狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室混凝土擋土墻計算問題

    我是新手,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊?

  • 地下室混凝土擋土墻計算軟件

    個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書

  • 關于高層結構地下室擋土墻計算

    大家認為地下室 擋土墻計算 可不可以考慮上部剪力墻傳來的軸向壓力的有利影響 怎樣考慮 有沒有權威的資料? 因為上部墻體是斷續的 地下室擋土墻是連續的 考慮上部壓力的時候 按45度角度擴散也有問題感覺 (管樁布置在上部墻體下時) 還有即使是天然地基筏板基礎 按照45度擴散沒有問題 每個截面的情況也是不相同的。

  • 請教高手,關于地下室擋土墻的計算

    剛剛遇到一個地下室擋土墻,與主樓之間有3米間距,地下室埋深7m,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,地下室采用墻下條基,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,墻下的基礎如何計算,請高手指教,先謝拉,修正后地基承載力為120

  • 大家地下室擋土墻是用什么算的?什么計算模型?

    如題?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的?不知道大家是怎么計算的?來討論一下啊

  • 半地下室擋土墻如何計算配筋呀

    哪位大哥幫幫小弟,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,不知道怎么計算配筋,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀?最好能說的詳細的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮計算無從下手,謝謝啦!

  • 單層地下室擋土墻及樓梯通用計算!!!!

    單層地下室擋土墻及樓梯通用計算!!!!

    本帖最后由 xiwang586 于 2014-12-30 19:15 編輯 本計算書內容: 1.單層地下室擋土墻(DWQ)承載力計算及裂縫驗算。 適用條件: 地下室層高:3m~6m。 2.板式樓梯梯板(TB)及梯梁(TL)承載力計算及裂縫撓度驗算。 適用條件: 梯板跨度:2.4m~5.1m。 梯梁跨度:2.7m~6.0m。 3.材料: 混凝土強度等級:C30 受力鋼筋:HRB400 計算書為本人親自整理,花了很長時間,也很辛苦,本附件為PDF版本,現分享給大家,共同提高。 計算書的DWG版本,在資料庫,土木幣30,需要DWG版本的請在資料庫下載,謝謝大家的支持。 1.選擇“圖紙” 2.在搜索框輸入“擋土墻 樓梯” 然后就可以找到DWG

  • 磚混結構的地下室墻體如何按擋土墻計算

    磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的? 科學出版社的由徐淑芳、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,這種墻體是按偏心受壓計算的;此外還要計算墻體的抗剪嗎?如果抗剪不滿足的話,增加一道圈梁可以嗎,這樣又如何計算嗎?

  • 地下室擋土墻計算問題(向高手求救)

    小弟現做一帶一層地下室的小高層剪力墻結構,現有一困惑,地下室擋土墻計算模型應怎樣取,開發公司明確要求擋土墻要按壓彎構件計算,這樣是否合理,壓彎構件應如何計算呢

  • 發一個地下室擋土墻簡單計算程序

    地下室1跨,且無地下水。需要的朋友下載哦

  • 地下室擋土墻建模的問題?

    請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,是否要輸入土的側壓力?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響???我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎?:Q

  • 關于帶擋土墻地下室的建模

    本人新手,地下室一層四周是擋土墻,以建筑首層為第一標準層建模,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,建模時把擋土墻輸進去后,那第一標準層的外圍梁怎么辦,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊

  • 地下室擋土墻滲水怎么處理?

    地下室擋土墻滲水怎么處理?

    本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。

  • 求教:山坡建筑地下室側壁按擋土墻計算

    求教:山坡建筑地下室部分側壁當按擋土墻計算時,如何計算擋土墻對柱的側向力?對上部梁與擋土墻整體錨固的時候如何考慮梁的受力?謝謝

  • 新人求教地下室擋土墻問題

    新人求教地下室擋土墻問題

    新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分

  • 地下室擋土墻結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27

  • 地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,柱帶墻的硂標號為C50,擋土墻的為C30P6,但在圖紙上連接在一起了,應該如何處理?

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 地下室磚砌擋土墻的問題

    小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地基的問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!

  • 地下室擋土墻,懸臂擋土墻,錨桿計算書

    地下室擋土墻,懸臂擋土墻,錨桿計算書

點擊加載更多

地下室擋土墻計算

地下室擋土墻計算專題,為您提供地下室擋土墻計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室擋土墻計算 相關的專業交流討論,更多地下室擋土墻計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

固廢處理新技術

固廢處理論壇

电影天堂网| 国产h视频在线观看| 2019在线看日本中文| 久久免费黄色网站| 亚洲人成亚洲精品| 无码人妻精品一区二区三区下载| 欧美激情国产日韩精品一区18| yyy111111精品| 亚洲视频在线免费观看| Av丁香五月天| swag无码中出| 欧洲一级欧美一级| 黑人巨大精品欧美一区二区奶水| 欧美非洲一区| 国语自产偷拍| 天天干天天日天天| 午夜福利免费| 大地资源高清播放在线观看 | 久久亚洲男人第一av网站| 20000部,免费欧美| 久久久久久人妻精品一区二区三区 | heyzo成人网址| 少妇高清精品毛片在线视频| 婷婷久草| 邢台县| www.亚洲| 无码中文av有码中文a| 丁香五月天堂| 精品熟妇| 欧美老妇视频| 亚洲AV综合色区无码一区凹凸| 99久久精品国产亚洲精品| 国内精品久久久久久无码不卡| 丝袜aⅴ一二三区| 中文有码在线观看| 欧美中文黄片| 久久丫精品国产亚洲AV| 亚洲人免费在线观看视频| 色婷婷综合中文久久一本| 中国伊人网| 宅男宅女精品国产AV天堂照片 |