TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
正確選用電流互感器的方法如下:上圖為電流互感器與電流表、計量電度表的接線圖。
斷路器整定電流110A,電流互感器選100/5,還是150/5有沒有規定,電流互感器一次側電流一定要大于斷路器整定電流
現在高壓柜中選用零序電流互感器愈來愈多,而在運用中發現其產品銘牌沒有比變值,特別是微機綜保中無法確定,請各位高手多多指教,謝謝!
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。
變壓器的容量 變比 額定電壓315KV 500/5 400V400KV 600/5500KV 800/5630KV 1000/5 對應的電流互感器選擇什么型號的呢?孔徑 方孔還是圓孔這是用于 公變計量!!!!xiexie
電功率計算包括根據不同應用領域的具體電氣和機械特性進行電流測量。在實芯電磁感應技術已經能夠暫時以低成本提供良好性能的同時,一些鉗形互感器最近在技術上取得了重大進展,重新彰顯了其在涉及將功率表加進現有設備進行更新等應用場合方面的價值。鉗形互感器并非新鮮出爐,但是在過去這些互感器又大又笨重,所采用的傳統技術有著諸多弊病。這些互感器不是采用昂貴的材料制造就是在精確度方面性能很差。在這種情況下,不確定度指的不是讀數本身,而是線性度、輸出電流的移相誤差和讀數超時的持續性。下文對傳統的電流感應技術和一些創(chuàng )新技術進行了分析,側重這些互感器在不同功率測量應用領域的優點和缺點。 功率測量應用 電功率測量已經成為1)電源管理、2)用電控制3)狀態監控等工業領域中眾多應用場合的重中之重。 1)由于電源管理是所有工業和商業活動的根本,因此是基本的功率測量應用領域。電源管理主要側重發電和配電公司,但是也兼顧工業
現有10kV電纜線路,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯。請大家給指教一下。
10kV經常輸送容量為850kVA,該線路的測量儀表用的電流互感器變比宜選用哪一參數?我算的是850/1.732x10=49,選用的75/5的,答案給的是100/5.不清楚錯在哪 請高人指點下 謝謝
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的選擇