高層建筑 1.2m直徑鉆孔灌注樁 412根 豎向承載力特征值不低于6500kn 做樁基承載力和完整性檢測 求問什么方案比較好 大概需要多少費用 工期多少?謝謝
我們2006年在廣西有一個2000千萬的鋼結構廠房工程,約定采用98定額結算,有些費用沒有約定得很清楚,雙方爭執了很長時間,其中材料檢測費應該是施工方在定額造價里已經含有的,但是構件的探傷檢測的費用又是不是也包含在定額計費里了呢?定額書上沒有明確,沒有專項定額項目。求大伙給個答案,有何依據也說一下。謝謝!
我們單位想做一個用快速檢測方法 和國標方法對各水質指標的成本分析,快速化驗的都有了,就是用國標方法來確定每個成本,比較麻煩,不知道哪位之前有過統計,可以分享一下,謝謝!水質指標 COD、氨氮、 總氮、總磷 BOD5等指標。
先說下工程概況:直徑800的鉆孔樁,孔深50—60m,主要灌樁深度為40m左右。檢測單位根據2002年的《工程勘察設計收費標準》說每個孔以2200取費,再加上22%的收費比例,合計2684,優惠后每孔收費2500元,本人覺得太高了。哪位高人知道現在市場的信息價啊,按這個標準低應變都要600塊一個,其實現在市場價也就幾十塊,差別很大啊。
最近一個污水管道要竣工了,業主突然要求要做CCTV檢測,合同內沒有這個條款,是臨時決定的。而且業主要求這個檢測費用要由我施工單位出,必須等檢測出具合格后才能竣工驗收。 這個檢測必須由施工單位出嗎?我上網查了,好多都說檢測應該是由業主出的,可是業主一直堅持要施工單位。有誰有這方面的經驗,能分享一下嗎?如果檢測費用是業主出的,最好能有相關的文件或規范說明一下。謝謝。
很多人都在問,樁基檢測都有什么方法呀,檢測費用標準多少?
請問環保檢測公司有那些,謝謝?還有環保檢測類的報價單格式怎樣的?環保檢測的檢測報告怎么弄?能給建議和回答者,非常感謝.
我是上海的,想請教:水泥土攪拌樁取芯檢測費,如:取芯費,芯樣加工、檢測費,有沒有政府性的指導價呀?期盼回復!現在市場行情是什么價格呀? 取芯費=?元/鉆進米 芯樣加工費+?元/組[ 本帖最后由 flywo7 于 2012-9-13 14:05 編輯 ]
有這么一回事;我公司安裝幾臺10KV變壓器和10KV高壓電纜。當初招標文件上只寫了變壓器和電纜安裝。沒有寫檢測。如今變壓器和電纜安裝完畢后,要檢測后才能上電。但是安裝單位說招標文件上沒有。檢測費用他們不應該出?這樣對嗎?我記得有一個規范上講10KV變壓器安裝就要檢測。應該安裝單位來組織檢測。請高手幫我找出理由來讓安裝單位來出這個檢測費用。不勝感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 編輯 ]
本人是江蘇連云港一家房地產公司的,保溫板燃燒性能檢測好像是一個比較新的項目,領導讓核實一下檢測的價格。有過這個方面接觸的大俠幫幫忙。提供一下,謝謝。
檢測有對工程質量檢測、對構件檢測、對原材料檢測。 對工程質量檢測費建設方出,為工程驗收而測試。例如:主體結構的混凝土回彈測試、集團飛檢、基礎沉降檢測。 對構件檢測,是為測試構件合格的作業,費用由施工方出。但是建設方懷疑構件質量問題,再次檢測時,測試合格后費用建設方承擔,不合格由施工方承擔。例如:預制構件壓力破壞性測試、衛生間閉水試驗、水壓電壓氣壓測試、門窗氣密性測試、鋼結構焊接點超聲波等。在構件廠的各類實驗包括在貨物價格中,由廠家負責。例如:為取得裝配式構件的合格證明而做的試驗。 對原材料檢測,是為了測試材料的合格,費用由施工方出。測試不合格,復試也由施工方出,但是建設方懷疑原材料質量問題,抽檢測試時,測試合格后費用建設方承擔,不合格由施工方承擔。例如:鋼筋拉力試驗、混凝土試塊壓力試驗、防水卷材檢測、樣板墻等。材料的出廠前的測試由廠家承擔,費用包括在材料價格中。 以交付為標準,交付時應該是100%合格。任何
由于施工單位只簽訂了樁施工合同,現在樁要進行靜載檢測,涉及樁檢測費用和相關費用。樁檢測本身的費用由建設單位承擔,但輔助檢測所發生的費用(如樁頂低于地面造成挖土、檢測設備進場道路平整、場地比較軟的處理等等)該由誰承擔?請各位大俠指教一下,如果能夠提供相關文件資料更好。
做SASO認證,實際比較簡單,即使沒有ISO9001證書,也可以做一個產品的測試,費用也不高,不要做全項目測試,只做幾個關鍵的測試項目就好了,出證機構能接受就行,當然,如果有ISO9001證書的話,就省事很多,用工廠內部的測試報告就可以了,至于費用,其實網上很明細了,下面是我在實際操作中編寫的SASO認證的詳細操作指南,希望對你會(huì )有所幫助。SASO認證要主要分三個步驟:第一步:產品測試;第二步:申請驗貨;第三步:出貨;關于第一步:產品測試,有一點需要提醒申請人,如果你的產品已經做了別的認證,比如UL、TUV、GS、VDE等,只要測試項目能符合沙特安全要求,電壓是220V,電源頻率也是60HZ,那么這個認證的測試報告可以完全接受,不需要做差異性測試報告,不過,出報告日期不能超過3年。如果你的產品做了CE 認證,那么這個CE 認證的測試報告要看測試機構,因為CE 認證目前做的比較爛,不是所有機構的報告都能接受的,CE 認證的測試報告必須要有ISO17025 資質的機構出具的才會(huì )接受,在提交申請的時候,最好附上該測試機構的
CCC強制性認證產品檢測費標準有哪些檢驗項目,每項多少錢,一看就明白。回應不多,看來大家都不在乎錢,或因是強制性多少錢都得掏?!
室內環境污染物檢測費如果實際施工中沒有做,審計單位可以把這項費用歸零嗎?雖然沒有做,但是我還想要,應該怎么反駁或是有什么依據嗎?希望大家討論一下
經過廠房結構安全檢測鑒定之后,就可以得出廠房的等級,那么廠房安全鑒定的標準是怎么劃分的呢? A級:結構承載力能滿足正常使用要求,未發現危險點,廠房結構安全。 B級:結構承載力基本能滿足正常使用要求,個別結構構件處于危險狀態,但不影響主體結構,基本滿足正常使用要求。 C級:部分承重結構承載力不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房。 D級:承重結構承載力已不能滿足正常使用要求,廠房整體出現險情,構成整幢
我方是業主,我們有個鋼結構的按要求做金屬超聲探傷檢測,檢測的費用應該是哪方出呢,我以前做的鋼結構的這探傷檢測的費用是施工出的,但現在這個施工方來找我們出錢。但我找不到費用應該由那方出的依據。有誰能幫我找一下這依據嗎??
環保檢測費用
環保檢測費用專題,為您提供環保檢測費用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環保檢測費用 相關的專業交流討論,更多環保檢測費用相關內容請訪問