圖紙簡介: 某冷庫平面及系統設計:低壓系統、動力系統,請同行點評。 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
圖紙簡介: 某單層冷庫電氣施工圖,圖紙內容包括低壓系統圖,動力系統圖,照明系統圖,防雷接地系統圖,測溫系統圖,報警控制系統圖等,圖紙可供參考~ 投稿網友: shitaifang 上傳時間: 2013-09-30
照明設計線路先進燈具還是先進開關 我看有的圖是先進到燈具然后再接到開關上 而有的又是先接到開關在接到燈具上? 請問這在規范上有什么要求嗎? 還是這是無所謂的,都可以?還有yjv22和vv22線的選用方面有什么嚴格的要求和明顯的區別嗎?謝謝大家
跪求冷庫項目電氣設計圖紙學習本人現在要畫這樣的一個項目,沒人帶,所以求圖紙學習,真正求好心發我郵箱1260467091@qq.com 定會(huì )報答恩人
圖紙簡介: 平面電氣設計 防雷設計 接地 系統圖都有 值得下載不容錯過 很有價值 投稿網友: wangkun12366 上傳時間: 2013-10-25
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
看見論壇大家好像都在用天正,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,哪個用的更多,各有什么優缺點呢?謝謝~~
AutoCAD Electrical 2006的經典設計教程,供大家參考!
我是電力設計院出身,做電氣設計的,做過一點變電設計,主要還是電廠電氣設計。現在對鐵路電氣設計有興趣,不知道這里的朋友有這方面的經驗嗎?
畢業后在設計院做了有半年建筑電氣設計了,對于這半年來,有太多想說的,我們設計院是個新開的,我剛來時老板正招人,不管什么樣的都要了,所有現在我們院大部分都是剛畢業的學生,且有些素質還不是太高,不管什么樣的都能做設計,對設計這一行又重新理解了一下。來半年了,從什么都不會(huì ),到現在畫了幾個小區十幾棟多層住宅,自我感覺進步還行,沒有老師教,都是自學的阿,偶爾老板找來一個搞水電的師傅客串一下,幫我審審圖,還算過得去,現在正努力學火災自動報警,和高層的畫法。發現其實設計不能叫設計,抄圖就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是換湯不換料。感覺沒什么技術含量。一直困惑我的一個問題是(又不敢問老板),在設計院做建筑電氣設計,一平方能給多錢阿???老板光說提成年底一塊給,自己心里也沒譜。希望有譜的師傅給說說,我最關心的,一平方多錢的問題
現在北京在各大公園及開放性綠地中設計了應急避難場所,我單位設計了南中軸、雕塑公園、海淀公園、豐益公園及宣武的幾塊綠地。在下不才,參與了設計,想征求各位前輩高手的經驗給點意見,和看到的相關的例如日本的比較先進做法。怎能保證安全,完善。 此致 敬禮!
最新消息:北京情報網辦的《電氣設計與設備》被停刊了,很不錯的一本雜志,偶本已訂2005年的了,這下慘了,就同當年《電氣施工與管理》停刊時的心情一樣,郁悶。
我剛到一個設計院,所長讓我做一個提升泵站的電氣施工圖。一頭霧水,完全不知道從何入手,我連提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··請教高手,做這個該考慮什么東西,設計思路,等等,先謝過了!
本人曾經接觸過不同設計院的圖紙,表達深度,表達形式,圖紙分類等都有些差別。本人是在一個小單位,很想知道比較規范設計流程,和作為設計的載體的圖紙規范和完美。比如,電廠的電氣圖紙目錄,對于不同設計階段的圖紙等。
我們單位電氣方面的規范除了95版的一本啥都沒有,我想推薦建議單位買幾一些電氣方面的書,請問電氣設計都需要些什么規范啊???麻煩推薦一下,謝謝!!
某工業廠房電氣設計全套
論文-某住宅的電氣設計
本人最近在做某個醫院手術室的電氣設計,在查看綜合醫院設計規范時有這樣一條:2類醫療場所,配電系統應設置過流保護。隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護。二次側應設置雙級斷路器。手術室配電系統應設置過流保護,而隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,那是不是只能用帶過流保護而沒有過載保護功能的斷路器做開關,但具我所知,目前市場上并沒有只帶過流保護不帶過載保護功能的斷路器,其他各位前輩是不是有過手術室電氣的設計經驗,如果有,對于這個問題是怎么解決的? 另外問個問題:目前是否有只報警不動作的漏電斷路器產品...有的話,給提供個型號..
呵呵.相信這是部份新手一直所想的!!我搞了快兩年設計了.感覺這份工作很平常.收入屬于中等偏下的!!最近一直想著轉行.又不知道該干什么!!這里很苦惱希望在這一行干得久一點的前輩指點指點,,這一行如果一直做下去.是否有前途!!本人不求發財.就求個小康水平了!!呵呵..望各位發表一下自己的意見.大家交流一下本人是重慶的.去年累死累活也才7萬塊錢.還有一部份沒拿到~~~~~希望班主將此貼置頂.讓它成為我們設計人員了解這個行業和平臺
關于舉辦《低壓電氣裝置的設計,安裝,檢驗與應用技術》培訓班的通知各有關單位: 隨著建筑電氣技術和電工產品不斷的發展和更新,為適應低壓電氣裝置的減災和低壓電氣裝置設計,安裝,檢驗工作水平的提高,我們根據電氣技術人員的要求,特邀請著名電氣專家王厚余先生就此專題的詳細內容講授三天,相關事宜通知如下:一;培訓對象: 全國建筑,電力,設計院,施工圖審查,智能建筑系統工程商,房地產,安裝公司,監利公司,質量監督站等單位的電氣設計,安裝檢驗人員。二;培訓內容: 根據王厚余《低壓電氣裝置的設計,安裝,檢驗》第二版新書為教材,如: 1,接地概念的改變和等電位連接; 2,配電系統中系統接地和保護接地的實施要求; 3;雜散電流的危害和防止; 4安全性等電位連接的作用和實施要求; 5 6 三:培訓時間地點; 時間5月21-24
冷庫電氣設計
冷庫電氣設計專題,為您提供冷庫電氣設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫電氣設計 相關的專業交流討論,更多冷庫電氣設計相關內容請訪問