風機盤管機組作為半集中式空調系統的末端裝置,其工程應用非常廣泛。從總體上看,目前國內的風機盤管在名義供冷量、噪音、電機輸入功率等項指標上,已接近于或優于國外產品,而風量則普遍低于國外同型號產品。但是,真正影響空調效 果的,并不只是這些參數的絕對值大小,還取決于這些參數之間的配匹是否合理。因為我國的行業標準?中,對供冷量、噪聲、輸入功率等都有嚴格規定,因而形成了國產風機盤管高冷、低噪、小風量的總體特點,而風量與冷量的搭配(焓差)則不合理,這給選型工作的合理性和經濟性帶來問題。 2 目前風機盤管選型中常見的問題 2.1 按冷負荷選型的弊端 按空調房間的最大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會(huì )處于高峰負荷,使供冷量過剩,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,從而維持房間的 熱平衡。可見機組實際輸出冷量取決于空調負荷的變化,與機組的名義供冷量關系不大。故供冷量只是實現空調的必要條件,但不能決定空調的使
風機盤管機組以及除煙凈化風機盤管機組作為半集中式空調系統的末端裝置,其工程應用非常廣泛。從總體上看,目前國內的風機盤管在名義供冷量、噪音、電機輸入功率等項指標上,已接近于或優于國外產品,而風量則普遍低于國外同型號產品。但是,真正影響空調效果的,并不只是這些參數的絕對值大小,還取決于這些參數之間的配匹是否合理。因為我國的行業標準中,對供冷量、噪聲、輸入功率等都有嚴格規定,因而形成了國產風機盤管高冷、低噪、小風量以及除煙凈化空氣的總體特點,而風量與冷量的搭配(焓差)則不合理,這給選型工作的合理性和經濟性帶來問題。
本帖最后由 辰99逸 于 2015-1-30 16:39 編輯 [2]中明確規定了不同精度空調房間的最大送風溫差和最低換氣次數。空調精度越高,要求送風溫差越小、換氣次數越多。可見按最大冷負荷選型,僅滿足高峰負荷時的房間溫度是不夠的,還需滿足適當的送風溫差和換氣次數,才能保證房間的舒適性要求。
上海萬家燈火超市空調圖,一層二層為超市采用風機盤管加新風系統,三層局部為以三層黨支部為例:查的辦公室冷負荷為170w/m2,面積為42.3m2(平方米)所以室內冷負荷為7.2kw,上網查的FP-6.3的制冷量為4.13kw所以選用兩臺此型號的風機盤管辦公室采用風機盤管系統,是選兩臺比較好還是選一臺7.2kw的比較好?
風機盤管機組作為半集中式空調系統的末端裝置,其工程應用非常廣泛。從總體上看,目前國內的風機盤管在名義供冷量、噪音、電機輸入功率等項指標上,已接近于或優于國外產品,而風量則普遍低于國外同型號產品。但是,真正影響空調效果的,并不只是這些參數的絕對值大小,還取決于這些參數之間的配匹是否合理。因為我國的行業標準中,對供冷量、噪聲、輸入功率等都有嚴格規定,因而形成了國產風機盤管高冷、低噪、小風量的總體特點,而風量與冷量的搭配(焓差)則不合理,這給選型工作的合理性和經濟性帶來問題。上海群壇做為上海地區約克風機盤管最大的代理囤貨商,總結了一些約克風機盤管型號選型中常見的一些問題,分享給大家,希望對大家有所幫助!1 按冷負荷選型的弊端按空調房間的最大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會(huì )處于高峰負荷,使供冷量過剩,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,從而維持房間的熱平衡。可見機組實際輸出冷量取決于空調負荷的變化,與機組的名義供冷量關系不大。故供冷量只是實現空調的必要條件,但不能決定空調的使用
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
你好· 請問特靈盤管風機各型號單價》廣東 那里有批發空調配件與設備的大型批發市場?請聯系知會(huì )多我非常謝謝!!!QQ:874188013
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會(huì )不會(huì )造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會(huì )那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
我是新手,可能問題有點....請高手指教!1.采用風機盤管側送風,風盤接風管的尺寸和風盤樣本出風口尺寸一樣么?需要根據風量風速確定風管么?2.接上面的,風盤出風口接的雙層百葉和風管尺寸一樣么?3.吊頂回風和接回風箱哪個效果好,又經濟呢?
上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢
風機盤管系統設備連線:從接線盒到風機盤管\電動兩通閥所用的電線是否是設備自帶的?謝謝!!小弟我不知道怎么計算這部分了.
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓、轉速、功率來選定風機的型號。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,廠家給我報價并說明了風機的型號,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關。 大家能不能幫我一下,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,謝謝了
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會(huì )議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
風機盤管型號
風機盤管型號專題,為您提供風機盤管型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機盤管型號 相關的專業交流討論,更多風機盤管型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度