圖紙簡介: 9米高擋土墻,資料共享給大家,順便賺一點兒土木幣。 投稿網友: ajaojie 上傳時間: 2013-11-18 圖紙省份:
現有15m高扶壁式擋土墻,用于冶金工廠堆放棄渣用。根據建筑邊坡技術規范,扶壁式擋土墻適用于H不大于10m的情況。請問墻板如何處理,能否像樓板那樣加梁?能否在肋處加扶壁柱,下設人工挖孔樁抗滑和抗傾?如果誰有10m以上扶壁式擋土墻圖紙,小弟將不勝感激!!!codo@vip.163.com
現在我已經把扶壁式擋土墻算好了,但是因為場地是個正方形,不知道這個轉角的地方如何處理,還有在轉角的地方扶壁是有交叉情況的,不知道怎么做,在這里請教大俠了
圖紙簡介: 4米至12米高度,精心收藏,實際工程用過。 投稿網友: sunruixiang 上傳時間: 2013-11-05 圖紙省份:
扶壁式擋土墻的計算繁瑣,復雜,需考慮和分析的構件較多,需要做較大的結構簡化才能應用于理論。在此發表詳細計算書及其計算原理,希望對大家有所用途。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本貼已被 小少爺 于 2004年08月09日 16時07分52秒 編輯過></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破壞無法下載!
鋼筋混凝土懸壁式擋土墻
懸臂式與扶壁式擋土墻一般規定其實樓主貼個圖出來就可以了,我截了個圖上來,就一個表格,不用花費大家的土木幣了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 編輯 ]
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
希望大家可以參考!
全套8~15米扶壁式擋土墻施工圖,價格便宜,欲購從速!
工程概況:重建陂頭,陂址位于一小河流下游,陂址處十年一遇洪峰流量334m3/s,重建陂頭溢流堰寬45m,陂身高4.0m。因側墻高度大于8米且左岸側墻靠近村道,如果采用砌石擋土墻則斷面很大,影響到村道。后經方案比較決定采用鋼筋混凝土扶壁式擋墻。
本人最近接手一高15m壩設計,溢流228M3/S,砂巖基礎,寬約70M,采用類似扶壁式擋土墻設計,支撐寬1M,中到中距離5M,嵌入基巖,本人第一次接觸如此大膽設計,請網上高人指點一二!多謝!
要在一個開闊地上建造一個水庫水庫的側壁用扶壁式鋼筋混凝土擋墻 (水深8m)我想問 擋墻的背側應該是填土 那么1—— 水庫蓄水的時候是否有利于擋墻的穩定等。因為水壓會(huì )和土壓力形成某種平衡,水庫放空時反而對擋墻不利??2——由于我的扶壁擋墻有一部分露在地面上,那后面的填土是否要一直填到跟附近的地面平齊高?那樣的話是很大的范圍啊!!??3——擋墻要不要設置排水孔??漿砌石擋墻好像都要設置排水孔,但我的是鋼筋混凝土擋墻 要設么?如果設置排水孔的話 不是吧水庫里的水泄露到外面了???
有一扶壁式擋土墻,墻長200米,墻高6到8米不等,墻上場地作料場用:滿布2米高陶瓷,平時有3噸重小鏟車作業,墻下采用樁基礎,請問基礎如何布樁,電算用什么軟件計算?
圖紙簡介: 為一個擋土墻設計圖紙,擋土墻形式為鋼筋混凝土扶壁式擋土墻,墻高8m。 投稿網友: dytai63 上傳時間: 2014-05-23
12ZG902_衡重式、懸臂式、扶壁式擋土墻 不清晰
按基礎規范附錄L計算的Ka經常是負值,但查表給的都是正值。不知是什么原因,是否和擋土墻的內傾角和圖的摩擦角有什么關系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在計算擋土墻時有什么經驗。一般按什么方法計算,有沒有什么程序復核,謝謝
本人剛做設計不久,而且是在小地方,對于防洪堤的重力式擋土墻有個疑問,想請教請教。 重力式擋土墻,我們現在一般是用干砌石,在計算抗滑穩定時,墻前水位和墻后水位怎么取值,一直沒弄清楚,在沒有地勘的情況下一般怎么取值,因為小工程一般都沒有做地勘的。我現在一般都用理正算,但是就是這個墻前和墻后水位的取值取不來,請懂的人來說說。小女子先謝謝了
薄壁式擋土墻
薄壁式擋土墻專題,為您提供薄壁式擋土墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與薄壁式擋土墻 相關的專業交流討論,更多薄壁式擋土墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題