近段時間,大部分地區已經進入“燒烤”模式,氣溫直逼35℃以上。空調使用頻率增加,其出現故障的幾率也越來越大,維修自然成了用戶最為關心的問題,可是由于不懂行,經常上當受騙。那么如何識破空調維修陷阱,提前規避呢?幾十元就能移機裝機?不可能在一些老式小區或樓房內Ｃ戶經常會(huì )看到一些“牛皮癬”廣告,聲稱50~60元即可移、裝空調。可一旦相信了這類小廣告,最后還要莫名其妙地支付更多的費用,絕對不止幾十元。支招:一般移機涉及的費用項目包括拆機費、裝機費、高空費
說起多聯機空調,它因其舒適、節能、美觀、運行費用低等優勢越來越受到眾多家庭的歡迎。但是,多聯機空調和其他空調一樣,使用時間過長之后肯定會(huì )出現一些故障及問題。 多聯機運行室外機排氣溫度過高引起保護性停機,導致房間達不到設計溫度 引起多聯機運行室外機排氣溫度過高的原因有:1、室內負荷太小。室內負荷太小會(huì )使壓縮機吸氣壓力過高,從而使壓縮后的排氣溫度高于設定值,室外機保護性停機;2、制冷劑短缺;3、管道堵塞、室內機過濾器堵塞;4、壓縮機缺少潤滑油;5、管內有空氣使冷媒量不穩定。
上傳《新型空調器維修入門》,分3卷,PART1
各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/
由于我單位的溴化鋰中央空調的溶液經分析失效了需要重新置換心得溶液。維修方提出在注入新的溶液前要將機體的鐵銹及雜質清理出來,方法是加入軟化水最好是蒸餾水當然了蒸餾水的費用較貴就選用了軟化水,A/B轉換閥設置在制冷的關狀態,主機模式則設置在制熱的狀態,同時屏蔽掉冷水及冷凍水的流量和壓差信號,開機運行制熱,高發的溫度控制在60度停機,溶液泵處在管理的狀態,溶液泵運行3小時歇3小時,中途高發的溫度如降到40度可在此加溫至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止過熱保護電機。運行3天后放掉機內的軟化水重新注入等量的軟化水,偶說明凡從機子放出的溶液需加等量的水。經過如此反反復復的工作能刷洗掉機體壁上的鐵屑,不至于對新溶液的污染。這種工作能有多大的成效。歡迎來質疑維保方的方法。歡迎提出你的方案
大金空調VRV系列是智能、高效、節能的變頻控制空調,用戶在使用時,往往需要注意對空調的操作技巧,否則就可能出現相應的故障,一旦空調出現了故障代碼就需要根據相應的維修技巧對空調進行維修。下面和大家一起來看看大金中央空調都有哪些維修技巧 中央空調維修技巧之開機前 1、請專業的空調維修人員清除室外機組周囃盤管、風機出風口的雜物。 2、檢查室外機連接管的截止閥是否全部打開。 3、檢查室內、外機的電源是否全部送到位,電壓是否正常,一般室外機電壓值380V±10%,室內機電壓值220V±10%,另外,機組有可靠的接地線。 4、檢查室
制冷空調設備維修與操作.part1.rar
空調的一些基礎知識,希望對大家有所幫助。
在維修空調時,經常會(huì )遇到因保護而停機,并顯示出相應的故障代碼。由于各廠家選用的電路不一,其故障代碼也不相同,給維修人員帶來困難。本文就最常見的幾種保護及保護原因分析如下。 故障代碼顯示方法有幾種,利用液晶顯示屏直接讀出顯示代碼數字。利用發光二極管不同的閃爍來顯示。利用設在電腦板上的LED閃爍來顯示,這種顯示方法不能直接看到,必須打開空調才能在電腦板上找到。一、相序保護停機 相序保護是三相空調特有的電路。凡采用旋轉式壓縮機的空調設有相序保護電路,用來保證壓縮機的旋轉方向。另外還可以作缺相保護,當供電缺相時該保護能動作。 引起相序保護的原因是初次裝機時相序接錯。如果使用中出現相序保護,不是缺相便是供電部門維修電路時導致相與相發生變化。 相序保護的排除方法:將三相電源任意兩相之間調換。保護時先測三相電源是否正常。對于部分老式空調不顯示代碼,電源指示燈正常亮,就是整機不工作,維修時應該先調相后再試機。二、壓縮機的熱保護及過流保護停機 壓縮機上裝有的熱繼電器
知識點:氟系統
為了在維修中更好掌握空調用四通閥故障的判斷和正確進行維修,同時在維修過程中保正四通閥完好,特制定四通閥的維修指引。一、四通閥工作原理 1.制冷循環(線圈斷電狀態) 當電磁線圈處于斷電狀態(即制冷狀態),先導滑閥①在壓縮彈簧②驅動下左移,高壓流體進入毛細管③后進入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流體由于和S管相通,受壓縮機抽吸而排出;使活塞兩端產生
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 編輯 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
求助大金商用空調VRV3維修手冊 或是VRV2/R22系統和R410A系統,急用,先謝謝大俠men啦啦啦~~~
空調使用起來好處多多,因而廣泛應用于家庭、商場、酒店等多個場所。但與此同時,由于空調使用的便利性和使用時間很長,所以也會(huì )出現一些問題。所以對于空調的故障處理,都希望是越快越好。快來了解以下空調維修的幾個誤區,既省時間又能省錢。 誤區一:空調房間空氣沒必要進行通風換氣 當長期使用空調時,請記得定期把窗戶打開,使室內與室外的空氣形成對流,這樣的話才會(huì )對健康有益的。
中央空調進入尋常百姓家,大家對家用中央空調維修保養的關注度也越來越高。商用工程用中央空調,您知道該怎么去維修嗎?你知道工程用中央空調維修的內容都包含哪些嗎? 工程用中央空調維修內容包括工程中央空調維修、工程中央空調設備維修、工程中央空調檢查檢修以及除中央空調系統外的一些工作。 工程中央空調維修部分包括風管、風口、鋼管、水管、設備部分的安裝、系統控制布線、通風系統及為其他系統添加功能等。 工程中央空調設備維修部分包括室外機、室內機、風機盤管、空調箱、通風機及為
1. 內、外機通訊故障 故障表現:室內機定時燈快速閃爍,外部機組點檢異常,內機數量顯示減少或變化不正常,部分內機無法制冷(制熱)。 處理:檢查并糾正內機地址碼重復、撥碼不準確、誤設網絡(luò )地址,確保信號線正確星型連接,使用高質量信號線,縮短過長信號線,并檢
我上傳一本很好的專業書
維修空調
維修空調專題,為您提供維修空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與維修空調 相關的專業交流討論,更多維修空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題