按懸臂式擋土墻計算完墻體配筋后,鋼筋混凝土壁柱配筋怎么計算(墻體計算時不考慮柱子的支承作用),按最小配筋率嗎?請大家指教。
圖紙簡介: 4米至12米高度,精心收藏,實際工程用過。 投稿網友: sunruixiang 上傳時間: 2013-11-05 圖紙省份:
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?
哪位大哥幫幫小弟,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,不知道怎么計算配筋,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀?最好能說的詳細的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮計算無從下手,謝謝啦!
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
kz與地下室的擋土墻相連時配筋是按以下哪個1.pkpm計算結果2.折算成相同剛度長度的擋土墻計算對應長度擋土墻所受的側向壓力再進行柱配筋3.把擋土墻視為板,柱子視為梁,將受荷面積上擋土墻的側向壓力傳給柱子進行配筋4.其他方式另外就是擋土墻暗柱的配筋是按異形柱構造配筋還是比擋土墻的配筋率大即可求大神賜教!:handshake
遇到一懸臂擋土墻,縱筋下部分為18@160,上部分為14@200,擋土墻大樣上在這兩種縱筋畫的是一個搭接的符號,問題來了,間距不一樣沒法搭接,上部的14@200是否可以按直錨固長度伸入下半部分進行考慮?感覺上半部分墻在下半部分墻內錨固,有點不靠譜的感覺。求高手幫解答一下。
圖紙簡介: 該圖紙為各種不同高度懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:扶壁式擋墻配筋圖,工程數量表及相關說明等。 投稿網友: panfq 上傳時間: 2014-06-05
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
算地下室梁柱配筋是否考慮擋土墻啊,怎樣做才是最安全合理的啊。我以前做的都沒考慮擋土墻,那樣可能配筋會(huì )大些,但跟擋土墻相連的梁配筋可能偏小。但如果按有擋土墻算直接用那個配筋結果覺得又不太合理,畢竟擋土墻不是剪力墻。有哪位高手幫忙指點一下。怎樣處理計算模型才是既安全又經濟的啊。謝了[ 本帖最后由 youyongdeyu06 于 2009-4-29 17:46 編輯 ]
上部為懸臂式擋土墻,基礎為樁基礎,樁承受豎向力和水平力(土壓力),樁在壓彎狀態下如何配筋,樁周有土彈簧的約束,應該如何取作為壓彎構件的樁的計算長度。
圖紙簡介: 包括檔土墻板梁配筋圖,灌注樁配筋圖等。補充說明:本套圖紙總共有4張圖紙,其中主要是設計了擋土墻的部分部位的配筋的設計,其中包括了相應的護壁的配筋,以及相應部位的橫向版的設計,全斷面采用的是雙層配筋的設計,其中護壁的半徑是60cm,擋土墻的樁基直接到基巖層的設計,其中相應的坡比是1:12,擋墻的設計時采用的是C30的設計,設計比較全面,希望大家下載。 投稿網友:
圖紙簡介: 該圖紙為鋼筋混凝土懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:擋墻及圍墻平面布置圖,各種擋墻剖面配筋詳圖及相關說明等。 投稿網友: longkenghong 上傳時間: 2014-06-09 <
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
抗滑擋土墻的設計與施工
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圅一擋土墻Ｒ把擋土墻的墧標高都堕了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會(huì )有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了