如附圖。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝
女兒墻: 指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會(huì )在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,而為避免業者刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,亦規定高度最高不得超過1.5公尺。
由于我是新手,領導讓我做一個24層高的框剪樓頂女兒墻,最高的地方有2800mm,查規范有沒有女兒墻的部分。按照剪力墻來計算可以嗎?請教各位大人。還有一般的女兒墻按縱向335Φ10@150,橫向235Φ8@200可以嗎?
請問不上人屋面女兒墻高度是否有強制性條文要求呢?還有屋面泛水高度是否有要求?
當建筑物女兒墻上裝有欄桿時(材料為鋼管),在裝設避雷帶,外觀顯得不美觀,請問是否在有欄桿處可利用圓鋼焊連欄桿橫向鋼管作為避雷帶的一部分?
請問下,按照第三類防雷網格為20*20或24*16,但在女兒墻比較矮的情況下如女兒墻才400mm高,而我們支持卡子一般也就150mm高。通過計算避雷帶屋面的保護范圍是8m,但網格為20m,避雷帶并不能保護整個屋面。請高手解答下謝謝!
請教論壇給為大神,小弟請教的問題如題所述:1、原設計屋面女兒墻上是需要明敷安裝一圈接閃帶(?10熱鍍鋅圓鋼),但現場在做好支架后發現,屋面女兒墻上土建又做了一圈欄桿(高50cm),后建施圖紙確實有設計(不要問我之前怎么不看,好吧,我還只是個電氣安裝的);2、金屬欄桿,管材為碳素鋼、表面熱浸鋅、立柱與面管為螺栓連接(不銹鋼螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、橫豎桿1.5mm;3、就目前的情況看,我的想法是直接利用目前的金屬欄桿作為接閃帶,與防雷引下線連接,必要的話在各連接件處做跨接;4、但是查詢《建筑物防雷設計規范》5.2接閃器中關于“接閃器的材料、結構和最小截面”的要求(見附件),其中熱浸鋅鋼此種材料作為接閃帶的結構中只有扁鋼、圓鋼、絞線三種形態;這........咋整!:'( 各位大神求指點~
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!
上人景觀屋面,金屬欄桿在內側。由于欄桿離女兒墻外邊有半米多,切欄桿高度也不能伸太高。所以僅利用金屬欄桿做避雷帶是乎不行。此時在女兒墻再設避雷帶對建筑美觀有影響。 請教做法。 建筑建議在女兒墻頂貼不銹鋼扁鋼。行否?
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會(huì )有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
室外樓梯或陽臺的欄桿高度,根據圖集是欄桿加翻口共1150mm,是否有強制性規范規定如果翻口面寬大于250mm,欄桿高度從翻口面算起1150mm。如果那位前輩知道,請幫忙解答,謝謝!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
我公司現在一幢樓的高度是55.2米,女兒墻高度為1.4m。但我看到:一般多層建筑的女兒墻高1.0~1.20m,但高層建筑則至少1.20m,通常高過胸肩甚至高過頭部,達1.50~1.80m。這是避免俯瞰時心悸目眩,發生危險而采取的措施。如果要使平頂上視野開闊,可在1.0m實墻以上加作金屬網欄,以策安全。應該注意的是在標定女兒墻高度時,要扣除隔熱保溫層及泄水坡升高的構造高度,在高層建筑中,這個厚度往往達0.3m以上。請問下,女兒墻有沒有具體什么要求????謝謝
各位,我目前做一個項目,框架結構,屋頂有個女兒墻,要求做混凝土的,最高點為4.4米,高度在2.m~4.4m之間,我想處理成2.7m處帶個拉梁,不影響立面效果,但是單位內部審核人說,讓我直接做成純懸挑的,我覺得有些不安全,請教大家,會(huì )選擇哪種處理方式,具體布
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
女兒墻欄桿高度
女兒墻欄桿高度專題,為您提供女兒墻欄桿高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻欄桿高度 相關的專業交流討論,更多女兒墻欄桿高度相關內容請訪問