(1)測量數字化 對高壓設備本體或部件進行智能控制所需設備參量進行就地數字化測量,測量結果可根據需求送至站控層網絡(luò )或過程層網絡(luò )。 (2)控制網絡(luò )化 對有控制需求的設備或設備部件實現基于網絡(luò )控制。
隨著電力需求的高度增長,數字經濟的發展,環境監管的嚴格以及各國能源政策的調整,電網與電力市場、客戶之間的關系越來越緊密。客戶對電能質量要求逐步提高,分布式能源不斷增加,傳統的電力網絡(luò )已經難以滿足這些發展要求。為了滿足電力供應的節能、環保、高效、可靠、穩定及可持續發展的要求,智能電網的建設勢在必行。 作為智能電網中的重要節點,智能變電站擔負了變電設備狀態和電網運行數據、信息的實時采集和發布任務,同時支撐電網實時控制、智能調節和各類高級應用,實現變電站與調度、相鄰變電站、電源、用戶之間的協同互動。智能變電站不但為電網的安全穩定運行提供了數據分析基礎,也為未來智能電網實現其高效、自愈等功能提供了重要的技術支持。本文就智能變電站的主要特征及可能應用到的關鍵技術進行探討,并研究了智能變電站實現的主要技術手段。 1 智能變電站的特征<
摘 要:針對智能變電站設計的全壽命周期管理在設計方面的方案比較、系統構成及設備選擇的簡單分析,通過設計過程中所采取的思路、方法與措施,為全壽命周期在智能變電站設計中的應用及設計方案的實施提供了一些有用的參考與借鑒,具有一定的實用性。 關鍵詞:智能變電站;全壽命周期;技術經濟 0 引言 本文針對智能變電站主要設計方案以及關鍵設備選擇上充分應用了全壽命周期設計方法,對電氣主接線配串方案、電子式互感器的選擇、二次系統優化整合、無人值班站方案設計、站區總體規劃布置、構支架形式和基礎形式等方面進行優化設計。并運用全壽命周期成本計算方法對330 kV支持式管母、35 kV插接式組合電器、主變狀態監測裝置、智能變電站高級應用、建筑外墻保溫、智能采暖通風系統以及主變消防系統等方面進行詳細的技術經濟比較,共節省全壽命周期成本約6 080×10
智能變電站繼電保護通用技術條件
智能變電站相關技術規范匯總
供大家設計智能變電站二次參考,希望能幫到大家
IEC61850是什么 IEC61850是要一種公共的通信標準,通過對設備的一系列規范化,達到全站的通訊統一,IEC61850不是一個規約。 IEC61850 標準的服務 IEC61850 標準的服務實現主要分為三個部分:MMS服務、GOOSE服務、SMV服務。 MMS服務用于裝置和后臺之間的數據交互;GOOSE服務用于裝置之間的通訊;SMV服務用于采樣值傳輸。 三個服務之間的關系:在裝置和后臺之間涉及到雙邊應用關聯,在 GOOSE 報文和傳輸采樣值中涉及多路廣播報文的服務。雙邊應用關聯傳送服務請求和響應(傳輸無確認和確認的一些服務)服務,
一、了解智能變電站
隨著物聯網技術的快速發展,它的應用也開始從概念走向試用再走向商業應用,目前我國首座基于物聯網技術智能變電站正式投入運營。 智能變電站是采用先進、可靠、集成和環保的智能設備,以全站信息數字化、通信平臺網絡(luò )化、信息共享標準化為基本要求,自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能,同時,具備支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策和協同互動等高級功能的變電站。 中國首座利用物聯網技術建設的“智能變電站”220千伏(西涇)智能變電站在江蘇無錫投運。至此,中國已拉開大規模建設智能電網序幕,10年間總投資預計超4萬億元。 據了解,到2020年,中國要滿足4.85億用戶的用電需求,裝機容量預計達16億千瓦,均是目前水平的兩倍。順應形勢,2009年7月,中國確定分三階段建設“堅強智能電網”:2009年至2010年規劃試點,2011年至2015年大規模建設,到2020年基本建成。 國家電網公司調研員孫竹森表示,投運的變電站,是國家電網公司46座智能變電站中首座220千伏變電站。站內布設了大量白色小天線,感知水浸、煙感、溫濕度,這些監測數據
系統背景:采用基于3G
系統背景:采用基于3G/4G無線網絡(luò )的變電站智能監控與自愈恢復系統,可實現“五遙”功能(遙測,遙信,遙調,遙控和遙視),合理優化和配置設備的停運檢修時間,提高供電質量;實現故障提前預警,快速隔離故障,自我恢復和電網重構等,真正做到變電站的“無人值守”。
各位大神,最近有個問題有點困擾我,希望能得到大家的幫助。常規站中,以GIS設備為例,斷路器操作是有2套遠方/就地操作把手的,1套在測控屏,1套在匯控柜本體。但是智能站將操作箱下放至GIS匯控柜,那原來測控的操作把手是不是也要下放至匯控柜?那1個柜子就有2套五防,2套遠方就地,2套分合把手,這樣合理嗎?如果取消1套,那是不是只能取消匯控柜本體的把手,因為智能終端的把手位于操作箱之前,可以啟動KKJ,就地操作的時候不啟動重合閘和事故總信號。
變電站是電網中重要的組成部分,積極開展智能變電站研究和實踐,對于保障能源安全、提高能源效率、改善能源結構、應對氣候變化、提升服務水平都具有重要作用。由中國電力科學研究院周春霞、周澤昕、詹榮榮、李仲青、艾淑云、李巖軍、張曉莉、杜丁香、余越、董明會(huì )、項燦芳、詹智華、賈琰、崔佳、劉慧海等研究團隊完成的智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目,針對智能變電站繼電保護運行特性與智能設備及網絡(luò )數據流密切相關的特點,從設備單元、系統集成、總體性能測試三方面考慮,進行了智能變電站繼電保護測試技術研究。智能變電站繼電保護智能變電站繼電保護測試技術研究及應用項目研究,順應世界電網發展趨勢。我國提出到2020年,全面建成堅強智能電網,截至2012年底,國網系統內已經投運的智能變電站達217座,2013年建成新一代智能變電站六座,2014年—2015年計劃建設新一代智能變電站50座。堅強智能電網是功能強大的能源轉換、高效配置和互動服務平臺,是堅強電網與智能控制緊密融合的現代電網,是涵蓋發電、輸電、變電、配電、用電和調度各環節的智能化電力系統。發展堅強智能電網具有巨大的經濟價值、社會(huì )價值、環
智能變電站是采用先進、可靠、集成和環保的智能設備,以全站信息數字化、通信平臺網絡(luò )化、信息共享標準化為基本要求,自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能,同時,具備支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策和協同互動等高級功能的變電站。 智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統一信息平臺兩部分。智能高壓設備主要包括智能變壓器、智能高壓開關設備、電子式互感器等。智能變壓器與控制系統依靠通信光纖相連,可及時掌握變壓器狀態參數和運行數據。當運行方式發生改變時,設備根據系統的電壓、功率情況,決定是否調節分接頭;當設備出現問題時,會(huì )發出
1.引言 智能化變電站是數字化變電站的升級和發展,是在數字化變電站的基礎上,結合智能電網的需求,對變電站自動化技術進行充實以實現變電站智能化功能。智能化變電站是智能電網運行與控制的關鍵,是智能電網中變換電壓、接受和分配電能、控制電力流向和調整電壓的重要電力設施,是智能電網“電力流、信息流、業務流” 三流匯集的焦點,是統一堅強智能電網的重要基礎和支撐,它基于IEC61850標準,在邏輯上分為站控層、間隔層和過程層,以一次設備智能化、二次設備網絡(luò )化、信息共享標準化為特點,綜合高級應用功能,逐漸在電力系統得到推廣和應用。 近幾年隨著智能變電站新技術的不斷應用和推廣,防誤閉鎖問題日益突出,如何解決智能化變電站有效防止誤操作事故的發生,目前國內還未形成統一、規范的意見及解決方案。本文就智能化變電站防誤閉鎖的全面性、強制性、信息共享等幾
住房和城鄉建設部關于發布國家標準《智能變電站工程調試及驗收標準》的公告
智能變電站技術
智能變電站技術專題,為您提供智能變電站技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能變電站技術 相關的專業交流討論,更多智能變電站技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量