為4000,本人想采用800直徑狀身C30混凝土,之后擴大頭把樁身承載力用足,基本保證了墻下布樁,可是筏板厚度如何取值呢,是否還用考慮樁沖切影響呢,要是考慮筏板取到800也不夠 還要提高混凝土標號,要是不考慮 還有點擔心 要取多少 希望大家給點意見,拜托。
現有一個工程,高度將近100M,地下兩層,地上26層(塔樓部分)。帶轉換層。初步確定使用人工挖孔樁基礎,但是甲方覺得太浪費,不知根據以上情況,還有比較經濟的可行方案么?
各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
人工挖孔樁基驗收規范
人工挖孔樁基驗收規范專題,為您提供人工挖孔樁基驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁基驗收規范 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁基驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量