當建筑物女兒墻上裝有欄桿時(材料為鋼管),在裝設避雷帶,外觀顯得不美觀,請問是否在有欄桿處可利用圓鋼焊連欄桿橫向鋼管作為避雷帶的一部分?
請問下,按照第三類防雷網格為20*20或24*16,但在女兒墻比較矮的情況下如女兒墻才400mm高,而我們支持卡子一般也就150mm高。通過計算避雷帶屋面的保護范圍是8m,但網格為20m,避雷帶并不能保護整個屋面。請高手解答下謝謝!
我對屋面暗敷避雷網格和女兒墻明敷避雷帶的理解是選擇其一即可,不知道設計有沒有既做屋面暗敷避雷網格又在女兒墻上做明敷避雷帶的。避雷網格和避雷帶的功能都是迎接雷電屬于一樣的功能,是不是只需選擇一個設計即可呢!這是剛剛在看的一份電氣圖紙:我對這份圖紙的理解是只做了屋面避雷網格,并沒有做女兒墻上的避雷帶,不知道各位的理解呢!總說明中沒說采用圓鋼作為避雷網格是暗敷還是明敷,明敷影響美觀和行走估計應該不會(huì )采用明敷,但是暗敷的話等屋面澆筑好,如何與突出屋面的金屬構件做連接,難道是預先將圓鋼露出屋面N米嗎?還有采用圓鋼作為避雷網格的材料,那圓鋼如何與屋面的面層或者底層鋼筋連接呢!采用點焊連接嗎?避雷網格還需與四邊圈梁做焊接連接嗎?
請教高手:屋面女兒墻上的避雷帶支撐能否直接坐在金屬幕墻蓋板骨架的角鋼上(焊接),為什么??
在此我向大家請教一個問題:是這樣的,一工程可上人屋面四周女兒墻上既有燈,又有避雷網,請問如分何作法,我這里有個想法作成了圖片,但這里的監理說把避雷網敷設在女兒墻外側,我雖不愿接受他的說法,但無充分理由反對,在此請大家出出招!謝謝!
施工方一定要將排水鑄鐵透氣管上的避雷下引線,由高位與女兒墻上的避雷帶相連,而且,下引線只做到距樓面500高,與鑄鐵管焊接。求助,這樣做,可以嗎?
如題:女兒墻寬度700mm避雷帶應如何安裝,是居中安裝還是靠外側安裝,如果是靠外側具體應該是靠外側多少距離呢?希望前輩們指點一下。
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!
上人景觀屋面,金屬欄桿在內側。由于欄桿離女兒墻外邊有半米多,切欄桿高度也不能伸太高。所以僅利用金屬欄桿做避雷帶是乎不行。此時在女兒墻再設避雷帶對建筑美觀有影響。 請教做法。 建筑建議在女兒墻頂貼不銹鋼扁鋼。行否?
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會(huì )有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
根據2012荷載規范7.2.1表中第9條,帶女兒墻屋面雪荷載分布系數為1.5h/S0且取1~2間,根據計算一般都得取到2,這樣靠檐口側的檁條采用加大或加密間距處理,另對照該表5條,才取到1.4(對于坡度不大于25度的廠房),實際工業廠房屋面坡度基本在10%以內Ｇ度也?度多點,雪的滑移程度不大,這樣按表9中計算檁條感覺不切合實際情況,請教大家在做這種廠房時該處的積雪分布系數怎么取值的?和審圖單位怎么解釋?/p>
某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,現已損壞。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,似未看到該描述); ② 重做的話,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝!
裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會(huì )破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,只能自己制作。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大。
廠房初步設計長寬25m*85m,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,但貌似沒看到避雷帶。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,基本算單獨一棟的。
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
女兒墻避雷帶
女兒墻避雷帶專題,為您提供女兒墻避雷帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻避雷帶 相關的專業交流討論,更多女兒墻避雷帶相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量