制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
一、冷庫庫體安裝規范
小型冷庫,包括活動式冷庫,容量一般為100噸以下。冷庫蒸發器采用排管式或冷風機或組合式,由壓縮機組(水冷或風冷),節流膨脹閥等組成完整的制冷系統。壓縮機多數采用半封閉式,較小系統采用全封閉式的。制冷劑以R22與R404a為常見。
冷庫的安裝和調試該怎么做呢?如何做才能做到非常規范呢?請跟小編一起來看看吧! 一、冷庫庫體安裝規范 進入施工場地,依據施工平面圖,核查施工情形,明確安裝設備具體位置(庫體、排水門、蒸發器、主機、冷凝器、控制系統等)。地板安裝1、先把水泥地面找平,后準備按裝復合地板,購選精美的復合地板放于醒目處,并要做好復合地板及蒸發器排水系統。2、質量標準地板安裝平滑,不平處用材料把水泥地面墊平,并擰緊板與板中鎖鉤,達成庫面平滑,無中空感。(留意一下,此排水系統如庫體安裝于北方室外則排水管需保溫)。 立板安裝1、工作內容依據場地情形先選一處,并定位(即立板與復合地板擰緊)在這里角向兩邊延展,只把立板與立板間擰緊,在立角處就定位,精美的板放于醒目處,安裝到蒸發器那一面時,事先把排水管
制冷機組在進行制冷量壓縮機的空氣負載試車和調壓后,就可往系統內充注制冷劑。吃住制冷劑開始時,可以利用系統本身的真空度向系統內加制冷劑;當系統內壓力和制冷劑鋼瓶內的壓力平衡后，?dòng)壓縮機,利用壓縮機本身吸氣作用來加入制冷劑。 連通系統負荷試運轉前的一球準備就緒后,再次檢查油分離器的油位,能量調節是否處于0為,然后開啟油冷卻器冷卻水泵。進行負荷試運轉。首先,把運轉形式防止“手動”位置,啟動油泵,調整油壓與排氣壓力高0.15~0.3MPa,待油壓穩定后,打開吸、排氣閥,按“啟動按鈕”,制冷劑開始運轉;延時時,切換至全電壓正常運行,待制冷機“運轉信號”燈亮后,逐步進行增載能量調節。負荷試運轉時油壓、排氣壓力、吸氣壓力、冷凝壓力、蒸發壓力、排氣溫度、油溫等均應符合使用說明書所規定的正常運作參數值。 負荷試運轉2h后,先將能量調節裝置將自動減載到零位,再按停止按鈕,停止主電動機工作。油泵要待主機慣性運轉結束后,按油泵停鍵,停止油泵運轉。
冷庫制冷劑充注完畢運行一段時間后發現低壓壓力偏低!膨脹閥結霜好的而且溫度也能下降!是水冷機組!!這是怎么回事?來求助一下~謝謝~~
請問我一個22x8x5m的-20度冷凍庫初次運行調試,溫度一天拉多少度比較合適?謝謝!補充一個問題貯藏水果的中溫庫,對方要求每天通風換氣,請問冷庫的通風換氣量多少比較合適?冷庫面積大概是64x20x8m網上看的說新風口面積跟出風口面積應該為1:4,那樣對不對?
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
下載四文件后,解壓在同一文件夾內,再下載合并工具合并文件OK