根據國家計委《一九九年工程建設標準定額制訂、修訂計劃》〔計綜合「1993] 110號)的要求.由原國家國內貿易局會(huì )同有關部門共同修訂的《冷庫設計規范》,經有關部門會(huì )審,批準為國家標準,編號為G11 50072-2001,自2001年6月1日起施行。 本規范是 根據國家計委計綜合【1993]1 10號文的通知,由原國家國內貿易局會(huì )同有關部門共同修訂的、在修 訂 過 程中,遵照國家基本建設的有關方針、政策,總結r近10多年冷庫設計方面的經驗和問題,吸收國外適合我國國情的冷庫建設先進技術成果,并征求了全國各地有關冷庫設計、管理和使用單位的意見,最后經有關部門共同審查定稿。 本規范 共 分九章和四個附錄其主要內容有:總則、術語和符號、基本規定、建筑、結構、制冷、電氣、給水和排水、采暖通風和地面防凍。將冷間設計溫度和相對濕度,冷間圍護結構總熱阻尺。的確定方法,墻排管、頂排管的傳熱系數和換算系數以及主要城市地面下3.2m深處歷年最低兩個月的土壤平均溫度等列人附錄。 冷庫設計規范GB50072-2001免費下載:
1 總則 1.0.1 為滿足冷庫設計中食品冷藏的技術要求和衛生要求,做到技術先進、經濟合理、安全適用制定本規范。 1.0.2 本規范適用于公稱體積為500m3及以上新建、改建、擴建以氨為制冷劑的制冷系統的食品冷庫。 不適用于夾芯隔熱板冷庫、氣調庫、山洞冷庫、石拱覆土冷庫。 1.0.3 冷庫設計應在總結實踐經驗和科學實驗的基礎上,積極采用新技術、新設備、新工藝和新材料,使生產流程合理,節約能源,操作、維修方便。 1.0.4 冷庫設計除應符合本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關強制性標準的要求。 2 術語、符號 2.1 術語 2.1.1 冷庫 cold store 用于在低溫條件下保藏貨物的建筑群。包括庫房、氨壓縮機房、變配電室及其附屬建(構)筑物。 2.1.2 庫房 (main cold)storehouse 冷庫建筑群中的主體建筑。包括冷加工間、冷藏間、冰庫及直接為它服務的建筑(如樓梯間、電梯間、穿堂、附屬小房等)。 2.1.3 冷間 cold room<
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會(huì )陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞。而且,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,超出這個溫度范圍就會(huì )大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。 2、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理。 3、靠近海口城市,想要避免
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
一部最新的《水閘設計規范》SL252-2001
好東西大家分享
覺得有用的朋友頂一下,謝謝
word版本冷庫設計規范,希望大家能夠有所幫助
建筑抗震設計規范GB50011_2001:lol
見附件~~~:)
來自:http://co.163.com/forum/content/1479_221516_1.htm潔凈廠房設計規范(GBJ50073-2001)。 九樓
冷庫設計規范
冷庫設計規范GB50072-2010.pdf
冷庫設計規范2001
冷庫設計規范2001專題,為您提供冷庫設計規范2001相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫設計規范2001 相關的專業交流討論,更多冷庫設計規范2001相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題