論壇大俠: 現求教一個有關變頻風機的問題。有一氨制冷車間,設計事故排風風量是35000,平時通風量為5000。沒有符合要求的雙速風機。能否考慮使用(不計成本)變頻器。但按照風量功率與轉速的關系,想要低速時風量達到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味著轉速要下降至1/7。根據n=60f/p,則f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照規定,一般設定變頻器頻率為>=20HZ。總感覺哪里有問題。如果按照f(shuō)>=20HZ,是不是說明35000風量的風機無論如何都沒法使用變頻器使得風量將為5000? 謝謝大俠賜教!
是要加15~20%裕量嗎,在注冊書上看的,不太明白。一般的風機變頻都是往低變,除了VRV等,是不是不超過50Hz的就可以按正常的功率提。
變頻風機的穩定運行研究
排煙風機可以采用變頻風機嗎?我查了建規和高規都沒有具體要求,又看了建筑電氣設計規范,也沒有相關條文,有哪位大俠可以解答,謝謝!
現在有一項目,風機全部用變頻器一拖一驅動,運行頻率在35--40赫芝之間,有20多臺風機,最大功率110KW,總功率1500KW。怎樣計算功率?
民規:13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。可是我在一個已建成項目中(上海、超高層辦公),碰到的是變頻運行的正壓風機,其使用原因是正壓分段后,要求同一臺風機輸出不同風量,因此采用設計使用變頻器的多段變頻運行功能。如一臺正壓風機在不同樓層著火時,分別運行在25HZ,35HZ,45HZ(這三個數值是現場實測風壓后確定的,設計階段無法精確計算,這也是使用變頻而不用雙速風機的一個原因)。項目已經通過驗收了,我有點疑惑。這個條文的規定到底是明確不能使用變頻器呢,還是可以使用變頻器?控制裝置的含義是什么?
廠里用的一次風機用的是變頻 有幾個問題我一直不明白 1、變頻器一方面可以直接通過工頻供電,當然也可以變頻供電。如果是變頻,他是通過變頻柜所帶移相變壓器到功率單元。功率單元是24個,那是不是ABC三相,每個單元都會(huì )有? 因為我看到的接線柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C當然也是。 而我在說明書圖紙上看到的是每相8個單元串聯。為什么不是24個?2、變頻真的能省電么? 怎么省? 省了多少,怎么算出來? 頻率和功率有關么? 是否有什么公式可以幫助理解?另外經常聽到他們說風機大聯鎖,問下怎么個聯鎖? 哪幾個聯鎖? 如何實現? 實現的好處是什么?問題有點白癡, 希望各位見諒.
論文簡介:采用交流變頻技術控制風機/水泵的運行,是目前風機/水泵節能改造的有效途經。 投稿網友:niub7474111 上傳時間: 2013-07-30 <
壁掛爐在滿足采暖熱平衡后,燃氣壁掛爐長時間工作在30%~40%額定熱功率狀態。所以提高此時的燃氣壁掛爐熱效率更為重要。現在燃氣壁掛爐基本上都使用了燃氣比例調節閥,可以根據回水溫度或者出回水溫差,自動調節燃氣輸入量,從而調整火焰大小。在基本滿足房間設定溫度要求時,燃氣壁掛爐是小火燃燒狀態。燃氣壁掛爐如果使用定速風機,送風量不可調。這樣,燃氣壁掛爐工作在小火燃燒狀態時,勢必會(huì )產生剩余空氣量過大現象,煙氣熱損失也會(huì )隨之增大。燃氣壁掛爐配置變頻風機,送風量與燃氣比例調節閥的燃氣進氣量做到同步調節,把過剩空氣量控制在合理范圍內,將會(huì )有效降低煙氣熱損失。使用變頻風機產生的有益效果是: 1、在30%額定功率狀態下,使用變頻風機時,較使用定速風機,燃氣壁掛爐的熱效率提高4%; 2、燃氣壁掛爐使用變頻風機后,運行噪音下降7dB~9dB; 3、燃氣壁掛爐使用變頻風機后,耗電功率下降15W左右。
軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。今天小編要為大家來說說的是軸流風機的噪音控制機變頻器的應用。 軸流風機在啟動時,電機的電流會(huì )比額定高5-6倍的,不但會(huì )影響電機的使用壽命而且消耗較多的電軸流風機變頻器量。系統在設計時在電機選型上會(huì )留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。 風機消聲器是利用管道上突變的界面或旁接共振腔,使沿管道傳播的某些頻率聲波,在突變的界面處發生反射、干涉等現象,從而達到消聲
風機上使用的。需要用45KW的變頻電機,想用國產的,但對市場情況不太了解,請各位幫幫忙,提供一下相關的信息。主要是廠家,價格等信息。謝謝了!
簡單的說,變頻風機是采用變頻控制技術來控制風機根據條件變速運行。一、眾所周知,風機是應用量大、應用面廣的通用性機械,與風機配套用的電機耗用電量約占全國總發電量的20%。因此在鼓風機、引風機等風機類設備上,推廣節能技術,取代落后的檔風板或閥門載流調節方式,使風機始終處于科學、經濟運行狀態,提高企業綜合經濟效益和社會(huì )效益,具有十分重要的意義。 傳統風機流量的設計均以最大風量需求來設計,其調整方式采用檔板、風門、回流、起停電機等方式控制,無法形成閉環回路控制,也較不考慮省電的觀念。電氣控制采用直接或Y-△起動,無法具有軟起動的功能,機械沖擊大,傳動系統壽命短,震動及噪音較大,需要的電源容量大,功率因數較低等是其主要的問題點。 從流體力學原理得知,風機風量與轉速及電機功率相關。當風量減少風機轉速下降時,其電動機輸入功率迅速降低。例如風量下降到80%時,轉速也下降到80%,其軸功率則下降到額定功率的51%;若風量下降到50%時,軸功率將下降到額定功率20%。采用變頻調速,改變風機電動機的輸入頻率從而改變電動機、風機轉速,達到調節空氣流量的目的,既滿足生產工藝變化的要
我想問下,格力變頻多聯新風處理機組 的室外機,可以放在室內嗎?室內的設備房,貼東墻,必要可以全開百葉。必要可以做空調末端降溫,有機械排風系統。 這樣設計安裝符合標準嗎 (建筑高度30m左右 9層。每層貼東墻有一個設備用房。)
一臺配電總柜,給一臺變頻風機控制箱和一個動力插座箱供電。不開變頻風機時,插座箱所帶的電器工作正常,變頻風機工作后,插座箱帶的設備有一臺搖床工作不正常轉速不穩定。(注:搖床轉速通過電位器可調!)。插座箱所帶其他電器工作都正常。配電總柜功率70KW變頻控制箱功率40KW,大于插座配電箱的功率。搖床功率45w 估計是諧坡干擾?可將搖床電源線中PE線摘掉,搖床工作正常(搖床工作供電交流220V ) 請高手從技術角度,給較詳細的分析一下 謝謝[ 本帖最后由 a_13902018653_b 于 2012-10-31 11:17 編輯 ]
摘要: 我國的電動機用電量占全國發電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3.造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設備傳統的調速方法是通過調節入口或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、水泵類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節能潛力非常大,最有效的節能措施就是采用變頻調速器來調節流量、風量,應用變頻器節電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶水泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益顯著。 關鍵詞: 變頻器 調速裝置 風機 水泵
請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢?具體在什么情況下需要呢?請大大們解答下,謝謝啦!!!
1 引言 由于世界各國電網指標不統一,出口電器廠商需要電源模擬不同國家的電網狀況,為工程師在設計開發、生產線測試及品保的產品檢測、壽命、過高壓/低壓模擬測試等應用中提供純凈可靠的、低諧波失真、高穩定的頻率和穩壓率的正弦波電力輸出。然而,在實驗室采用變頻器調節時,給測試帶來了極大的困難,振動增大、電磁噪音增大、溫升提高、測試儀表無法正常工作等問題凸顯,因此,能提供純凈正弦波輸出的變頻電源就成為實驗室不可缺少的設備。 2 變頻器的應用
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
變頻前:風機水泵傳統的調節方式是調節入口或出口的擋板閥門開度,以此來調節流量和壓力:1.采用擋板閥門調節時,大量的能量損耗在擋板閥門的節流過程中。2.介質對擋板閥門和管道沖擊,損壞嚴重。3.擋板閥門動作遲緩,手動時人員不易操作,而且操作不當會(huì )造成風機震動。4.異步電動機在直接起動時起動電流一般達到電機額定電流的6-8倍,對電網沖擊較大,也會(huì )對電機和機械負載造成沖擊。變頻后:1. 節約了原來?yè)p耗在擋板閥門節流過程中的大量能量,大大提高了經濟效益。2.采用變頻調速后,可實現軟起動,對電網的沖擊和機械負載的沖擊都不存在了,同時延長了電機和風機水泵的壽命。3.采用變頻調速后,可以很方便地構成閉環控制,進行自動調節,通過變頻器調節電機轉速,可以平穩地調節風量,流量,且線性度較好,動態響應快,使機組在更經濟的狀態下安全穩定運行。
變頻風機