這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的。在我進行文件格式轉換過程中,對手冊進行了認真的閱讀,其內容非常全面;據我的施工經驗,認為這個手冊很借鑒價值!!
l)薄鋼板風管。用薄鋼板制作風管,以采用低碳鋼板為宜,以冷軋鋼板最適用于通風與空調工程。 厚度在1.2mm以內的薄鋼板風管采用咬口連接,厚度2mm以內時采用焊接。根據有關規定,薄鋼板風管與鍍鋅鋼板風管,當矩形風管邊長 ≥630mm和保溫風管邊長≥800mm,其管段長度在1.2mm以上的均應采取加固措施。一般使用角鋼加固風管,邊有采用起高接頭(立咬口〕或在風管管壁上滾槽壓出凸棱等加固方法。風管與風管連接一般采用角鋼或扁鋼法蘭。 2)鍍鋅鋼板風管。鍍鋅鋼板施工時應注意使鍍鋅層不受破壞,應采用咬口和鉚接。 3)不銹鋼板風管。在加工時應防止板材表面產生劃痕刮傷和凹陷等缺陷,且不得用鐵錘敲打,避免破壞合金元素的晶體結構,否則被鐵錘敲擊處會(huì )出現腐蝕中心。不銹鋼的強度較高、彈性好,當管壁厚度大于0.8mm時,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下時,采用咬口連接。不銹鋼風管連接使用的法蘭,一般是把不銹鋼板剪成條形,矩形法蘭可按尺寸采用焊接,圓形法蘭則采用冷彎法加工。 4)鋁板風管。在摩擦時不會(huì )產生火花,故常用
暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 1、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同,例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會(huì )出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常,在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會(huì )造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響工程質量和進度。針對以上問題,應進行管路綜合設計。 1.1管線工程綜合設計原則根據管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分為以下幾類:①給水管道:包括生活給水、消防給水、生產用水等;②排水管道:包括生活污水、生活廢水、
暖通與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。 一、管線標高、定位交叉嚴重暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同。 例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會(huì )出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會(huì )造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響
來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除
上傳《制冷空調安裝工程預算》,分5卷,PART1
《通風與空調安裝工程便攜手冊》——機械工業出版社。
這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的。
接到一個餐廳的中央空調工程招標,現在需要做工程報價,希望各位人士可以盡量幫幫忙~小女子在些謝過了~~
通風與空調安裝工程便攜手冊
一、機房空調制冷設備安裝工程中常見安全事故的分析從大盤事故統計資料來看,機房空調制冷設備安裝中常見的安全事故有以下幾類:1.物體打擊,如物體墜落、錘擊、碰傷等;2.高空墜落,如從高架、層頂上墜落等;3.機械設備起重吊裝事故引起的傷害或車禍;4.爆炸或坍塌,如腳手架坍塌、龐力容器超壓爆炸事故;5.機房空調制冷劑泄漏引起中毒、窒息事故;6.電、氣體引起的灼傷或燙傷;7.火災、凍傷、觸電和中暑等事故。二、機房空調安裝工程中安全事故的原因分析事故的發生都事先有征兆,絕不是偶然的,其主要原因有:1.管理混亂、紀律松弛、有章不循、無章可循;2.從業人員缺乏安全教育和技術培訓:3.缺乏安全技術措施和缺乏現場定期的安全檢查;4.忽視勞動保護和勞動條件的改善;5.機房空調設備年久失修、帶病運轉與超負荷運轉。
小弟剛入暖通行業,之前沒做過暖通空調的竣工資料,就大神們幫幫忙,發一份完整的竣工資料給予參考,不勝感激!!! 806014210@qq.com
暖通空調安裝工程的施工管理是非常重要的,管理的每個細節都會(huì )影響安全,尤其是實際安裝過程中更是細節決定成敗,非常關鍵。 從暖通空調興起以來,國內外建筑界開始大量引用暖通空調設備,其可以大大改善室內的家居生活環境。暖通空調將采暖,通風,空氣調節集于一體,可以根據個人的喜好將室內的溫度和濕度調節到一個人體最適合的標準,同時也對室內細菌的滋生起到一定的抑制作用,讓人們住的舒心,生活的安心。而由于,各個國家各個地區科技發展水平的參差不齊,暖通空調的安裝技術和管理業各不相同,安裝施工水平的高低決定了暖通空調工作運行的質量,所以一個科學系統規范的安裝施工管理是保障暖通空調正常運行的重要前提。 一、制定合理的管理目標 合理的工程管理目標是工程項目正常有效實施的前提和保證。而工期、質量、安全等等方面的管理構成了工程的管理目標。只有確保在良好的質量條件下,按期完成工程、建立健
小弟做的一個標書,大家多多指教!
預算實戰--通風空調安裝工程預算PDF格式,共三部分:Part1 /3
空調安裝工程
空調安裝工程專題,為您提供空調安裝工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調安裝工程 相關的專業交流討論,更多空調安裝工程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度