從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
知識點:變電站電源系統
比如一個110/35/10kV變電站,它的傳統用電系統是直接從35kV和10kV的母線上引出一條線接到站用變壓器上或者從10kV的兩條分段母線上引出,但為什么從35kV母線也接出一條線到站用變壓器上呢,一般來說變電站用電不是10kV引出就可以了的么?順便問一下,現在的變電站比較新的站用電系統是什么樣的啊?
該演示系統對初學者很有用處哦。
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,圖紙內容比較簡單,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
電力系統如何防止錯誤的倒閘操作而引發事故(特別是重大事故),一直是困擾本行業的重大問題。隨著計算機技術的迅猛發展,微機防誤閉鎖系統憑其獨特的邏輯判斷能力在不久的將來?yè)撝厝危瑫r(shí),如同在其它行業一樣,計算機的模擬(甚至于仿真)培訓系統也使電氣操作人員的培訓工作進入了一個嶄新的階段。 1.微機防誤閉鎖系統 微機防誤閉鎖系統是一種以計算機及其外圍設備為基礎、智能專家系統為核心的防止人為操作失誤的計算機監控體系,它由以下六大部分組成:微型計算機、模擬操作及顯示屏、現場信息采集及通信系統裝置、電腦鑰匙、電子閉鎖裝置、智能專家系統軟件等,以及電源、打印
變電站二次回路仿真培訓系統,變電站人員學習二次回路的好幫手
摘 要:介紹了借助于Delphi7.0 的Server/Client Socket通訊控件,以及GSM/GPRS Modem短信模塊,采用modbus通訊協議對三相三線電式子多功能電表、數字式廠(所)用變保護測控裝置以及直流屏實現遙測、遙信、遙控、遙調。利用C8051F020單片機完成不同通訊協議數據的MODBUS協議封裝與解包。本文祥述通訊過程的實現,給出了設計程序。 關鍵詞:modbus協議,GSM/GPRS Modem, C8051F020,Server/Client Socket, RS-485Abstract: By using Server/Client Socket component of Delphi7.0, as well as GSM / GPRS Modem, this research realizes remote control of the Multi-function ammeter , the digital circuit
變電站后臺監控系統的研究和開發
鄭州500kV變電站仿真培訓系統設計.
摘自“中國傳動網”www.chuandong.cn 本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現代微機防誤閉鎖方式的原理、功能、技術發展等進行了研究和探討,對誤防問題提出了一些見解,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,隨著微機防誤技術的應用和發展,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,同時,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,展開討論,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案。 2. 變電運行安全管理對防誤提出的要求 我國電力系統在無數次血的教
IEC61850變電站通信網絡(luò )系統與大家分享[
請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償。10KV系統均為電纜出線,每段14路,單路最長為2000m,最短150m。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因。至今問題依然存在,請教各位專家高手,幫忙分析一下系統接地容流為什么會(huì )突然大幅上升,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些?
國家電網公司輸變電工程通用設計
如題,本來找了幾個樣本,但上面畫的跟實際的有點差距,還有就是不能拿來套用,下了幾份圖紙,但發現做的好的都沒拿出來,拿出來的都是些不入眼的圖紙,不知道網易怎么審查通過的.具體情況簡要說明一下:多層辦公樓,全三級負荷,6個左右的饋出線回路,6000平方,浙江杭州地區,請盡量選擇本地企業產品。謝謝.另外.只有一天時間.加急.(以前沒做過,本人琢磨著畫了一個,心里沒底,不好意思拿來獻丑了,請高人賜教,重酬)
呵呵,今天也給大家提供一些圖紙可供參考如有不足,請多指教
變電站中直流系統是為控制、信號、自動裝置、繼保及斷路器合閘提供直流電源,但是為什么不能用交流代替呢?除了因為控制、信號、自動裝置、繼保及斷路器合閘需要直流外,直流和交流相比到底有什么優勢呢?(為什么控制、信號、自動裝置、繼保及斷路器合閘的電源不能制作成交流電)。希望各位老大指導!