除塵系統運行的可靠性, 一是決定于系統設計的科學性和合理性,同時,也決定于風機正確的選型和合理的使用。風機選型主要取決于系統要求的風量乖『風壓(另外還有氣流的含塵濃度、尺寸大小和位置限制、噪音以及溫、濕度等)。風機的選定一般是在初步設計階段完成的,所以,系統阻力不能估算,而應進行可靠和準確的計算。在風機選型時要注意:一臺壓力衄線較陡的風機, 即使壓力計算上有少許誤差,還可以輸送設計所要求的風量j而一白壓力曲線平坦的風機,則會(huì )使風量出現極大的變化,難以達到設計要求, 此外一臺后向風機,在系統阻力變化的情況下,是決不會(huì )超負荷的,在配備電機時有較大的自由。如果風機選用的參數不合理、富裕度過大,在運行中必然要關小風機入口的導向器,而導向器美小時, 由于氣流進入葉輪的方向與葉片進口設計角度偏差增大,會(huì )產生較大的撞擊損失,不僅使風機的 調節降低,而且使運行降低。高效風機的Q—H衄線比較陡, 運行調節性能差, 當參數選擇不合理,使系統運行工作點不在設計
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓?小弟剛剛入行,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!
在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~
請各位論壇專家不吝賜教,問題如下:一般廢氣處理系統使用離心風機,且一般放在整個系統末端,但也有些設計是放在中間,比如一般流程為 收集--洗滌塔--洗滌塔--風機--排風筒,而有一些則是 收集--洗滌塔--風機--洗滌塔--排風筒。1.對于這兩種流程的風機的選型有沒有不同?主要是壓力(人的主觀考慮似乎認為只需要考慮風機進口端阻力,出口端阻力不需要考慮);2.風機后加洗滌塔是出于什么考慮呢?補充:風機全壓是指通風機出口與進口截面上的氣體全壓之差。
1380x1380x40的離心風機 空氣流量44500 1.1千瓦電機 轉速 427 扇口+直徑1.27我想請問下 這樣的風機 風壓有多少? 怎么計算? 小弟不是什么學土木等的 請教各位高材生了 !萬分感謝!
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
大家好,最近剛剛轉行做暖通,公司有個項目需要購買離心風機,要求是雙吸入式的,流量在130立方米/分鐘左右,壓力約為170Pa(這個參數是不是有問題?) 功率在2.2KW左右。求推薦一些風機的品牌~~
離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~
我一般是這樣選風機的 根據換氣次數先把風量做出來 然后在找到最不利管路,按5PA/M,計算出阻力,最后風量和阻力在附加10%,在樣本中按參數選擇較為接近的。請問一下大家5PA/M 的阻力估算 是大還是小呢?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會(huì )設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
嶺南雙頭多翼式離心風機型號LN076M、 LN100M、LN125M、LN150M。雙頭多翼式離心風機主要由馬達、安裝螺絲、底座、轉接板、蝸殼、出風口、葉輪、導風圈、濾網、進風口組成。 雙頭多翼式離心風機是由深圳市嶺南自動化工程有限公司是統一專業銷售,雙頭多翼式離心風機產品質量均通過國家CE認證,質量和安全有極大保障。價格便宜,交貨快,服務快捷。 雙頭多翼式離心風機特點: 1. 離心風機風輪為多翼式,高速動平穩校正,風量大,噪音低。 2. 離心風機機殼為精密模具沖壓成型,電泳處理,外觀精美。 3. 離心風機配備認證高效率馬達,直連
用在污水處理上,風量要大,30m3/min以上,升壓15KPa---19kpa。不要說某一個兩個型號,我要一個選型樣本,以后設計經常要用到的。
離心風機選型
離心風機選型專題,為您提供離心風機選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離心風機選型 相關的專業交流討論,更多離心風機選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題