狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 變電站防雷接地技術的探究

    變電站防雷接地技術的探究

  • 220kV變電站防雷接地設計探討

    1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當的隔離措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會(huì )對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m、7m、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網

  • 110千伏變電站防雷接地施工圖

    110千伏變電站防雷接地施工圖

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 求教關于變電站接地問題

    求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?

  • 自動化變電站防雷技術的分析探討

    賀州市西灣110KV變電站是由廣西桂東 電力股份有限公司自籌資金建設的綜合 自動化變電站,該站投運以來,二次監控設備頻遭雷電侵襲,設備遭到不同程度損壞,危及人身和設備的安全。現將雷擊的原因和采取防范措施情況介紹分析如下: 一、變電站概況 西灣110KV變電站占地約150m×160m,總設計 變壓器容量為2×50000KVA,110KV進出線8回,35、10KV出線各12回。防直擊雷主要設施有:四邊角各采用一根高30M避雷針,接地電阻為8Ω。110KV架空地

  • 請教220kV戶內變電站防雷接地問題

    防雷與接地能否用建筑基礎及柱內鋼筋?如果在整個建筑物基礎下以及站區做單獨地接地網(銅網,8米×8米的網格),接地計算該怎么算呀,看了手冊了,還是不太清楚。有哪位仁兄作過相關計算,賜教一下。另外,室內用扁鋼做接地線,用熱穩定校驗截面。求入地電流時,用最大斷路電流-流過變壓器中性點的電流,其中流過變壓器中性點地電流怎么確定呀?

  • 關于變電站雨季防雷措施的分析

    如何在雨季有效運行維護變電站,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,以供讀者參考。 變電站遭受的雷擊主要來自?xún)蓚€(gè)方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站。因此,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器。35千伏變電站大多采用

  • 變電站二次系統防雷措施

    變電站二次系統防雷措施

    從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施

  • 電氣開始安裝,變電站接地

    電氣開始安裝,變電站接地

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地

  • 關于變電站接地扁鋼顏色的疑問

    請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別?

  • 箱式變電站通用技術協議

    箱式變電站通用技術協議,需要的話可以下載下來參考參考!

  • 變電站防雷接地熱熔焊接工程

    項目簡介 陜西偉信防雷科技有限公司于2015年1月承接廣場防雷接地項目,經現場勘察,防雷接地施工材料采用高效非金屬接地模塊:YBD-02M. 銅包鋼接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻劑:YBD-Z25. 電離子接地極:YBD-L3.0及其他輔材,施工完畢實測接地電阻小于4歐姆。工期持續2天順利完工。經驗收,符合當地山區特殊防雷要求。現如今已經順利投入使用。

  • 某工程35kV變電站系統原理圖及接地防雷圖

    圖紙簡介: 某工程35kV變電站系統原理圖,包括防雷布置圖,系統電容補償圖紙,以及綜合自動化網絡(luò )配置圖。 投稿網友: fangji198511 上傳時間: 2012-09-26

  • 農村變電站防雷保護與接地裝置設計探討

    農村變電站防雷保護與接地裝置設計探討

  • 110kV室內變電站的接地和防雷如何做

    110kV室內變電站地處鹽堿地帶。1. 防雷采用避雷帶,直徑10的圓鋼能2. 接地引下線采用柱內對角鋼筋引下3. 沿建筑物周邊條形基礎內敷設一圈40*4銅排4. 利用柱內鋼筋做接地極5. 室外另單獨設銅棒接地極,及室外接地網銅排40*46. 防雷接地與室外地網連接。7. 滿足防雷接地與..........地下連接點沿接地體的長度不小于15米的要求這樣做是否可以。此外有個問題,銅排采用黃銅還是紫銅?

點擊加載更多

變電站防雷接地技術

變電站防雷接地技術專題,為您提供變電站防雷接地技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站防雷接地技術 相關的專業交流討論,更多變電站防雷接地技術相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

国产精品人妻| 日本a级大片| 无码精品久久久曰本AV中文| 一个人看的www免费| 波多野结衣AV无码久久一区| 欧美黄色视屏| 久久无码人妻| 久久激情一区二区| 日韩第三页| 亚洲激情自拍| 综合在线视频精品专区| 欧美日韩国产一区二区女同| 四房婷婷| 色婷婷亚洲婷婷| 亚洲精品国| 欧美色哟哟| 玖玖在线观看| 日本一本草久p| 国产精品岛国久久久久久久久| 色玖玖| 久久 亚洲 欧美| 国产精品秘 入口久久熟女| 欧美日韩性爱网站| 中文天堂国产最新| 精品无码综合一区二区三区| 色窝窝资源网| 欧美日本一二区| 玖玖资源站中文字幕| 电影天堂为什么| 日韩午夜福利无码专区a| 男女啪啪免费网站| 99Ye6这里只有精品| 久久亚洲欧美国产精品| 欧美激情 亚洲| xxxwww日本| 在线高清一本av| 国产天堂网| 中文在线中文资源| 手游| 久久有精品| 欧美亚洲一区二区不卡|