我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經常空調的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?
小拍幾張
請教大家個問題:有個工程采用多聯機空調,但是有4個5平米的小房子也需要空調但是多聯機的室內機最小的也要2.2kw的供冷量,這樣的話這么小的房間也配一臺室內機是不是在設備上是種讓費呀而且該室內機長期在30%負荷率以下工作不知道能否定作小容量室內機假如兩個房間共用一個室內機的話又存在使用一個房間時兩個房間同時空調的問題,造成能量浪費。而且室內機的回風是在一個房間形成的造成一個房間正壓一個房間負壓!如何解決此問題呢?
上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,PART1
上傳《小型制冷與空調作業》PDG格式,分2卷,PART1
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
空調在接線的時候,要接線控線,不同的廠家接線根數不同,我現在不清楚的是每跟線的功能,為什么不同廠家的不同,每次都是看樣冊,有點糊,畢竟不是學控制出身,有人能跟我說說它的接線原理不,這樣也好以后以不變應萬變啊?急啊!!!!!!!!!!!!謝謝了!!!!!!
現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會(huì )跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
上傳《制冷空調原理與設備》,分14卷,PART1
一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝
鄙人是河北保定的空調經銷商,最近遇到一些問題和大家一起探討一下。1)保定容城縣是服裝加工大縣,有許多中小服裝廠,由于改善工作環境的需要,很多廠家正在安裝中央空調。但是他們上的空調多數不安裝主機,只安裝一些廉價的空調末端(以山東德州產品為主),然后打一口井,直接抽地下水送到空調系統,以達到制冷效果。當然這樣做也無可厚非,但是他沒基本不作回灌,計劃直接將水排到地表,有些大廠每小時100噸左右的流量,有可能造成地下水資源大量浪費。2)再就是目前很多廠家(例如北京某廠,和山東一些廠家)開始生產小型水源熱泵機組,他們在保定縣里作了一些別墅或住宅,但不作回灌,直接排到地表。我個人看法,如果這種做法不得到控制將造成地下水的嚴重破壞,希望有關部門加強監管,廠家和經銷商也要嚴格自律。