請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份
復習35kV安全凈距
哥們最近做了一個35kv的變電站設計,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,難道這保護定值也要我出嗎?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合?短路計算可是很煩人的一件事,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,算不好該跳的不跳,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好!如果真要計算,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,準確無誤的!謝謝了!
整理的小型化綜合自動化變電所圖片。
新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,分析諧波的危害,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ;諧波; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,容量為6×1600 kVA,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電。2001年,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,由于35 kV為油斷路器,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀、爆炸,使車間供電終止,給生產帶來嚴重的影響。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,電源會(huì )產生諧波。二是輸配電系統運行中產生的諧波;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電
求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費?萬分感激提供信息人士!
35KV變電站無人值班改造
大家好,我在作圖中遇到幾個問題,一直琢磨不定,希望誰來幫我解釋一下!一個35kV變電站35kV部分單母分段接線,每段母線出線1回。問題1、35kV變電站35kV饋線、35kVPT電動隔離開關,遙控信號是從哪里引入?公用測控裝置還是線路保護測控裝置?線路保護測控裝置好像只有斷路器的遙控點。我數了一下,2條饋線+分段隔離開關+PT隔離開關共有8臺電動隔離開關,而公用測控裝置只有7個遙控接點,如果二期再出2回出線的話,遙控點也根本不夠,我是不是把邏輯弄錯了呢,請高手指點!問題2:此變電站在每條35kV饋線上AB相之間裝設有1臺前置電容式電壓互感器,型號是JZW-35 35/0.1kV.這只互感器到底有什么作用?最關鍵的問題是此條饋線上電流表所需電壓是從母線上取, 還是從前置電壓互感器上取?小弟一直弄不明白,謝謝指點!
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,圖紙內容比較簡單,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 編輯 我們學校要上35KV變電站,設計容量兩臺10000KVA變壓器,考慮到日后維護簡單,想用干式變壓器,不知道可行與否。網上沒有查到這么大的干式變壓器,但是看到過有網友貼的圖,很大的啊。大家看看這家伙有多大。
各位同行,本人遇到一個很棘手的問題,接手一個35KV美式箱式變電站(光伏逆變)的項目設計,由于以前從未在這方面有過接觸,請問各位有沒有做過此類項目,一起討論下,在下不勝感激。有私聊的可以聯系我qq272958304
我單位建一個35KV變電站,土建部分前期已做完,本次只裝設備:2*10000KVA主變,35KV側單母分段,10KV側接原有開閉所,也是單母分段,新增6臺10KV出線柜,2套1500Kvar無功補償裝置,與電力公司共用1公里35KV電纜隧道,外加光纖通信裝置和縱差保護。設計院設計概算2000萬,靠不靠譜,大伙給掂量掂量。
那位老師有光伏35KV變電站的全套圖紙,供本人學習 參考,謝謝!
35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎?談談怎么施工的？這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?
國網新疆35KV變電站工程
近年來,在35KV變電站設計過程中,一般針對不同地域環境特點,選取電磁場水平較低的先進設備。同時為了節約占地面積和減少電磁場對周囉民的影響；般采用GIS組合電氣設備等。此外,針對環境影響較突出的噪聲問題,特別是從選取較低噪聲設備到安裝防噪、隔噪設施等方面,都盡可能的降低變電站對周噃境的影響。以下通過論述降噪措施、電磁污染防護、“三廢”處理、環保建筑材料的應用等環保舉措對變電站設計進行了分析,努力實現國家倡導的“資源節約型、環境友好型和工業化變電站設計”達到經濟和社會(huì )效益最大化。1環保措施1.1采取降噪措施變電站的噪聲源主要有斷路器、變壓器和軸流風機。斷路器有電沖擊或電擊噪聲,變壓器有持續交流噪聲,軸流風機有機械振動噪聲,為減弱噪聲,應選用低噪聲設備,主變壓器采用室內布置方式,底部加裝彈性防振支架或剛性彈簧消振,在變壓器的進風、出風口配置消音設施,同時在變壓器室內墻面應加裝吸音板、吸引磚,增加吸聲系數。軸流風機布置于室內,采用低噪聲軸流風機,外加消音防護
如題,全套35kV變電站電力施工圖
某35kV變電站電氣全套圖紙
35KV變電站,采用35KV/10KV電壓等級,2臺7.5MVA,采用全戶內式,用地800平方米。 幫忙估個價,這樣一個變電站大約需要多少米?
35kv變電站輻射
35kv變電站輻射專題,為您提供35kv變電站輻射相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv變電站輻射 相關的專業交流討論,更多35kv變電站輻射相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題