如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?
這個是設計院的圖 設計用KB0保護開關控制。現在不明白的是風機是雙速還是單速。下面參考圖集全是雙速的原理圖 但是它只用一個KB0怎么實現。出線他標的也是4X4的線 求大神幫幫忙 分析分析 急
弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,只有KM2 KM3吸合時為高速。同時查看了其他資料說,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,高速為雙星。那么問題來了。1.按照圖示,僅有KM1吸合時,很明顯是直接啟動啊,看不出哪來的星形或者三角形。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,也看不出哪來的雙星啊。4.所謂的雙速,是不是并不代表只有星-雙星,三角-雙星的接法才是雙速,而是只要改變了繞組就可以了?
最近有個工程有幾臺消防用雙速排煙排風機,功率為18.5/22kW,我查看了D303-2圖集,其中雙速風機均為全壓?dòng),可是從功率角度不符合JGJ/T 16-92中電動機全壓?dòng)條件,我沒見過雙速風機降壓?dòng)或使用軟起的圖紙。請各位賜教,不勝感激!
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?
現在做地下車庫的排風兼排煙,知道排煙按實際層高,排風按3米計算,換氣次數都是6次。求教各位有經驗的工程師:一般來說,實際層高超過多少米,排煙兼排風機需要做成雙速風機?是超過4米嗎?若實際層高達到7米多,那兩者風量將相差2倍。選雙速大家是如何選的?這些規范上似乎沒有強制性的規范,所以都出于大家的經驗來考慮雙速風機的是嗎?
請教1、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢?2、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,從而實現消防強切功能呢?請大家幫忙解決下小弟的疑慮,不甚感激。
有沒有老人給講講,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的?請版主看看
一臺雙速風機,平時排風消防排煙(11kW/1.5kW),請問可以采用星三角降壓?dòng)么?
雙速風機一次,二次原理圖
一、明文指出“不得采用雙速風機”
一、明文指出“不得采用雙速風機” 二、國標規范無此要求
一項目設計院按如下理由: 高規強條6.2.8(黑體字):地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門。地上樓梯、地下樓梯各自分開,按各自的層數計算風量,所以出現風量的差別。 故設計為雙速正壓送風機。。我覺得這樣做十分浪費造價。。想聽一下大家的看法。。
今天,我門同事與我打賭,他說他見過在現場,雙速風機用一根4芯電纜配電的,我說那樣配電是可以,但雙速風機就只能是當單速風機用了,他不信,找證據去了。大家說我的觀點對不對?
根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,220V強電)直接啟動。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?
壹臺單相雙速風機,接線端子為L(cháng)A(高),LB(低),N,我自己試驗過,正常接線沒問題,如果LA接火線,LB接零線,那么風機將以高于高速時的轉速運行,電流也更大。這個不是很懂原理是什么?另,如果LA接火線,N接零線,LB接地線,則風機運行狀況跟LA,LB接220V是一樣的,這又是為什么呢?
哪位有 D302-2~3,27頁 SF-2雙速風機電路圖 在論壇里 下了N個版本的 就是沒找到標準圖集上的(本人沒有紙質標準)
單雙速風機的計算電流怎樣計算?我做了一工程雙速風機是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可審圖的說不對.能不能告訴我為什么?那單速的怎樣算?
雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
雙速風機
雙速風機專題,為您提供雙速風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙速風機 相關的專業交流討論,更多雙速風機相關內容請訪問