脫硫氧化風機因其壓頭高,風量大等特點,目前行業內大都采用羅茨風機,而離心式氧化風機國內脫硫行業相對較少。老嚴在華電環保系統工程有限公司的項目上,首次看到離心式鼓風機作為脫硫氧化風機成功應用,幾點體會(huì )如下: 一、為了提高離心風機的出口壓力,滿足脫硫氧化風的需要,離心鼓風機采用多級形式(D型系列),可以形象地認為三臺風機串聯,該多級鼓風機與二級羅茨風機不同,二級羅茨風機實際上就是兩臺羅茨風機串聯,而多級鼓風機是一臺風機,其內部葉片是同軸多級葉片,和汽輪發電機的形式近似。下圖為多級離心鼓風機現場解體檢查情形,從中可以看出其結構。各級葉輪對流道內氣體做功,在離心力的作用下,產生壓力和動能。一份資料上說氣體壓力2/3由葉輪產生,1/3由擴壓器定子產生,具體數值老嚴就說不好了。 二、為了保證風量和壓力,其轉速比一般離心風機轉速要搞的多,被稱為高速鼓風機,為了實現高速加設增速器,使其轉速達到6-
對石灰石/石灰-石膏濕法脫硫工藝來說,大多采用強制氧化的形式,氧化風機無疑應用的最多。一致沒搞清楚,氧化風機的揚程或丫頭是如何界定的。有什么依據或理論來源?不懂!
火電廠煙氣脫硫裝置為了使亞硫酸鈣漿液充分氧化成硫酸鈣,特設置脫硫氧化風機將空氣導入吸收塔,由于壓力較高的要求,氧化風機一般采用羅茨風機。根據 吸收塔液位的高低,即風機壓頭的需要,又分為一級氧化風機、二級氧風化。 1)安裝階段,注意管口清潔,嚴禁焊渣和雜物進入風機,否則可能損壞葉片。一般廠家說明書中有一句話“介質微粒尺寸不得超過風機做小工作間隙的一半”,其工作間隙很小,雜物是遠遠大于這個尺寸的,特別是鋼筋頭進入內部將發生嚴重設備故障。 2)調試時,一般空負荷先短時間運行,一般30分鐘即可。空負荷就是打開排空門(泄壓閥),機械沒問題后即可關閉泄壓閥帶負荷運行。 3)對于二級氧化風機,設置了中冷器,也就是空氣從一級風機出來,進入二級氧化風機之前先經過中冷器,來降低二級風機入口空氣溫度,如果該中冷器冷卻效果不好,將導致二級氧化風機溫度偏高,因此在調試和運行過程中要保證中冷器的冷卻水暢通和足夠流量。中冷器一般控制在40度以下。有的項目在冷卻水管路加裝壓力表,實際上關心的是流量,用水表
脫硫氧化風機由于風量大、壓力高,對設計、制造水平要求較高。氧化風機對脫硫系統長期安全穩定運行至關重要,不但影響亞硫酸鈣的充分氧化,還可能導致除霧器、GGH的結垢堵塞,而在脫硫運行過程中氧化風機故障率相對較高,因此從調試、運行、維護的角度應引起重視。1)氧化風機就地壓力表的安裝位置,應在氧化風機出口和安全門之間,即處于安全門的內側,這樣才能真正反映氧化風機的壓力,如設置在排空門和安全門之間或安全門與出口門之間,是不科學的。2)在運行過程中,不要過分依賴安全門,當氧化風機出口壓力高于設備允許值時,安全門動作,排氣,由于其管徑和安全門排氣口自身排氣量有限,只能泄部分空氣壓力。在很大程度上可以理解為報警,要采取其他措施,如打開排空門泄壓等。3)每臺氧化風機都設置了出口門,該閥門大都為手動閥門。除非處于檢修狀態,建議該出口門應處于常開狀態,因為這個手動門開關狀態沒有進入DCS,如果在出口門關閉狀態啟動氧化風機,當排空門關閉后,因風機超壓很快會(huì )損壞設備。
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
接觸氧化處理生活污水 cod250左右 氨氮40左右 總磷6左右 要求出水一級A 工藝:厭氧池--缺氧池---一級好氧---二級好氧 后續有混凝沉淀目前水量是設計水量的一般,運行采用間歇曝氣。現在的問題是:一、好氧段開風機后溶解氧很快升高到8--9.二、脫氮除磷效果差幾乎沒怎么去除。三、好氧段起白色泡沫特別嚴重。圖片后續傳上,求高人指點。。。
我在設計一個辦公大樓的中水回用系統,在人工濕地前面設置了一系列的前處理構筑物,遇到了一些問題,請教一下大家接觸氧化池的曝氣設備應該選用空壓機還是鼓風機,我的設計水量是1m3/h,風量也就0.25m3/min,這么小的風量需要用鼓風機嗎?現在我能找到的最小風量的鼓風機也是0.59m3/min,所以我選了一個小型的空壓機,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,不知道這樣行不行。這兩個設備價格相差了很多,一個差不多一萬,空壓機才600。平流式沉淀池的水深大概是1.8m,基本是埋在地下的,如果想利用水頭差把泥通過管道排出來,這個水頭需要多大?為了穩妥起見,我用了泥泵。望各位不吝指教:loveliness:
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會(huì )滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
問個比較基礎的問題,都說生物接觸氧化法比活性污泥法產泥量少,一直沒有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說明一下。
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會(huì )有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
氧化風機
氧化風機專題,為您提供氧化風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧化風機 相關的專業交流討論,更多氧化風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題