  • 關于正壓送風機選擇問題。

    問幾個問題:1、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百?求詳細。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了? 3、如果2不行,那么如果要另選風機,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會(huì )不會(huì )有什么大問題?

  • 正壓送風機與風道是如何連接

    正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

  • 關于正壓送風機安裝問題請教

    我們現在做的是軸流式屋頂通風機(正壓送風機,位置在樓頂),我記得應該是直接墩坐(風機橫裝)在土建的風道上的,可是設計要求是從土建在樓頂伸出的風道上橫向做一段風管,然后是將風機立裝與風管連接,不知道設計是否合適,風機的外殼是玻璃鋼的,立裝之后不知道,發生火災的時候啟動能否正常運行?請各位指點一二,不勝感激!~

  • 正壓送風機控制箱(99d303-2)

    按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能

  • 屋頂正壓送風機你們都采用什么類型的?

    我一直用臥式的軸流風機,露天設置。有次審圖的提出了防腐問題,問我如何防止雨水腐蝕?我問了廠家,廠家說可以在車間里噴塑防腐就行。我想問問你們,大家都說說你們都設置什么類型的風機?立式的軸流?還是離心風機箱?還是設在屋頂蓋個風機房呢?

  • 關于排煙補風機和正壓送風機的問題

    請問各位排煙風機和正壓送風機是否也需要在280℃下,保證運行30分鐘嗎?采用離心風機箱的話,電機是外置還是內置啊?各位幫忙解答一下吧,謝謝了!

  • 請教排煙風機和正壓送風機的區別

    在下在提問前搜索一下發現, 正壓送風用于防排煙樓梯間和防排煙共用前室,主要是保證在著火時,樓梯間和前室壓力大于走道和其他公共區域,保證煙氣不進入前室和樓梯間 排煙系統多用于地下室,大型商場,超大的防火分區,超長的走廊及在自然排煙不能滿足其需求的情況下加機械式排煙系統 但還是沒有理解兩者的區別,如上面提到的地下室等為什么不能用正壓送風等?麻煩哪位知道的給在下講講。提前謝謝您的回復。

  • 請教選正壓送風機全壓的估算

    加壓送風機的風量可以根據規范上來選擇,但是它的全壓也作為重要參數之一在設計中要考慮的,不知道大家怎么計算或估算它的全壓?

  • 排煙風機,正壓送風機問題

    排煙風機,正壓送風機都在屋頂上。。一個交通核處共有兩個正壓送風機一個排煙風機距離比較近。。。請問這三臺風機能否由一互投箱提供電源???還是兩臺正壓風機一個互投箱,排煙風機單獨設置互投箱??如果兩個正壓風機一個排煙風機共用一個互投箱。。。。消防聯動的時候需要在消防控制室手動啟動風機,那么這三臺風機引到消防控制室的多線控制線從哪里來(是在這個共用互投箱的每個風機回路來嗎?)?

  • HTF 可否作為正壓送風機?

    各位,請教個問題:經常會(huì )看見圖紙上正壓送風機用HTF-I型的,結果昨天有人提出說這個設備用作排煙是可以,但作為正壓送風不合適?求教是否有這個說法?

  • 請教:正壓送風的風機問題

    高規中規定送風的風機應為離心風機或軸留風機,想請問各位高手:采用混流風機或斜流風機是否可行,按工作原理混流風機或斜流風機是否屬于軸留風機?

  • 討論:關于排煙風機替換正壓送風機的問題

    1、我在施工現場發現排煙風機用來做正壓送風的情況,請問各位是否可行? 2、規范中要求的防排煙系統的短管制作用不燃材料;請問一般的用什么材料制作?用一般的縫布制作,然后外涂防火涂料是否可行? 3、一個防火分區中有必要安裝兩個防火閥嗎?(分別安裝在支管上) 4、屋面的風機箱,排煙風機要做防雨措施嗎?

  • 關于暖通專業正壓送風機的旁通閥的問題

    高層建筑通常在屋頂設置正壓送風機,電梯前室設置正壓送風口。最近暖通專業提出要在前室設置壓力傳感器,達到30mpa壓力時,屋頂正壓送風機旁的電動閥開啟泄壓. 在電氣上這個控制如何實現

  • 【求教】正壓送風機的風壓需要附加么?

    計算出風壓風壓后,選擇風機時,有點疑惑 暖通規范,定壓風機需10%~15%的壓損附加,風量附加漏風量,這里無指明功能; 《紅寶書》采用定速風機,壓力附加 送排風系統10%~15%,排煙系統10%,這里漏掉正壓送風系統; 風量附加,送排風系統5%~10%,,排煙10~20% 《技術措施》壓力附加,一般通風、空調系統 10%~15%,這里無排煙,正壓送風系統 風量附加,一般通風、空調系統 5%~10%,防排煙 10%~20% 高規:排煙風機的全壓按最不利環路計算,排煙量應增加漏風系數。 機械加壓送風系統最不利環路損失外,考慮余壓。綜上,一般通風空調系統,風量風壓均要附加。排煙系統風量需附加,風壓是否需要附加不明? 正壓送風系統的風量、風壓是否需要附加?

  • 1個雙切箱帶6臺正壓送風機6臺潛污泵可以嗎 ?

    1地下車庫有3個防火分區,1個雙切箱后帶6臺正壓送風機2.2KW,6臺潛污泵1.1KW這樣可以嗎,用zrbv線可以穿越防火分區么?

  • 【請教】正壓送風機直接吊在樓梯間可以么?

    【請教】正壓送風機直接吊在樓梯間可以么?

    只有地下室通向一層的樓梯間需要正壓送風,設計直接將送風機吊在一層樓梯間與地下室之間緩步臺上方,可以么?

  • 松下送風機的型號與特點

    目前,送風機在國外已經普遍被接受,近幾年隨著國內霧霾的日益嚴重,人們也已經開始逐漸重視空氣的凈化,市場上有很多的品牌,譬如納新超靜音送風機、松下送風機、霍尼韋爾薄型送風機、綠島風送風機等等。今天小編就帶大家了解下松下送風機的優點與缺點吧~~ 松下Panasonic送風機系列采用特殊的吸音材料和技術完善的無機配件,對應不同室內面積和不同用途的需求提供了靜音型、迷你型、耐濕型三款送風機。

  • 正壓送風為雙速風機是否合適?

    一項目設計院按如下理由: 高規強條6.2.8(黑體字):地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門。地上樓梯、地下樓梯各自分開,按各自的層數計算風量,所以出現風量的差別。 故設計為雙速正壓送風機。。我覺得這樣做十分浪費造價。。想聽一下大家的看法。。

  • 70度防火閥是否聯動正壓送風機停機。

    規范上只提到排煙風機聯動停機。防火閥是否應聯動正壓送風機停機,如果需要,采用那個防火閥聯動停機,是風機出風口處的,還是任一個70度防火閥。

點擊加載更多

正壓送風機

正壓送風機專題,為您提供正壓送風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與正壓送風機 相關的專業交流討論,更多正壓送風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋混凝土結構與砌體結構

無人值守變電站系統

黑人一区| 人妻久久久久| 色av手机在线| 人人爽人人人爽歪歪| 日韩极品无码| 日韩老熟女| 中文人妻av久久人妻18| 激情av小说在线观看| 999精品嫩草久久久久久99| 亚洲 色图 综合| 17c在线观看 亚洲欧美一区| 免费久久精品一区二区三区| 国产r级在线| 九九热九九| 亚洲va久久| 黑人巨大精品欧美一区| 四房播播| 日韩欧美精品一中文字幕| 久久亚洲成人| 久久丰满熟女精品国产| 欧美亚洲精品一区二区三区| 一二三四| 欧美亚洲视频大片一区二区98| 国产丝袜久久久久久高清| 日韩蜜桃一区二区三区| 亚洲青色无码日韩一区二区| 天天色中文| 国产日产久久高清欧美一区ww| 男人j放进女人p全黄| 欧美国产一区二区三区| 精品爽爽爽久久久天天躁狠狠躁| 人人看人人爱| 波多野结av衣东京热无码专区| 久久69老妇伦国产熟女高清| 乱人伦亚州欧美一区二区| 亚洲av日韩av男人的天堂在线| 激情五月丁香啪啪综合网| 欧美日韩草| 久久影视中文字幕| 久久精品国产网红主播| 经典一区二区|